Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2009-11-24 00:40:28

Анатолий
Administrator

Газовые напольные котлы Dani

Руководство по эксплуатации Котел Dani AGOV    

You are not registered



https://www.elation.kiev.ua/Forum/Ukraina/Dani_Aogv.jpg

 

#2 2010-01-20 13:54:06

sushkov3006
Гость

Re: Газовые напольные котлы Dani

помогите отремонтировать катёл DANI АОГВ 7,4. Проблемма в том что он не даёт темпиратуру выше 65 градусов, после чистки автоматики стал работать, но не долго,примерно неделю. Горелка горит, а темпиратура не более 65 градусов

 

#3 2010-01-20 20:28:43

Dwrz
Админ

Re: Газовые напольные котлы Dani

Может мощность котла не соответствует теплопотерям дома?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#4 2010-01-24 23:11:42

timurkag
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

автоматика honeywell, котел не отключается. дани двухконтурный. работает только отопление. отключает если на 3 то при 90-100 градусах. при такой температуре выкручиваю ручку терморегулятора на минимум и тключается, а когда\то не отключился пришлось перекрывать газ. может что-то с термопарой или почистить как нибудь

 

#5 2010-01-24 23:59:26

Dwrz
Админ

Re: Газовые напольные котлы Dani

Нужно проверить капилярный датчик, который идет с клапана и измеряет температуру в котле - может он вылез?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#6 2010-01-26 21:32:41

timurkag
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

Dwrz пишет:

Нужно проверить капилярный датчик, который идет с клапана и измеряет температуру в котле - может он вылез?

датчик на месте и видимых повреждений его я не вижу. кода выставляю на "3" то нагревает градусов до 90 и отключает а если больше до доводит почти до кипения

 

#7 2010-01-26 23:17:37

Dwrz
Админ

Re: Газовые напольные котлы Dani

Значит высока вероятность, что капилярный датчик накрылся...


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#8 2010-01-27 22:42:18

timurkag
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

Dwrz пишет:

Значит высока вероятность, что капилярный датчик накрылся...

а продается ли он отдельно и какова его примерная стоимость. не трудно ли его заменить самому?
Это то что называют термосильфон.



Последнее редактирование timurkag (2010-02-04 09:24:53)

 

#9 2010-10-03 18:43:07

zk
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

Не срабатыват пьезорозжиг что делать посоветуйте кто может.

 

#10 2010-10-03 23:27:10

Dwrz
Админ

Re: Газовые напольные котлы Dani

zk пишет:

Не срабатыват пьезорозжиг что делать посоветуйте кто может.

Проверить пьезоэлемент, провод к электроду и сам электрод - либо купить газовую зажигалку с длинным концом и поджечь фитиль.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#11 2010-10-04 09:42:14

zk
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

Это понятно только как проверить пьезоэлемент и электрод (неделю назад проверял котёл всё работало)

 

#12 2010-10-04 14:25:21

michkas
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Котел Дани Форте 19,5. После включения тухнет через несколько секунд. Тяга нормальная. Что может быть?

 

#13 2010-10-04 22:58:50

Dwrz
Админ

Re: Газовые напольные котлы Dani

michkasПламя фитиля до головки термапары дотягивается?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#14 2010-10-05 09:22:56

michkas
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

Да, наверное дело было в этом. Пламя было слабое, почистил сопла на фитиле - вроде всё нормально :)

 

#15 2010-10-05 18:28:31

Анел
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

АОГВ dani Постоянно появляетсф копоть, неоднократно чистили, всё повторяется и котёл перестаёт работать. Что делать?

 

#16 2010-10-06 00:48:28

Dwrz
Админ

Re: Газовые напольные котлы Dani

Анел пишет:

АОГВ dani Постоянно появляетсф копоть, неоднократно чистили, всё повторяется и котёл перестаёт работать. Что делать?

Вытащить горелку и промыть под большим напором воды с стороны пламени - скорее всего она забита пылью внутри, а также возможно завышено давление газа на горелке. Ну и прочистить теплообменник от копоти.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#17 2010-10-07 20:56:18

Анел
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

Оказывается, мастер всё это делал, не помогло, через короткий промежуток времени снова появляется копоть

 

#18 2010-10-07 22:16:55

Анатолий
Administrator

Re: Газовые напольные котлы Dani

Анел Вся проблемма в том, что у вас для горения газа не хватает кислорода, пламя от этого становиться яркожелтым и следовательно в молекуле метана CH4 - H сгорает, а С - уголь выпадает в виде копоти.

 

#19 2010-10-08 20:01:14

Анел
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

Как сделать так, чтобы его хватало? Есть ли какое-то решение? Дело в том. что котёл лет 5 работал исправно, а теперь такая ерунда.

 

#20 2010-10-24 08:56:40

Анел
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

Выяснили причину: пропускает клапан основной горелки. К сожалению. купить его у нас нельзя. Посоветуйте. пожалуйста, из какого материала можно сделать такой клапан.

 

#21 2010-10-24 22:51:46

Dwrz
Админ

Re: Газовые напольные котлы Dani

Газовый клапан лучше не делать, а заменить, нет в вашем городе, есть в другом


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#22 2011-01-11 22:22:44

kos2a
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

Здравствуйте.
Котел АОГВ 7,4
Регулятор температуры сам поднимает температуру.
Отавляю на 50, прихожу в следующий раз -  окло 80-ти. Интервал между наблюдениями около месяца.
Раньше всё было нормально. Котлу 5 лет.

 

#23 2011-02-07 09:53:55

nik1963
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

kos2a пишет:

Здравствуйте.
Котел АОГВ 7,4
Регулятор температуры сам поднимает температуру.
Отавляю на 50, прихожу в следующий раз -  окло 80-ти. Интервал между наблюдениями около месяца.
Раньше всё было нормально. Котлу 5 лет.

1. Какой газовый клапан (регулятор температуры) стоит на котле ???
2. "Сам подымает температуру." - имеется ввиду ручку поворачивает ???? или не держит установленную температуру ??? Если последнее и газовый клапан с термобаллоном и капиляром, то для начала нужно проверить работоспособность самой этой системы. Это можно сделать следующим образом:
1. Вытащить термобаллон из гильзы котла.
2. Взять две баночки с водой, электрокипятильник для стакана, градусник с максимальной температурой более 100 гр. цельсия.
3. Поместить электрокипятильник для стакана, градусник и термобалон  в одну баночку с водой. Путем  включения кипятильника и нагрева термобаллона до определенной температуры и затем путем охлаждения (например вытаскиванием из баночки с нагретой водой и опусканием в баночку с холодной водой проверить (многократно) как будет срабатывать газовый клапан. Если работать будет нормально, тогда нужно проверять как обеспечивается контакт стенки термобаллона со стенкой стакана (куда он вставляется) в котле. Возможно нужно будет зачистить стенки стакана изнутри и залить термопроводящуюю жидкость например машинное масло, но лучше нанести та термобаллон термопроводящую пасту, вставить в стакан и расклинить, чтобы стенка термобаллона плотно прижалась к стенка стакана.

 

#24 2011-02-07 19:56:54

kos2a
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

Ручка сама поворачивается! Соответствие температуры на термометре и в реальности нормальное, может есть разброс процентов 10.

 

#25 2011-10-04 21:48:58

ОлегНик
Новичок

Re: Газовые напольные котлы Dani

DANI АОГВ 11,5-прогорела термопара-подскажите,пожалуйста,что из предлагаемого долговечнее и можно ли заменить на более дешевую(подключить-нарастить смогу),а то 150грн за термопару для такого котла как-то не соизмеряется...

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 28

map forum

[ Generated in 0.087 seconds, 43 queries executed ]