Re: Газовые напольные котлы Dani
kos2a пишет:
Здравствуйте.
Котел АОГВ 7,4
Регулятор температуры сам поднимает температуру.
Отавляю на 50, прихожу в следующий раз - окло 80-ти. Интервал между наблюдениями около месяца.
Раньше всё было нормально. Котлу 5 лет.
1. Какой газовый клапан (регулятор температуры) стоит на котле ???
2. "Сам подымает температуру." - имеется ввиду ручку поворачивает ???? или не держит установленную температуру ??? Если последнее и газовый клапан с термобаллоном и капиляром, то для начала нужно проверить работоспособность самой этой системы. Это можно сделать следующим образом:
1. Вытащить термобаллон из гильзы котла.
2. Взять две баночки с водой, электрокипятильник для стакана, градусник с максимальной температурой более 100 гр. цельсия.
3. Поместить электрокипятильник для стакана, градусник и термобалон в одну баночку с водой. Путем включения кипятильника и нагрева термобаллона до определенной температуры и затем путем охлаждения (например вытаскиванием из баночки с нагретой водой и опусканием в баночку с холодной водой проверить (многократно) как будет срабатывать газовый клапан. Если работать будет нормально, тогда нужно проверять как обеспечивается контакт стенки термобаллона со стенкой стакана (куда он вставляется) в котле. Возможно нужно будет зачистить стенки стакана изнутри и залить термопроводящуюю жидкость например машинное масло, но лучше нанести та термобаллон термопроводящую пасту, вставить в стакан и расклинить, чтобы стенка термобаллона плотно прижалась к стенка стакана.