Re: Junkers Сerastar ZWR 18
б/у котел пропрацював без всяких пять років, в один момент відчув, що підлога стала гаряча, котел видавав помилку D7,переключив на режим літо і він дальше продовжив гріти опалення до 99 градусів не реагуючи ні на що.Після чого перевів на режим сажотруса і краном газу перед котлом виставив на комфортну температуру. начитавшись почистив трьохходовий під передньою кришкою,при знятті клеми з катушки чітко клацає і добре перекриває сам трьохходовий. вже два місяці знімаю фішку з клапана на трьохходовому і так маю гарячу воду в крані, тиск в системі не падає, теплообмінник думаю, що чистий бо нагрів проходить швидко, датчик НТЦ майстер провіряв, мікрик на кран працює справно, кожного разу видає різні помилки D7, D4, E5 одним словом глючить плата, ніхто не знає через що, один майстер сказав що напевно проблема в процесорі, при запуску провірка програм проходить нормально, показує температуру, потім якусь з перечислених помилок і запуск нагріву опалення незалежно який режим включений літо чи зима. і що купляти другу плату? 70 баксів