По проекту отопления моего дома, проектировщик выбрал такой котел. 200 м2, 2 этажа, отопление батареи и теплый пол.
Тепловая нагрузка по проекту до 20 КВт, котел 24 КВт. Зимой во время эксплуатации (программатора нет), получили ситуацию, что котел работает постоянно, не выключаясь (что на минимуме температуры, что на средней части, что на максимуме).
Проектант говорит, что это хорошо, нет тактования, ресурс и расход газа оптимальный. так ли это? может, его, все таки, не хватает? потому что по паспорту на котел, вроде максимальная количество воды в системе 180 л, а у меня больше гораздо.
спасибо за ответ. имеем два различных мнения - котел не настроен правильно, и все нормально, нужно поставить термостат. Термостат я буду ставить в любом случае. сейчас вопрос в том, чтобы выяснить, насколько правильно работает система. Мне не понятен вопрос с максимальным количеством воды в системе по паспорту котла - 185 л, а в системе - литров на 70 больше. по факту, у меня два одинаковых котла, один работает на горячую воду, второй - на отопление. Если реально, первый не тянет, или что-то не так - то нужно будет включать два котла на отопление, и, соответсвенно, вопрос как подключать термостат на эти два котла. если же так и должно быть в работе котла, и все нормально, то только установка термостата.
naitilus, Правильно отрегулированный котел для конкретных условий применения должен тактовать обязательно вне зависимости от наличия или отсутствия комнатного термостата. Иначе - однозначно перерасход газа. Передайте привет Вашему опытному и сертифицированному родственнику. Пусть читает буквари, а потом машет сертификатами и квалификационными погонами...
Последнее редактирование Lavrishin (2015-07-10 19:40:31)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
спасибо за комментарий. вопрос не в сериификатах. Проектант не настаивает. вопрос в аргументации. Постараюсь проверить котел. Правда хотелось бы прояснить с количеством воды в системе-как влияет на работу котла и расход?
спасибо за комментарий. вопрос не в сериификатах. Проектант не настаивает. вопрос в аргументации. Постараюсь проверить котел. Правда хотелось бы прояснить с количеством воды в системе-как влияет на работу котла и расход?
У Вас два котла, паралельно подключены к КО. Следовательно, объем воды умножается на два! Объем воды определяется, компенсатором, об этом читайте в подписи. Два котла к термрстату подключить можно через релейную развязку.
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
котла два, но предполагалось по задумке проектанта и использовалось в эту зиму по одному котлу на КО и ГВС, соответственно, без совместной работы обоих котлов на КО. По факту, первый работал, второй - просто стоял выключенным - соответственно, и начались вопросы с такой работой котла и достаточна ли мощность котла для такой работы всей системы. Отсюда и вопрос по максимальной емкости системы по паспорту котла в 185 л, а емкости воды в системе - около 250 л.
что правильно - отрегулировать котлы и оставить все как есть, с установкой реостата, и оно должно работать эффективно или, все таки, явно нужно отрегурировать котлы, но включать не один, а оба, и разбираться с установкой реостата уже на оба, что как я понимаю, нужно еще отработать, и это более правильный вариант?