#26 2015-09-10 01:12:56

Nevidomuj
Пользователь

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

1) розпал проходить з першого разу ?
2) без кришки не дає помилки ? точно ?

 

#27 2015-09-11 19:30:58

orichka73
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Да, роспал срабатывает с первого раза, но запаздывает второй индикатор на дисплее с опозданием загорается.
Котел при закрытой крышке работает минуту - две,  щелчок и выдает ошибку 28.
перед этим тухнет второй индикатор, сегодня меняли платы с рабочего котла такого-точно все равно выдает ошибку 28.

 

#28 2015-09-26 17:23:31

orichka73
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Сегодня подкинули  газовый клапан с работающего котла, все равно ошибка F28.

C открытой крышкой работает не уходит на ошибку.
Только притулил крышку, выдал ошибку. Может выделывается датчик ионизации воздуха?

 

#29 2015-09-26 19:59:14

Анатолий
Administrator

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Скорее всего у вас коаксиальная труба дымохода разгерметизирована или вообще неправильно собрана.
Такое часто случается с газовыми котлами. Происходит отрыв пламени или невозможность поджига газа.
Не помешает проверить длину дуги розжига и давление газа при поджиге горелки.

 

#30 2015-09-27 00:48:03

Nevidomuj
Пользователь

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Міняли газовий клапан
підставляли плату.

1) міряти ток електрода
2) перевірити заземлення: плата - котел, котел - нуль - земля. | Чуть шо попробувати відєднати заземлення від котла.
3) чистити електрод.
4) міняти  електрод.

 

#31 2015-09-27 17:04:31

orichka73
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

котел турбированный, стоит у родителей уже 5 лет и работал без проблем.  турбину никто там не трогал перед возникновением неполадки. после возникновения ошибки трубу  снимали и чистили. на днях будем проверять заземление и ток ионизации.

 

#32 2015-11-04 19:44:23

Leon
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

добрый вечер коллеги
котел тот же но стоит у родственников - не сбрасывается кнопкой авария F28
на плате выстрелил С фильтра замена без результата
пожалуста подскажите
то что знаю то проверил,значит не дурак,не все знаю :)
- как определяется схемой исправность газов клапана (по сопротивл ?)
- какой р/элемент на фото
благодарю за ответ

https://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/11092/F28-0.jpg

https://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/11092/F28-1.jpg

 

#33 2015-11-05 21:11:55

Leon
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Доброго вечора панове
(можливо українською почують)
ніхто не спішить на допомогу - а я надіявсь
лежу чекаю - відчуваю що температура падає бо ноги інієм вкриваються :)
всерівно дякую за науку - поганий результат теж результат

а тему не закривайте надто актуальна та гарна як і котел :(
Буду навідуватись
Всім 73

 

#34 2015-11-06 07:17:35

UVA
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

транзистор


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#35 2015-11-06 10:29:30

Leon
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

добрый день
спасибо за ответ Вы мне помогли
у меня сомнений нет это действительно J113
- профиль заполнен если что не так подскажите в ЛС
- а проблема в том что не удается сбросить F28 кнопкой
есть сомнение что слетела прошивка или мозги в них надежные были случаи ?

 

#36 2015-11-06 16:01:52

Виктор
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Так выложите свою прошивку, и мы посмотрим, как ваша прошивка или мозги котла не дают кнопке замкнуть два контакта.
Может пару капель спиртика или резиночку с кнопки пульта в мозги котелка и смотришь и станет сниматься ошибка и появляться по новому.

 

#37 2015-11-06 19:12:55

Leon
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

всем доброго вечера
Виктор спасибо что старались,г ениальный каламбур получился, мозги моего котелка и без спиртика работают ax:)

предлагаю: только ответ специалиста по Vaillant
- не сбрасывается (стирается) F28
- другие спровоцированные ошибки устраняются сами
- подскажите какие критические ошибки сбрасываются через кнопку
- может ли газовый клапан или модулятор создавать неисправимую ошибку F28
(как проверить?)
с уважением ко всем

 

#38 2015-11-06 22:20:55

Виктор
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Одни посчитали каламбуром, другие призадумались и попробовали в нужных местах провести маленький экспиримент и у некоторых ошибка стала сбрасыватья.
Кнопка сброса аварии в котлах Вайланд может испортится и перестать работать.



Последнее редактирование виктор (2015-11-06 22:43:17)

 

#39 2016-12-01 21:23:11

sanyak55
Пользователь

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Здравствуйте,котел vailant atmotec pro vuw200\3-3
Такая проблема,в режиме отопления работает нормпльно,при нагреве воды выдает ошибку f28(особенно если нагрев и отопление вместе)
был мастер,посмотрел котел,сказал притензий нет к котлу,мол низкое давление воды на входе(но соседи на работу котлов не жалуються,5 этажный дом)рано еще более менее работает,вечером ну никак что можете посоветовать???

 

#40 2016-12-01 23:53:25

Анатолий
Administrator

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Низкое давление воды ошибку А28 вызвать не может, эту ошибку может вызвать загряненный электрод, высокое напряжение на корпусе котла и неправильная работа газового клапана

 

#41 2016-12-02 16:17:11

sanyak55
Пользователь

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

электрод чистил,
как проверить клапан?
проверю корпус котла,хотя,он точно заземлен

 

#42 2016-12-02 16:41:08

sanyak55
Пользователь

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

на корпусе нет напряжения
как проверить клапан?



Последнее редактирование sanyak55 (2016-12-02 16:41:37)

 

#43 2016-12-02 19:14:29

Виктор
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

sanyak55 пишет:

здравствуйте,котел vailant atmotec pro vuw200\3-3
такая проблема,в режиме отопления работает нормпльно,при нагреве воды выдает ошибкуf28(особенно если нагрев и отопление вместе)
был мастер,посмотрел котел,сказал притензий нет к котлу,мол низкое давление воды на входе(но соседи на работу котлов не жалуються,5 этажный дом)рано еще более менее работает,вечером ну никак
что можете посоветовать???

Заяйцу не хватает воздуха,открой окно и включи горячую воду.Если заработает ,ищи причину в притоке и дымоходе.

 

#44 2016-12-02 22:39:56

sanyak55
Пользователь

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

короче,что вы и говорили, окно не открывал
снял крышку,без крышки-работает,и отлично
что посоветуете сделать,он висит на кухне, в одном из шкафов,есть все стенки,кроме задней,а спереди-декоративная решоточка
может убрать низ из шкафа этого?
и еще вопрос,при помощи какого нибудь пропеллера-вентилятора,эту проблему нельзя решить?



Последнее редактирование sanyak55 (2016-12-02 22:41:49)

 

#45 2016-12-02 23:14:58

Gaz
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Убери низ у шкафчика. Не нужно ничего чудить с вентилятором.

 

#46 2016-12-03 16:40:13

sanyak55
Пользователь

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

спасибо за советы,но сегодня с утра тоже была ошибка f 28,хотя котел был без крышки
на улице правда сыро и ветер,я замечал что при плохой погоде,это чаще происходит
чем тут можно помочь?
я думаю что проблема с дымоходом,потому как в этот дымоход подсоеденена вытяжка из кухни
а к этим котлам нет каких либо вентиляторов,что бы сделать турбо,если вентилятор подключить к насосу(ну я так думаю)



Последнее редактирование sanyak55 (2016-12-03 21:15:59)

 

#47 2016-12-04 14:11:35

Виктор
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Удалять сообщения,это как 2 пальца об асвальт.Ну бог с ним с удалением. Тогда будь добр опиши человеку подробно,что он нарушил все нормы СН и ПБГХ и ему категорически должно быть запрещена эксплуатация газ.оборудования(дымоходного котла).

 

#48 2016-12-04 15:14:26

Lavrishin
Админ

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

sanyak55 пишет:

спасибо за советы,но сегодня с утра тоже была ошибка f 28...что бы сделать турбо,если вентилятор подключить к насосу(ну я так думаю)

Думаешь неверно, однако... Когда тебя замучить ошибка F28 - пришли плату мне в ремонт. Это излечимо...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#49 2018-12-26 01:41:06

ab021091kas
Новичок

Re: Котел Vaillant - ошибка F28

Здравствуйте котел Vaillant  Т6 выдает ошибку Е12 Vaillant Е 12 Блокировка котла 150 сек. Т1-Т2 :>35, запускается отопление розогревает трубу от котла на 1,5 метра и выпадает в ошибку, труба остывает и опять пробует разогреть, через клапан пробовали воздух выпустить, в систему запускали воду давление поднялось до 2. Перевернуть выилку, перезапустить тоже пробовали. Перед этим очень сильно что то хрупало внутри , думали воздух выходит. Помогите пожалуйста, в нети все ошибки есть кроме этой
Дорполняю, утром выставила отопление на 40 вроде ошибки нет и батареи потеплели, что может быть? возможно чтото вышло из строя?



Последнее редактирование ab021091kas (2018-12-26 07:52:27)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5976
Всего тем: 644
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22172
День рождения сегодня 
avtrack19,
samotehnick(43),
sivanko(52),
sivanko(52)
Всего сообщений за неделю: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: syt2212
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum

[ Generated in 0.072 seconds, 42 queries executed ]