Газовый котел Vaillant - ошибка F75
Загадочка у меня появилась, господа коллеги.
Есть котел AtmoTec VUW INT 240/3-3 2010 года рождения.
Вызов был по поводу течи котла. (это ерунда, текли прокладки на подключениях).
Сам котел оказался замороженный по контуру ГВС. После оттаивания была произведена попытка пуска котла: Р=1,1 bar, по самодиагостике котел стоит на S97(опрос датчика давления), после трех попыток ошибка F75.
Снял кондексатор, померял ёмкость, получил 1.6 микрофарада, вместо положенных 2.6.
Поменял кондер, насос стартует, снова S97 и потом снова F75.
Фигня, снимаю котел, увожу на разборку.
Промываю фильтр на подаче, промываю байпас (который оказался залипший), проверяю 3-х ходовой (работает), промываю основной теплообменник вместе с патрубками, меняю датчик давления на новый, собираю все до кучи, соединяю шлангом подачу с обраткой (для циркуляции), запускаю, и снова таки получаю то что имел, котел опрашивает датчик (S97), и потом выдает F75.
Вот что с ним делать,а?
И второй вопрос, по поводу датчика давления, на его концах там что? напряжение (какое значение?), цифровой сигнал или же изменение сопротивления? (опять таки какое значение?)