Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2015-10-16 10:57:56

Kidago556
Новичок

Давление газа в EUROSIT 630

Здравствуйте
Появилась одна проблемка и хотелось бы услышать мнение специалистов.
Имеется котел мощностью 12 кВт с автоматикой Eurosit 630, который с недавнего времени начал постоянно тухнуть. Все началось с того, что к нашей наружной газовой трубе подключился сосед. В газовой службе уверяют, что давление газа осталось нормальным, сам не имею прибора чтобы измерить.
Если предположить, что давление газа уменьшилось до недопустимого для этой автоматики, то почему затухание происходить примерно на 8-й минуте работы, а не сразу? Причем иногда это происходит, когда пилотная горелка уже нагрела теплоноситель до требуемой температуры и потухла, остался гореть сам запальник. Ему то наверняка уже хватает газа, но котел все равно затухает

 

#2 2015-10-16 17:05:36

dynamit
Админ

Re: Давление газа в EUROSIT 630

горелке профилактика нужна

 

#3 2015-10-17 00:48:47

Анатолий
Administrator

Re: Давление газа в EUROSIT 630

проверьте сколько милиВольт с термопары приходит на элкатушку газклапана

 

#4 2015-10-17 09:09:33

Kidago556
Новичок

Re: Давление газа в EUROSIT 630

Благодарю за ответы
dynamit, профилактика не так давно проводилась
Анатолий, а сколько должно быть?
До подключения соседа все работало нормально в т.ч. в этом сезоне

 

#5 2015-10-17 21:22:02

Анатолий
Administrator

Re: Давление газа в EUROSIT 630

3-5 мВ

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6020
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22230
День рождения сегодня 
pakus(40),
VladK77
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: And67
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 13

map forum