Re: Hermann Thesi
Rost 2101 пишет:
Прошу извинить! Котел Herman Thesi 24SE.
You are not registered
Руководствуясь этой таблицей на ст.20 вы не правы и подаёте не верную информацию.
А по моему второму вопросу, модуляция турбины привязывается к модуляции газового клапана и все arbaiten, без изменения конструкции изготовителя.
На ссылке, которую я Вам оставил на листе № 19 черным по белому указано применение диафрагмы. При длине дымохода более 1 метра диафрагма в большинстве случаев не устанавливается. Почему, объяснять долгая история. А коротко - проверено на практике. В комплекте с котлом должны быть две диафрагмы 44 и 46, но большинстве случаев их нет, потому что котел с ними работает не стабильно, нужна очень точная регулировка прессостата. А насчет модуляции турбины делайте, что хотите - это Ваше личное дело. Я думаю,что больше Вам никто ничего не ответит, потому что это просто "опасно для жизни". Желаю удачи.
Последнее редактирование Stesa1974 (2021-11-21 06:06:19)