#1 2015-10-22 09:56:26

Viktor.LK
Новичок

Westen Pulsar 240i

Здравствуйте. Котел - Westen Pulsar 240i. Отработал 5 лет.
Статическое давление в СО - 1,3 бар. В расширительный бачок по всем правилам закачано - 0,5 бар (по паспорту). Воздуха в системе нет. Фильтр на обратке чистый. Проблема: при включении насоса происходит падение давления на 0,3-0,5 бар. После нагрева помещения и остановки насоса - давление возвращается до 1,3 бар. Падение давления не кратковременное, а держится ровно столько, сколько работает насос. Уже накачивал расширительный бачок до 1 бар на пустую систему - результат тот же. Раньше таких провалов давления не было. Наоборот: после розжига давление чуть поднималось, а после остановки - восстанавливалось. Сейчас - что-то не так. Подскажите в чем причина. Спасибо.

 

#2 2015-10-22 13:38:24

Gaz
Админ

Re: Westen Pulsar 240i

Фильтр на обратке почистите.

 

#3 2015-10-22 18:46:43

Viktor.LK
Новичок

Re: Westen Pulsar 240i

Gaz пишет:

Фильтр на обратке почистите.

Спасибо за совет. Выше указывал. Фильтр на обратке чистый.



Последнее редактирование Viktor.LK (2015-10-22 18:49:11)

 

#4 2015-10-22 20:39:53

Виктор
Админ

Re: Westen Pulsar 240i

Viktor.LK пишет:

Здравствуйте. Котел - Westen Pulsar 240i. Отработал 5 лет.
Статическое давление в СО - 1,3 бар. В расширительный бачок по всем правилам закачано - 0,5 бар (по паспорту). Воздуха в системе нет. Фильтр на обратке чистый. Проблема: при включении насоса происходит падение давления на 0,3-0,5 бар. После нагрева помещения и остановки насоса - давление возвращается до 1,3 бар. Падение давления не кратковременное, а держится ровно столько, сколько работает насос. Уже накачивал расширительный бачок до 1 бар на пустую систему - результат тот же. Раньше таких провалов давления не было. Наоборот: после розжига давление чуть поднималось, а после остановки - восстанавливалось. Сейчас - что-то не так. Подскажите в чем причина. Спасибо.

Если манометр подключен на выходе насоса ,то давление при включении насоса немного подымется,а если на стороне всасывания,то немного опуститься.У вас как подключен манометр?

 

#5 2015-10-22 21:15:53

Gaz
Админ

Re: Westen Pulsar 240i

Витя,

You are not registered


"тяжелая" у него обратка, о чем тут говорить...

 

#6 2015-10-23 16:01:51

Viktor.LK
Новичок

Re: Westen Pulsar 240i

Совершенно верно: датчик давления - на обратке перед насосом. Вопрос в причине повышения сопротивления СО. В квартире три батареи + полотенцесушитель в ванной. СО двухтрубная, подключение радиаторов - диагональное. Воздух убираю кранами Маевского.
Спасибо, что откликнулись.

 

#7 2015-10-27 22:08:32

Анатолий
Administrator

Re: Westen Pulsar 240i

Viktor.LK пишет:

Здравствуйте. Котел - Westen Pulsar 240i. Отработал 5 лет.
Статическое давление в СО - 1,3 бар. В расширительный бачок по всем правилам закачано - 0,5 бар (по паспорту). Воздуха в системе нет. Фильтр на обратке чистый. Проблема: при включении насоса происходит падение давления на 0,3-0,5 бар. После нагрева помещения и остановки насоса - давление возвращается до 1,3 бар. Падение давления не кратковременное, а держится ровно столько, сколько работает насос. Уже накачивал расширительный бачок до 1 бар на пустую систему - результат тот же. Раньше таких провалов давления не было. Наоборот: после розжига давление чуть поднималось, а после остановки - восстанавливалось. Сейчас - что-то не так. Подскажите в чем причина. Спасибо.

Так и должно быть!!! А раньше... а раньше котлов не было - печи были!!!!

 

#8 2018-03-25 14:38:19

мюр65
Новичок

Re: Westen Pulsar 240i

при выключении котла сразу падает давление в системе. не держит аварийный кран. как его отремонтировать?

 

#9 2018-03-25 15:32:06

Gaz
Админ

Re: Westen Pulsar 240i

Что-то неувязочка какая-то. Аварийному клапану ВСЕ РАВНО включен котел или нет.

 

#10 2018-03-26 06:45:47

UVA
Админ

Re: Westen Pulsar 240i

мюр65 пишет:

при выключении котла сразу падает давление в системе. не держит аварийный кран. как его отремонтировать?

Прокачайте компенсатор!
А, клапан можно снять вычистить, смазать и собрать на место.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5936
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
fenixprogect(37),
maks555,
Velikay(44),
Мак34
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Anre17
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 3

map forum

[ Generated in 0.078 seconds, 31 queries executed ]