Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2015-11-05 22:29:46

Михаил2015
Новичок

Котел Format DEWI.zip 25 BF

Доброї пори доби,високоповажні. Проблема із запуском котла - "низький" старт. Режим "літо" - запалюється верхній зелений діод, при розборі з контура ГВС включається насос, вентилятор не включається, відповідно запалу і пуску газу не відбувається. Режим "зима" запалюється зелений верхній діод, включається насос, який працює 1хв блимає верхній зелений світлодіод (збій вентилятора)насос відключається. Котел конденсаційний, турбіна своєрідної конструкції, пресостат в традиційному виконані відсутній, 220В на турбіну подається. Димохід- роздільні труби, діаметром 80мм, дим в існуючий димохід, аспірація з вулиці. Сумарна довжина труб до 3м. Цікавить принцип включення турбіни. Труби чисті, герметичні.

 

#2 2015-11-06 06:59:07

dynamit
Админ

Re: Котел Format DEWI.zip 25 BF

Нужно проверять турбину.

 

#3 2015-11-06 16:39:46

Михаил2015
Новичок

Re: Котел Format DEWI.zip 25 BF

Турбіна зблокована із газозмішувальною камерою,не хочу порушувати герметичність вузол погано доступний.Лопасті прокручуються леко разом з валом.Цікавить алгоритм роботи даного котла.Тут пуск турбіни напевно залежить від кількох факторів (запалу,пуску газу ,граничного тиску повітря в систмі системі аспіраціі)інтегрованих в роботі електронної плати.При випаданні з процесу в часі одного з них напевно і блокується включення вентилятора.На такі думки наводить наявність газозмішувальної камери -своєрідного карбюратора і додаткової клемної колодки на корпусі турбіни  з 4-ма виводами явно не від традиційного дифреле.Допоможіть хто стикався з цією диковинною штучкою на наших широтах.

 

#4 2015-11-06 19:35:41

Lavrishin
Админ

Re: Котел Format DEWI.zip 25 BF

Михаил2015,
У этой турбины есть своя плата управления под пластмассовой крышкой турбины.
Если турбина не вращается, то возможно что неисправна именно эта плата.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#5 2015-11-06 19:52:37

Михаил2015
Новичок

Re: Котел Format DEWI.zip 25 BF

Дякую,а все таки,який алгоритм роботи:насос-турбіна...,чи насос -запал -турбіна-пуск газу?Вже знімаю .Думав проблема в основній платі.В мануалі запчастин її не бачив. Вельми вдячний за підказку,Адмірале!

 

#6 2015-11-06 20:05:47

dynamit
Админ

Re: Котел Format DEWI.zip 25 BF

Эта плата продается только вместе с вентилятором.

 

#7 2015-11-06 20:25:13

Михаил2015
Новичок

Re: Котел Format DEWI.zip 25 BF

Надіюся ремонту підпягає чи  там все без знаків розпізнавання і залита якоюсь чорною гидотою?:

 

#8 2015-11-08 21:26:42

Михаил2015
Новичок

Re: Котел Format DEWI.zip 25 BF

Всім дякую.дійсно плата вентилятора-пара крапель конденсату зробила свою чорну справу з часом і протравила все Що могла.Контроль процесу горіння адаптивний в своїй первісній версії.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5976
Всего тем: 644
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22172
День рождения сегодня 
avtrack19,
samotehnick(43),
sivanko(52),
sivanko(52)
Всего сообщений за неделю: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: syt2212
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 3

map forum

[ Generated in 0.055 seconds, 26 queries executed ]