висман 100 Резкий рост температуры

Всем доброго дня! Котел Витоденс 100 WB1C После включения горелки буквально за 30 сек температура на дисплее (котловая вода) поднимается с начальных 25-26 градусов до 41-42 градуса, затем также быстро снижется и только потом!! - то есть через 1-2 мин. после старта горелки – начинает нормально потихонечку возростать в меру прогревание СО. Котел работает, никаких ошибок не выдает.
Нормально ли это?
1) все время c самого начала старта высвечиваться на дисплее только 1 полоса из 6 (то есть горелка работает на низкой мощности, что есть нормально, на улите еще тепло +7С.
2) в первые 30 секунд от старта горелки шум работы котла значительно выше, через минуту снижается.
Заметил такое потому что при низкой выставленной температуре (немного больше единички) котел во время старта в эти первые 30 сек быстро доходит до 40 градусов и ГОРЕЛКА ВИКЛЮЧАЕТСЯ, через минуту опять. И опять… То есть термостат отключает горелку не потому что вся система прогрелась до 39-40 градусов а вследствие этих первых 30 секунд быстрого разгона температуры.
Нормальна ли такая ситуация и что делать?

 

#2 2015-11-20 20:40:32

Tarasiy
Новичок

Re: висман 100 Резкий рост температуры

Адрес прописал в профиле!
Так что с котлом?

 

#3 2015-11-21 00:46:27

Анатолий
Administrator

Re: висман 100 Резкий рост температуры

Tarasiy, может фильтр на обратке забит, может накипь в теплообменнике - здесь нет экстрасенсов...


Свободу Олегу Сенцову!!!
 

#4 2015-11-21 20:34:44

Tarasiy
Новичок

Re: висман 100 Резкий рост температуры

Анатолий , спасибо!

Котел новий, два дня как запустили, фильтр чистил.

Возможно котел стартует с большой мощности (судя по звуку) а потом ее снижает.

Как ограничить макс мощность:  после всех операций согласно инструкции – как выйти из режима SERV? А то котел тупо продолжает 20 мин работать и греть отопление даже если крутилку отопления поставить на ноль.  Только потом через 20 мин отключается и НЕ запоминает настройку. Как выйти из режима SERV после настройки ограничения макс мощности (горелка в это время продолжает работать, инструкция гласит: после настройки ограничения макс мощности вывести котел из эксплуатации. КАК «вывести котел из эксплуатации»?
крутилка на ноль все равно не останавливает горелку и режим SERV продолжает  работать



Последнее редактирование Tarasiy (2015-11-21 20:35:28)

 

#5 2015-11-21 20:51:18

UVA
Админ

Re: висман 100 Резкий рост температуры

"Котел новий, два дня как запустили"
Висман 100?!!! а КТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭТОГО ЧУДА?
"вывести котел из эксплуатации. КАК «вывести котел из эксплуатации»? "
Согласно с инструкцией...
Можно отключить питание котла, что приведёт к невозможности его эксплуатации!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#6 2015-11-21 23:43:28

Анатолий
Administrator

Re: висман 100 Резкий рост температуры

А разьве во Львове специалистов нету? Вызовите специалиста - пусть на месте разберется!


Свободу Олегу Сенцову!!!
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 4217
Всего тем: 504
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 19916
Всего сообщений за неделю: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: west_5
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.063 seconds, 24 queries executed ]