#1 2010-01-23 20:42:36

Анатолий
Administrator

Sit 537 ABC

537 ABC является автоматической системой управления и контроля газовых агрегатов для управления газовыми горелками с использованием принципа ионизационного детектирования пламени.

Инструкция Sit 537 ABC    

You are not registered



https://elation.kiev.ua/Imag/Hermann/537_ABC.jpg

Примерная электронная схема Sit 537 ABC   

You are not registered



Расположение элементов на плате Sit 537 ABC   

You are not registered

 

#2 2010-03-22 04:38:34

Tref
Гость

Re: Sit 537 ABC

Уважаемая Администрация!
Я автор схемы sit 537, та, что у вас выложена..
Сообщаю Вам, что эта схема с ошибками, не окончательная.. думайте сами, но с газом не шутят!
С уважением, Евгений

 

#3 2010-08-26 20:18:47

vovan
Гость

Re: Sit 537 ABC

Хочу выразить благодарность Анатолию за выложеную информацию блока Sit 537 ABC.Очень помогла в ремонте даного блока.Проблема была в очень слабой модуляции.Причиной был стабилитрин D11 в цепи управляющего электрода VS1.

 

#4 2010-10-23 09:15:00

graizer
Новичок

Re: Sit 537 ABC

Огромное спасибо Анатолию ,информация очень помогла.Котел запускался-работал 5 секунд,затем отключался на 5 секунд,
после включался и по кругу.Вышел из строя конденсатор С9.Замена его решила все проблемы.
С ув.Сергей

 

#5 2010-10-30 07:56:22

кви
Гость

Re: Sit 537 ABC

У меня Котел proterm KLO-50 с данной автоматикой зажигания запускался-работал 5 секунд,затем отключался на 5 секунд,после включался и по кругу,кроме этогов промежутках между включением слышно было как периодически прощелкивала искра на запуск котла. Действительно у меня вышел из строя круглый конденсатор C9  на 0,47 мкф 250 В, при замере его емкости оказалось 0,22 мкф. заменил на новый советский и блок автоматики ожил. Благодарю Всех участноков форума написавших о блоке зажигания 537АВС

 

#6 2010-12-03 21:47:30

valr
Гость

Re: Sit 537 ABC

Парни, добрый вечер. Прощу помощи, за окном мороз. Сдох котел HABITAT 23SE. Ошибочно включил котел наоборот ноль-фаза.
Цепь однофазная, заземления нет.
Как обычно произошел поджиг, а секунд через 5
отключение и сигнализация аварии.
После правильного подключения постоянно горит авария
и включения соответственно не происходит. Очень мерзнем.

 

#7 2010-12-04 00:01:15

Dwrz
Админ

Re: Sit 537 ABC

valr пишет:

Парни, добрый вечер. Прощу помощи, за окном мороз. Сдох котел HABITAT 23SE. Ошибочно включил котел наоборот ноль-фаза.
Цепь однофазная, заземления нет.
Как обычно произошел поджиг, а секунд через 5
отключение и сигнализация аварии.
После правильного подключения постоянно горит авария
и включения соответственно не происходит. Очень мерзнем.

Необходимо сбросить аварию (нужно читать руководство по котлу) - поверните ручку в крайнее положение -где две стрелки


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#8 2011-02-27 13:16:16

worker
Гость

Re: Sit 537 ABC

С начала сезона вышли из строя два блока.
Не отключается искра,котел встает на аварию.
Обрыв R11 470к.
Спасибо Анатолию и Tref.

 

#9 2011-05-28 00:20:34

snatcher
Новичок

Re: Sit 537 ABC

Здравствуйте, у меня возле дома грохнула молния, стабилизатор не помог, подскажите, что скорее всего летит на этой плате от электромагнитного излучения?

 

#10 2011-05-28 01:02:11

Dwrz
Админ

Re: Sit 537 ABC

snatcher пишет:

Здравствуйте, у меня возле дома грохнула молния, стабилизатор не помог, подскажите, что скорее всего летит на этой плате от электромагнитного излучения?

Чаще всего всё, если разлетаются дорожки


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#11 2011-05-28 08:23:52

snatcher
Новичок

Re: Sit 537 ABC

Визуально все без повреждений, конденсаторы не вздутые

 

#12 2011-05-28 09:16:28

Lavrishin
Админ

Re: Sit 537 ABC

snatcher
Я бы включил и проверил блок розжига на столе отдельно от платы управления. Очень может быть, что этот блок не поврежден...
Симптомы неисправности тоже не прозвучали пока.
Получается как в анекдоте: "...Теоретически - кобыла, а практически - не едет..."



Последнее редактирование Lavrishin (2011-05-28 09:17:32)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#13 2011-05-28 09:35:11

snatcher
Новичок

Re: Sit 537 ABC

Симптомы такие, что котел в летнем режиме включен(горит зеленый индикатор): открываем кран горячей воды, включается вентилятор и через 5 секунд загорается красный индикатор, газ так и не загорается. Сделал я такой вывод потому, что у нас второй раз уже от молнии летит эта плата.

 

#14 2011-05-28 10:29:41

Lavrishin
Админ

Re: Sit 537 ABC

snatcher
Начать надо с проверки состояния датчика перегрева и правильности срабатывания контактов прессостата турбины.
Заниматься ремонтом этого блока следует только при полной уверенности в корректной работе этих устройств.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#15 2011-05-28 11:56:38

Dwrz
Админ

Re: Sit 537 ABC

И катушки клапана проверить


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#16 2011-05-28 13:54:41

Lavrishin
Админ

Re: Sit 537 ABC

snatcher
Катушки газового клапана проверить несложно и не помешает ни разу....
И в профиле обозначь место обитания. Быстрее выручим, бездомный ты наш.....



Последнее редактирование Lavrishin (2011-05-28 13:59:13)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#17 2011-09-21 19:49:10

Serg1975
Новичок

Re: Sit 537 ABC

Добрый день.
У меня котел Protherm Panthera 24K, в котором также стоит блок поджига ABC 537. Котел работает нормально, но в последнее время все чаще стала произвольно выскакивать ошибка F1. Разобрал блок,обнаружил непропаи на входных разъемах. Пропаял,стало значительно лучше. Но при правильном поджиге происходит неапрерывный пробой между электродами розжига, а иногда происходит пробой, потом  пауза и опять неувереная искра. Скорее всего после такого случая и выскакивает ошибка. Как локализоавть неисправность, если это происходит раз 3-4 дня.

 

#18 2011-11-10 21:22:37

корнней
Новичок

Re: Sit 537 ABC

Хочу снова поднять вопрос по поводу SIT 537ABC! Сгорела плата,точнее перегорели дорожки от 3 и 4 ножки подсоеденительного разъёма и предохранитель. восстановил,проверил все детали-всё рабочее.Ставлю на котёл-тишина.Вскрываю первое реле-залипли контакты.Размыкаю ,чищу-тишина.Вручную перемыкаю контакты первого реле-всё работает.Начинаю мерить напряжение на катушке-68 вольт.Что делать? Кто нибуть посоветуйте



Последнее редактирование корнней (2011-11-10 21:28:21)

 

#19 2011-11-10 23:33:12

Dwrz
Админ

Re: Sit 537 ABC

Может стоит снять аварию с блока....


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#20 2011-11-11 17:09:07

корнней
Новичок

Re: Sit 537 ABC

Спасибо! Так оно и есть.занимался платой на столе и не додумался о кнопке резет.Сегодня понял-Снял аврию и всё поехало.Прихожу домой,включаю форум,читаю вашу подсказку и становится стыдно.Надо-же быть таким олухом!!!! И всё равно большое вам спасибо за участие и за стремление помочь.Хотелось бы обсудить с вами не понятный для меня вопрос.Речь идёт о протерме 40 КЛО.В газовом клапане есть штифток в пластиковой оболочке,внутри оболочьки какая-то жидкость.Что за жидкость,её роль и что произойдёт если она вытечет?

 

#21 2011-11-28 00:52:08

averzhb
Новичок

Re: Sit 537 ABC

Доброй ночи, столкнулся с такой же проблемой, котел запускается и тут же отключается, и так бесконечно, пока не отключишь сеть. Происходить это стало постепенно, сначало редко, потом чаще и чаще, и вот настал момент когда стало постоянно. Вызвал аварийную службу, приехали стали менять электрод (сразу не понимал зачем ??), разумеется это не помогло. Уехали так ничего и не сделав, сказали приедут с электронным блоком.
Не дожидаясь их полез в интернет и нашел кучу таких вопросов про 537 ABC. Скажите люди, что сделать: самому заморочиться заменой конденсатора С9, или купить новый блок (а старый починить и в запас) ? Никак не могу найти стоимость этого блока, подскажите плиз - у меня 537 ABC 0.537.005,  котел 30KLO. И ещё вопрос: а электрод реально может полететь, или это мнения не профессионалов ?

 

#22 2011-11-28 00:59:08

Dwrz
Админ

Re: Sit 537 ABC

заменить конденсатор 0,47х400 и все дела


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#23 2011-11-28 17:55:28

averzhb
Новичок

Re: Sit 537 ABC

Спасибо за совет, обязательно это сделаю и попробую, что получится ). Потом напишу о результате. В запасе будет блок.
Но сегодня, в итоге, поехал купил новый блок 537 ABC, code 0.537.005, нашел по инету хороших ребят, продали за 6800 руб., аварийная служба позвонили сегодня предложили поменять мне блок за 8200 руб + их работа ! Сорри,пришлось ребят послать. Прикрутить винтик и вставить разъём как-нибудь сам справлюсь.
Вечером доберусь до дома, поставлю блок и посмотрю. Самое обидное, если проблема окажется из-за электрода, хотя мне сказали что ломаются они очень редко. О результатах испытаний напишу!

 

#24 2011-11-29 18:38:09

averzhb
Новичок

Re: Sit 537 ABC

Поставил самостоятельно блок, и сразу.... всё заработало !!!  По дому вновь распространилось тепло ).
Так что, разумеется дело было  блоке 537 ABC.  В старом блоке теперь, как будет время, поменяю конденсатор, и положу в запас.   Всем спасибо, за полезную информацию на форуме!

 

#25 2012-02-17 06:37:21

vasyaoff
Новичок

Re: Sit 537 ABC

Здравствуйте Анатолий. Подскажите пожалуйста-как правильно открыть крышку блока? Она не хочет открываться - ломается. Она посажена на клей или там есть защелки?
Перестал работать котел Proterm KLO - зажигается и тухнет с периодичностью 3-5сек. Что может быть? С уважением, Евгений

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6020
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22230
День рождения сегодня 
pakus(40),
VladK77
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: And67
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.083 seconds, 43 queries executed ]