При открывании крана горячей воды вода бежит холодная,котёл не переключается из режима отопления в режим ГВС,вывод-полетело реле протока(турбинка внутри системы) или датчик протока(клипса снаружи) Как проверить что пришло в негодность,ибо цена каждой единицы отдельно по 400-500 гр.,а комплектом,соответственно,до 1000.Не хочется покупать лишние детали...
При открывании крана горячей воды вода бежит холодная,котёл не переключается из режима отопления в режим ГВС,вывод-полетело реле протока(турбинка внутри системы) или датчик протока(клипса снаружи) Как проверить что пришло в негодность,ибо цена каждой единицы отдельно по 400-500 гр.,а комплектом,соответственно,до 1000.Не хочется покупать лишние детали...
И рада бы сервис,да вот только нет у нас мастеров,которые брались бы за эти котлы!!!Покупался котёл в Харькове,устанавливался спустя 5 лет в Запорожье,так что даже Харьковская гарантия уже закончилась!При запуске газа потребовали документ от сервиса об установке,еле уговорила(за денюшку!)некий сервисный центр дать липовую бумажку.И вот уже 3 года бьюсь с этим котлом! Все мастера,кого удалось заманить,приезжали из любопытства и интереса попробовать отремонтировать таки,но больше из любопытства.Итог приезда мастера:я говорю диагноз,рассказываю где и что,показываю пальцем,мастер соглашается(аплодируя моим знаниям глубины вопроса)и предлагает заменить деталь методом ПОДБОРА(!!!)подобной от другого производителя.Только вот сам подбор за мой счёт-подойдёт или нет,я всё равно оплачиваю деталь и оставляю её себе на память в случае,если сразу не повезёт угадать!Это,извините,не сервис,а чёртичто.Так меняла сервопривод(подбирала по картинке в интернет-магазине,просила замеры,подошёл от Бакси),прессостат(со второго раза,правда путём обмена)Потому и пришла сюда,не отнимать кусок хлеба, а попытаться заполучить в середине зимы горячей водички в ванную себе и детям!Почему возник вопрос о засореннии турбинки-1год пользовались ГВС,потом 2 года электробойлер,теперь снова вернулись к горячей воде через котёл,и упс-я на форуме.И мне реально нужна помощь!
Гарик,Gaz,спасибо!После очистки турбинки(хотя вроде и не грязная,но замочила в тёплом растворе лимонки и прополоскала-протёрла насухо)котёл заработал на подачу ГВС! Всем спасибо за поддержку!!!
Может кто подскажет. Котел ZOOM EXPERT - когда давление воды в системе отопления меньше чем 1.3 котел начинает пищать и выдает ошибку Е4, которая означает нехватку воды в системе. Добавляю воду, давление делаю 1.5 - перезапускаю котел - работает нормально. Почему там рано выдает Е4, ведь котел должен работать пока давление не упадет до 0.5 - 0.8. В чем причина?
Может кто подскажет. Котел ZOOM EXPERT - когда давление воды в системе отопления меньше чем 1.3 котел начинает пищать и выдает ошибку Е4, которая означает нехватку воды в системе. Добавляю воду, давление делаю 1.5 - перезапускаю котел - работает нормально. Почему там рано выдает Е4, ведь котел должен работать пока давление не упадет до 0.5 - 0.8. В чем причина?
Если вам котел что-то должен - то это ему нужно об этом сообщить!!!! Если в котле стоит датчик давления -то это он отвечает за дела, а если датчик протока - то причин может быть очень много....
Может кто подскажет. Котел ZOOM EXPERT - когда давление воды в системе отопления меньше чем 1.3 котел начинает пищать и выдает ошибку Е4, которая означает нехватку воды в системе. Добавляю воду, давление делаю 1.5 - перезапускаю котел - работает нормально. Почему там рано выдает Е4, ведь котел должен работать пока давление не упадет до 0.5 - 0.8. В чем причина?
В датчике давления - нужно почистить или заменить. Или неправильные показания манометра.
Админ, спасибо за ответ. Возможно Вы и правы (котел пока работает, как запищит начнем проверять). Еще, в интернете я встречал, что ZOOM это китайская копия ELECTROLUX и вот инструкция по борьбе с Е4 для ELECTROLUX. Мое мнение, что она частично подходит для ZOOMов. Тем более, что у меня СО переделана из систем открытого типа (обычные двухдюймовые трубы и с подачей воды сначала вверх). Я прилагаю данную инструкцию - посмотрите пожалуйста и выскажите свое мнение.
И снова здравствуйте!Подскажите мастера в Запорожье,который сможет выпаять-впаять резистор на плате.Проблема-люфт переключателя,работает некорректно,запускает не те функции,которые соответствуют выбранному положению.При прозвонке оказалось,что резистор с маркировкой 2701 выдаёт сопротивление 6 КОм,а должен вроде как 2,4 или 2,7.Сам переключатель в норме.Помогите найти мастера