Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#301 2011-05-20 08:59:31

Юрий_Н
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Спасибо за ответ. Но я так и написал, что мигает лишь зеленый, и даже расшифровал это сочетание по инструкции: "желтый-красный-зелен_мигает" (перегрев системы или нарушение циркуляции воды).
Ставит в тупик то, что при пуске отопления (сейчас принудительном) система нормально стартует, ошибки не выдает, при последующем переключении на ГВС тоже работает, а при пуске просто ГВС - дает ошибку. Хотя в описании алгоритмов проверки темпер. режима и там, и там указано одно и то- же: плата проверяет, чтобы разность температур датчиков была 5 град., что, извините за тупость, непонятно (на страницах 9 и 11 - вероятностный тест).
При отоплении вторичн.теплообменник не задействован, вода идет по большому кругу, - какая нафиг разность 5 град., если поначалу приходит обратно холодная вода? При ГВС вода мотается по малому кругу - по-моему, режим "несколько" другой, извините. Далее на стр. 13 описан другой алгоритм - 3-х замерный, видимо по нему и надо выяснять, что же у меня в режиме воды не так, как при отоплении.
Датчики в норме, один- новый.
Отвечать не обязательно - для начала на выходных планирую снять предохр. клапан, из которого чем дальше, тем больше капает, так что при каждом подходе к горячей воде надо догонять давление. Может это главным образом и влияет. Если не трудно, подскажите лишь, клапан ремонтируется или надо новый?

 

#302 2011-05-25 20:00:03

Vova1Zaytsev
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый вечер!У меня такая проблема:Включаю котел работает насос и горит горелка (регуляторы на нолю)открываю кран,течет горячая вода,закрываю работает все дальше,а отопление не греет.Снял крышку,очень горячий насос.Помогите пожалуйста...

 

#303 2011-05-25 20:25:19

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Vova1Zaytsev пишет:

Добрый вечер!У меня такая проблема:Включаю котел работает насос и горит горелка (регуляторы на нолю)открываю кран,течет горячая вода,закрываю работает все дальше,а отопление не греет.Снял крышку,очень горячий насос.Помогите пожалуйста...

Скорее всего у вас реле протока ГВС застряло в положении открыто


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#304 2011-05-25 20:50:56

Vova1Zaytsev
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

А как это узнать и что с ним делать?

 

#305 2011-05-25 21:18:18

Vova1Zaytsev
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Разобрал и вытащил кусочек метала,собрал,все хорошо но теперь не работает зажигание...

 

#306 2011-05-25 22:05:36

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Vova1Zaytsev пишет:

Разобрал и вытащил кусочек метала,собрал,все хорошо но теперь не работает зажигание...

Я так понимаю что этот "кусочек метала" - магнит, понятно почему "теперь не работает".po

 

#307 2011-05-25 22:08:21

Vova1Zaytsev
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Не магнит-маленький кусочек резьбы.А не работает зажигание...

 

#308 2011-05-25 22:25:46

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Vova1Zaytsev пишет:

Не магнит-маленький кусочек резьбы.А не работает зажигание...

Газ открывается, а искра не идет и высвечивается авария?
Значит плохо соединины контакты на трансформатор зажигания


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#309 2011-05-25 22:47:45

Vova1Zaytsev
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Трансформатор я не трогал,посмотрел - все нормально. Может от воды? Немного набрызгало.
Я снял черную крышычку 4 болтика вытянул мусор и закрутил обратно

 

#310 2011-05-25 23:26:01

Vova1Zaytsev
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

На картинках "Инструкция по ремонту и обслуживанию"-2,а у меня 4

 

#311 2011-05-25 23:52:11

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Vova1Zaytsev пишет:

На картинках "Инструкция по ремонту и обслуживанию"-2,а у меня 4

http://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/5/123.JPG



Последнее редактирование Dwrz (2011-05-25 23:53:48)


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#312 2011-05-26 09:06:10

Vova1Zaytsev
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Большое спасибо!Утром все заработало!!!

 

#313 2011-05-27 22:48:32

даос
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте, уно турбо не переходит на летний режим.Постоянно работает циркуляционный насос и периодически зажигается газ, на ГВС переключается нормально.Замена платы ничего не дала(плата рабочая)

 

#314 2011-05-27 23:14:46

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

даос пишет:

Замена платы ничего не дала(плата рабочая)

А нечего было основную плату трогать. Проверяй плату настроек.

 

#315 2011-05-27 23:29:06

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

даос пишет:

Здравствуйте, уно турбо не переходит на летний режим.Постоянно работает циркуляционный насос

Проверяй датчики NTC


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#316 2011-05-28 00:18:40

jvolfss
Специалист

Re: Газовый котел Ariston UNO

даос Такая проблема давно многим известна.Для начала полностью заполни профиль.Потом поговорим.


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#317 2011-05-28 16:53:48

даос
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

датчики в норме.и попутно вопрос при выключении котла кнопкой на панели на раземе трехвходового клапана есть питание

 

#318 2011-05-29 07:18:24

Ayax
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

даос пишет:

Здравствуйте, уно турбо не переходит на летний режим.Постоянно работает циркуляционный насос и периодически зажигается газ, на ГВС переключается нормально.Замена платы ничего не дала(плата рабочая)

А режим "Comfort" выключен?


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#319 2011-05-30 23:22:40

jvolfss
Специалист

Re: Газовый котел Ariston UNO

даос Когда наконец устанете от поисков неисправности(если конечно уже не нашли её),решите полностью заполнить профиль.Стучитесь. постараюсь помочь.


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#320 2011-05-31 23:35:48

даос
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

тот кто хочет, ищет способы и средства, а тот кто нехочет причину.(решите полностью заполнить профиль)

 

#321 2011-06-03 12:26:05

JACK-DOC
Гость

Re: Газовый котел Ariston UNO

Парни, благодарю за информацию попробую отремонтировать! Появятся вопросы, пообщаемся!

 

#322 2011-06-12 16:45:43

08sasha08
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте.Помогите разобраться с моим котлом,проблема произошла после того как я слил систему отопления,для замены батареи.А жена включила горячую воду котел включился.И с него потекла вода.После этого залил систему,сбросил воздух с батарей и включил,опять сбросил воздух,он начал выдавать ошибку-красный,желтый-горит,зеленый мигает.Я его бросил до утра.Утром слил систему залил заново,сразу сбрасывал воздух батарей,вроде все заработало,побулькало в котле и все.Включал горячую воду было все нормально.Вечером горячую воду,он опять выдал такую же ошибку,и слышно как булькает воздух,сбросил ошибку,включил ГВ он включился секунд на пять и начало внем на звук как гидро удары и резко поднялась температура до 100 град.и поднялось давление в системе,я сразу начал сбрасывать давление и одновремено заливать холодную чтобы быстрей остудить систем.Теперь боюсь его включать.Помогите пожалуйста.

 

#323 2011-06-12 17:34:02

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

08sasha08 пишет:

Здравствуйте.Помогите разобраться с моим котлом,проблема произошла после того как я слил систему отопления,для замены батареи.А жена включила горячую воду котел включился.И с него потекла вода.После этого залил систему,сбросил воздух с батарей и включил,опять сбросил воздух,он начал выдавать ошибку-красный,желтый-горит,зеленый мигает.Я его бросил до утра.Утром слил систему залил заново,сразу сбрасывал воздух батарей,вроде все заработало,побулькало в котле и все.Включал горячую воду было все нормально.Вечером горячую воду,он опять выдал такую же ошибку,и слышно как булькает воздух,сбросил ошибку,включил ГВ он включился секунд на пять и начало внем на звук как гидро удары и резко поднялась температура до 100 град.и поднялось давление в системе,я сразу начал сбрасывать давление и одновремено заливать холодную чтобы быстрей остудить систем.Теперь боюсь его включать.Помогите пожалуйста.

Включите систему отопления хоть на 1 минутку, чтобы с верхнего теплообменника убрался воздух, но перед этим сбросьте с насоса воздух и прокрутите ротор


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#324 2011-07-03 12:30:04

vs.bodnar
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый день.
Тема перечитана вся.
Вот какая проблема.Котел UNO турбо. Речь идет не только о ГВС, но и о сестеме отопления. Проблема начилась с незначительным похолоданием в нашем регионе. При запуске красная,желтая горит, зелёная мигает. (Из темы определил, что проблема в датчиках NTC), по рекомендации поменял их местами, но проблема не решилась. Рестарт не помогает. Два три раза удалось чудом его запустить, и целый день работает нормально, но с утра, как только контур остывает до 20-22 градусов проблема опять тут как тут.
Вот что я сделал. Снял датчики NTC с теплообменника, и немного  подогрел их с помощью фена (примерно до температуры 30-35 градусов), котел сразу же запустился, и как только контур уже нагрелся поставил их обратно (дальше все нормально работает). Но с утра, поскольку горячей водой никто не пользуется,возникает та же проблема.(Думаю если система отопления была бы включена проблемы бы не возникало, так как контур переодично бы нагревался). Думал поможет режим комфорт, но он работает только на протяжения часа (по техническим параметрам котла.)
Подскажите пожалуйста дествительно проблема в датчиках NTC (неужели сразу два вышли из строя?), или в плате что то не так?
Проверял сопротивление датчиков, при комнатной температуре 23 градуса, тестер показал 8,5-9,5 КОм.
Помогите пожалуйста.



Последнее редактирование vs.bodnar (2011-07-03 12:37:59)

 

#325 2011-07-03 18:27:20

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

vs.bodnar
Проблема может быть также в отсутствии достаточного давления теплоносителя, завоздушивание верхнего теплообменника, а также плохо работающий насос или 3-х ходовой



Последнее редактирование Dwrz (2011-07-03 18:28:06)


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5936
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
VladSh(46),
yuray(45)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Anre17
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

map forum

[ Generated in 0.144 seconds, 43 queries executed ]