в Киеве и Киевской области
Ремонт котлов и колонок
☎  067-74-72-380 Анатолий
Баннер

Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#401 2011-09-07 23:54:03

rom@n
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте!Помогите решить следующую проблему.Котел ARISTON UNO нужны потенциометры на плату управления.

 

#402 2011-09-08 13:45:29

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

rom@n,
Покажи какой переменник на плате управления твоего котла капризничает...... Нет там переменников, однако....
Другое дело - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....



Последнее редактирование Lavrishin (2011-09-10 08:11:41)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#403 2011-09-09 21:02:23

rom@n
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Извините,на ПАНЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

 

#404 2011-09-10 17:06:21

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

rom@n,
Панели бывают разные. С 2-мя или с 3-мя переменниками. Сомневаюсь я что все они одновременно вышли из строя.
Номинал = 4,7 кОм. При желании можно найти в Одессе  на радиорынке под мостом на Пересыпи.
Какая именно проблема с аппаратом - так и не прозвучало......



Последнее редактирование Lavrishin (2011-09-10 17:09:06)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#405 2011-09-11 00:43:20

sva60
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Аристон UNO MFFI/
1.При включении одновременно загораются светодиоды( и в режиме ГВС и в режиме отопления).На очередной попытке включится, завершается или нормально, или включаются все светодиоды.В очередной раз включился при ГВС, погасло пламя, он продолжал работать(насос и вентилятор).
2.Теперь в любом режиме включается насос,3-х ходовой и ничего не происходит.При этом в ошибку не входит.
Прошу Вашей помощи.
Дополняю;не приходит -12В на реле турбины с ULN2003.Ее заменил.Заодно и CNY17-3.



Последнее редактирование sva60 (2011-09-11 01:38:43)

 

#406 2011-09-11 08:14:38

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

sva60 пишет:

... в любом режиме включается насос,3-х ходовой и ничего не происходит.При этом в ошибку не входит....

Я бы начал с проверки датчиков NTC.... Резисторы на панели управления тоже проверить не сложно, но по всем признакам они исправны...



Последнее редактирование Lavrishin (2011-09-11 08:15:37)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#407 2011-09-11 09:48:00

sva60
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Проверил датчики NTC.При 18 градусах 13.8 и 13.2Ком.
На панели управления переменники в норме: 0-2.2Ком.
Во время работы насоса через трубочку замыкал прессостат- не реагирует.



Последнее редактирование sva60 (2011-09-11 10:25:12)

 

#408 2011-09-11 10:13:05

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

sva60 пишет:

...не приходит -12В на реле турбины с ULN2003....

Насколько я помню +12 В на это реле приходит всегда. А ULN2003 обеспечивает подключение этого напряжения через обмотку реле на общий провод.... Напряжения -12 В там не бывает....
Забирай плату управления на рабочий стол и проверяй на всякий случай прошивку...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#409 2011-09-11 11:40:20

sva60
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

+12В приходит с 9pin ULN2003 на реле насоса,3-х ходового и вентилятора.
"-" на катушку реле насоса на включение идет с pin16
"-" на катушку реле 3-х ходового на включение идет с pin15
"-" на катушку реле вентилятора должен быть с pin14, а его нет.
Может кто поделится схемой?
Прошивку самостоятельно проверить не могу.

 

#410 2011-09-11 14:51:53

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

sva60 пишет:

+12В приходит с 9pin ULN2003 на реле насоса,3-х ходового и вентилятора....

Ты в этом уверен????
У меня - нет слов..... Плату в руки возьми и посмотри внимательно букварь про ULN2003....
9pin ULN2003 - это питание этой микросхемы. Как ты полагаешь - это питание с неба на нее падает или от стабилизатора +12 В ?????
Не морочь голову людям, если сам не соображаешь с чем связался.
Отправь плату Паше jvolfss в Луганск. Он - ближе всех. Все получится....
Можешь мне отправить - вылечу......



Последнее редактирование Lavrishin (2011-09-11 14:56:36)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#411 2011-09-11 17:32:19

sva60
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Lavrishin, разговаривай по-человечески. Можно ведь просто сказать, что +12В идет
на 9-ю ногу ULN, а заодно и на катушку реле,и на таймер,и на термостат, и еще куда-то.
     Проверил напряжения на 4-й и 5-й ноге СNY17-3 и заменил его.После этого
котел и ГВС начал запускаться. Но постоянно перезагружается.Цикл тоже может закончить
с высвечиванием всех светодиодов.

 

#412 2011-09-11 23:35:03

VLy
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здраствуйте! Следующая проблема: не работал 3-х ходовый клапан, работало только ГВС, заменил, ЦО все равно не работает. Шток клапана принудительно переключал рукой на ЦО переключалось. Теперь выяснил, что постоянно идет 220В на вторую и третью клему привода 3-х ходового клапана(это как я понял ГВС). При включении ЦО должно податься питание на первую и вторую клему привода клапана, этого не просходит, причина нет 12В на реле управления  3-х ходового клапана. ULN2003 менял, безрезультатно.Подскажите куда копать дальше?Заранее спаибо.

 

#413 2011-09-12 07:06:13

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

sva60 пишет:

.... постоянно перезагружается.Цикл тоже может закончить с высвечиванием всех светодиодов.

Подобные перезагрузки на UNO-вских платах лечатся не всегда одинаково и не всегда быстро. Это не связано с работой оптрона. Зачастую - проблема совсем в другом месте.


VLy пишет:

...причина нет 12В на реле управления  3-х ходового клапана....

Полагаю, что не совсем так, однако....
Дело в том, что на этих платах даже при обрыве катушки реле 3-х ходового клапана аппарат нахально переводится в режим отопления.
Полагаю, что следует заменить реле управления  3-х ходового клапана. По всем признакам у этого реле залипли контакты.
Не лишним было бы проверить исправность переменного резистора Р100 (управление режимами) на панели управления.



Последнее редактирование Lavrishin (2011-09-12 08:26:58)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#414 2011-09-16 19:22:43

Imaginary
Гость

Re: Газовый котел Ariston UNO

Подскажите пожалуйста, как проверить датчик подачи?

 

#415 2011-09-17 00:31:51

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

тестером - холодный 4V, горячий менее 3V


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#416 2011-09-17 19:30:18

sva60
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Lavrishin пишет:Подобные перезагрузки на UNO-вских платах лечатся не всегда одинаково и не всегда быстро. Это не связано с работой оптрона. Зачастую - проблема совсем в другом месте.
В каком другом месте?Озвучьте, plise.

 

#417 2011-09-17 20:35:05

jvolfss
Специалист

Re: Газовый котел Ariston UNO

sva60 пишет:

Зачастую - проблема совсем в другом месте.
В каком другом месте?Озвучьте, plise.

Перезагрузку может вызвать несколько неисправностей! Вы что все детали на плате менять будите? тогда лучше купите новую плату! Или найдите того кто вам отремонтирует плату.


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#418 2011-09-17 20:53:20

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

jvolfss пишет:

...Перезагрузку может вызвать несколько неисправностей! ...

Солидарен 100 % .


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#419 2011-09-17 23:54:21

sva60
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

jvolfss писал: Перезагрузку может вызвать несколько неисправностей! Вы что все детали на плате менять будите? тогда лучше купите новую плату! Или найдите того кто вам отремонтирует плату.
Lavrishin пиcал:Подобные перезагрузки на UNO-вских платах лечатся не всегда одинаково и не всегда быстро. Это не связано с работой оптрона. Зачастую - проблема совсем в другом месте.
Обоим спасибо за содержательные ответы.Очень помогли.

 

#420 2011-09-19 20:49:39

serg teplo
Гость

Re: Газовый котел Ariston UNO

Подскажите пожалуйста, где можно скачать инструкцию пользователя котла ariston uno 24MFFI?

 

#421 2011-09-19 21:01:57

jvolfss
Специалист

Re: Газовый котел Ariston UNO

А здесь

You are not registered


смотрел?


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#422 2011-09-21 23:40:17

VLy
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Резистор Р100 проверил, сопротивление меняется  от 0 до 2кОм, все реле выпаявал и проверял(в том числе и управление 3-х ходового клапана) - норма.Не приходит 12в на управление этим реле. Если снять катушку с привода 3-х ходового клапана, то првильно котел переходит в ЦО, но когда катушка стоит на месте, то этого перехода не происходит и он все время находится в ГВС(в не зависимости от положения ручки отопления).

 

#423 2011-09-22 00:36:35

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

может датчик протока заклинил?


Свободу Олегу Сенцову!!!
 

#424 2011-09-22 07:37:41

VLy
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Извините за неграмотность, а разве на реле переключения 3-х ходовым клапаном каманда идет с датчика протока?

 

#425 2011-09-28 11:47:36

Michael
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Приветствую всех! И прошу совета. Мой Ariston UNO MI начал капризничать. Спонтанно и довольно часто (примерно каждые 10-20 мин. и чаще) в режиме отопления загорается красный индикатор (сбой зажигания). Происходит это потому, что розжиг просто перестает работать. То есть котел работает, и как я понимаю, дает команду на розжиг... а искра пропадает (да, и, кстати, газ не идет в горелку)! После 5 сек. загорается красный индикатор. И что интересно, если в течении этих секунд успеть стукнуть пальцами ладони по панели управления, то розжиг вдруг просыпается, и подача газа, и как ни в чем не было начинает работать. Но после нескольких успешных пусков опять повторяется все то же самое. Проблему пока удается решать только применением физической силы :)Хотя и просто перезапуск иногда помогает на время. bn Что бы это могло быть? Проверял разъемы на плате, провода, - все вроде нормально. Может быть что-то с реле газового клапана или другими? Контакты залипают? Или еще что-то? Подскажите, пожалуйста!

Вот еще что можно добавить: если пытаться перезапустить сразу после зависания, то котел опять зависает и помагает только физическое воздействие. Если же через некоторое время, то нормально перезапускается кнопкой.



Последнее редактирование Michael (2011-09-28 14:52:34)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 3710
Всего тем: 482
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 19306
День рождения сегодня 
polish4uk(36)
Всего сообщений сегодня: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Maxim616
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.142 seconds, 43 queries executed ]