#701 2012-11-01 14:04:08

aks67
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

При отключенной перемычке комнатного термостата на 6-й ноге процессора должно быть менее 2,4 В. Если там больше, то по всем признакам процессор куролесит.
Я бы попробовал перепрошить EEPROM и проверить плату на столе. Хотя, и с такой неисправностью можно научить плату работать при использовании комнатного термостата.
На 6-й ноге проца 4,7В. В отопительный сезон проц трогать нехочется, отложу до весны. Подскажите, пожалуйста, как подключить термостат.

 

#702 2012-11-01 15:57:56

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

aks67 пишет:

...На 6-й ноге проца 4,7В. В отопительный сезон проц трогать нехочется, отложу до весны. Подскажите, пожалуйста, как подключить термостат.

Проц ты уже не вылечишь (по всем признакам). Как подключить комнатный терморегулятор - подскажу в личку когда увижу в Вашем профиле место вашего обитания....


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#703 2012-11-01 16:25:32

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Могу выслать прошитую EEPROM взамен на Вашу неисправную. Либо - готов перепрошить вашу, если время терпит и Вы сумеете ее правильно перепаять без перегрева. Либо - высылайте плату - перепрошью и все проверю. Срок доставки из Киева и обратно - не более 2 суток...
Иногда помогает подключение CLIMA MANAGER (от ARISTON) с перенастройкой параметров аппарата. Но, лучше всего - перепрошить EEPROM.



Последнее редактирование Lavrishin (2012-11-01 16:35:59)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#704 2012-11-01 20:32:18

Andrijtp
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Подскажите, пожалуйста, как правильно устанавливать вторичный теплообменник Аристон Уно? Уже пятый раз ставлю и течет в месте соединения с узлом возврата...Прокладки на месте, целые...Может что то не так делаю?

 

#705 2012-11-01 20:36:14

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Andrijtp пишет:

Подскажите, пожалуйста, как правильно устанавливать вторичный теплообменник Аристон Уно? Уже пятый раз ставлю и течет в месте соединения с узлом возврата...Прокладки на месте, целые...Может что то не так делаю?

может прокладки грязные или что-то лопнуло в том узле


rtfmПРАВИЛА
 

#706 2012-11-02 07:07:14

Andrijtp
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Поставил. Наверное за  пять лет эксплуатации прокладки утратили толщину (у меня - 3,5 мм). Так как вечером не мог приобрести новые, а ночью мерзнуть не хотелось, рискнул немного спилить ножки теплообменника (были 11 мм, стали 9 мм). Также действительно имеет значение чистота и сухость поверхностей. Ночь прошла без проблем. Благодарю за внимание.

 

#707 2012-11-03 21:16:39

sasha3777
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Всем добрый вечер.
Проблема такова: проснулся утром, насос работает зеленый диод мигает батареи холодные,нажал перезагрузку,ничем не помогла.
Отключил питание минут на 15 ,ничего не изменилось,включается котел,включается режим отопления,затем насос и все. Поменял местами датчики NTC ничего не изменилось,напряжение на одном 2.2 на другом 7.9
Вечером опять включив котел заметил ,что при выключеной рукоятке отопления котел включается сам потом пареходит в аварийный режим,включив отопление на 1 и сделав сброс,опять вкл насос и все,ничего не происходит и так неоднократно.
В чем может быть проблема?

 

#708 2012-11-03 22:13:16

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

sasha3777 пишет:

Всем добрый вечер.Проблема такова:проснулся утром,насос работает зеленый диод мигает батареи холодные,нажал перезагрузку,ничем не помогла.Отключил питание минут на 15 ,ничего не изменилось,включается котел,включается режим отопления,затем насос и все.Поменял местами датчики NTC ничего не изменилось,напряжение на одном 2.2 на другом 7.9 Вечером опять включив котел заметил ,что при выключеной рукоятке отопления котел включается сам потом пареходит в аварийный режим,включив отопление на 1 и сделав сброс,опять вкл насос и все,ничего не происходит и так неоднократно.В чем может быть проблема?

7,9 В на датчике быть не может, а тот на котором 2,2 в мусор


rtfmПРАВИЛА
 

#709 2012-11-03 22:54:48

sasha3777
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Перемерял 5.0 и 7.9 может и быть не может но есть.Перемерял раз семь.

 

#710 2012-11-05 16:13:47

hennadiy74
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Всем добрый день. Прошу подсказать, Котел Аристон Уно, турбированный. Стала периодически загоратся желтая лампочка - турбина запускалась, котел работал 10-20 мин и останавливался - загорался желтый индикатор. В таком режиме его использовали пару недель, потом стало совсем интересно - при попытке запуска, моргал ВСЕМИ индикаторами и уходил в перезагрузку. Очень изредка запускался. Снял на видео -

You are not registered

. Неисправна плата - 100%. Все остальное в норме. (пару лет назад, этот котел перестал запускать турбину, и мадам втюхали плату за дорого, еще и взяв 250 грн. за установку.... Я в старой плате перепаял реле турбины (8 грн. на кардачах) установил плату на место - Котел работает без нареканий уже месяц. Для снятой платы сразу прикупил три реле, но еще не проверял установленные.) Может подскажете что может понадобится еще?



Последнее редактирование hennadiy74 (2012-11-06 08:52:54)

 

#711 2012-11-06 18:24:00

Sempavel
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Попробуй сменить две емкости 100мкфх25В возле 7805, в большинстве случаев помогало.

Добавлено  11.06.2012 18:26:23:
Необходимо проверить работоспособность детектора пламени, возможно один из транзисторов ВС237 или ВС227 пробит, или опторон в этой цепи. Удачи.

 

#712 2012-11-08 19:50:12

krmt
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

добрий вечір!підскажіть будь-ласка,при включені котла ariston 24uno мигае зелений індикатор,працюе насос,і більш не яких реакцій не відбуваеться,що може бути?

 

#713 2012-11-08 21:37:33

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

krmt пишет:

добрий вечір!підскажіть будь-ласка,при включені котла ariston 24uno мигае зелений індикатор,працюе насос,і більш не яких реакцій не відбуваеться,що може бути?

проверьте датчики температуры.

 

#714 2012-11-08 23:23:00

krmt
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

перед етим было,что котел запускался з раза 5-го+ огромное пламя и не регулируеться...

 

#715 2012-11-10 21:54:47

sangezy
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте!
Одну поломку устранил. Заменил конденсатор 903. Спасибо вам за практичные советы!
Котлу 5-й год и с самого нового он у меня "булькает" . 67 страниц прочитал пока похожего не встретил, может пропустил. Что-то про бульканье было в 600-ом посту, но у меня не так.  У меня в обоих режимах перед включением насоса , вентилятора,  перед розжигом, появляется звук похожий на "бульк". Котел на кухне и этот звук неприятен. Как это исправить?
Спасибо вам за этот ресурс!

 

#716 2012-11-11 00:51:18

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

sangezy пишет:

Здравствуйте!
Одну поломку устранил. Заменил конденсатор 903. Спасибо вам за практичные советы!
Котлу 5-й год и с самого нового он у меня "булькает" . 67 страниц прочитал пока похожего не встретил, может пропустил. Что-то про бульканье было в 600-ом посту, но у меня не так.  У меня в обоих режимах перед включением насоса , вентилятора,  перед розжигом, появляется звук похожий на "бульк". Котел на кухне и этот звук неприятен. Как это исправить?
Спасибо вам за этот ресурс!

Когда не нравиться звук, можно поменять насос и послушать как там будет


rtfmПРАВИЛА
 

#717 2012-11-11 01:50:05

sangezy
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Так это в насосе булькает? Почему только в момент перед розжигом? Насос у меня работает во втором положении, так действительно тише, а вот откуда появляется звук я не пойму.

Есть у кого-то похожие звуки?



Последнее редактирование sangezy (2012-11-18 23:41:04)

 

#718 2012-11-14 13:15:23

demser
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Такая проблема,включаю котел,проработав минут пять,пламя под воздействием,скорее всего команды котла начинает убывать,при этом слегка потрескивает искра на запальнике.После того как пламя затухло,начинает моргать желтый индикатор,насос продолжает работать.Такое началось не резко,сначало через день,после запуска.Потом постоит остынет,день поработает и опять,потом через пол дня,потом через пару часов и так дошли до пяти минут.

 

#719 2012-11-14 19:43:12

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

demser пишет:

Такая проблема,включаю котел,проработав минут пять,пламя под воздействием,скорее всего команды котла начинает убывать,при этом слегка потрескивает искра на запальнике.После того как пламя затухло,начинает моргать желтый индикатор,насос продолжает работать.Такое началось не резко,сначало через день,после запуска.Потом постоит остынет,день поработает и опять,потом через пол дня,потом через пару часов и так дошли до пяти минут.

желтая лампа мигает - котел находится в режиме проверки дымохода - это не рабочий режим котла


rtfmПРАВИЛА
 

#720 2012-11-15 01:05:19

demser
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

так что нужно делать то,котел то дальше не хочет работать.

 

#721 2012-11-15 07:07:50

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

demser пишет:

так что нужно делать-то...

Правильнее всего - пригласить специалиста и указать место обитания в профиле.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#722 2012-11-15 10:27:14

s-aleks
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Ariston Uno turbo.Помогите, пожалуйста. Самопроизвольно выключается. Может проработать полдня, потом выключится или же пару часов и выключается. Поменял новую плату, 3 дня проработал нормально и снова выключился. Что это может быть, подкажите, пожалуйста?

 

#723 2012-11-15 10:51:22

s-aleks
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Я имею ввиду. загорается красная лампочка и перестает работать.Мастера приходили, все почистили, плату поменял, но ничего... Помогите....

 

#724 2012-11-15 12:32:08

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

s-aleks пишет:

Я имею ввиду. загорается красная лампочка и перестает работать.Мастера приходили, все почистили, плату поменял, но ничего... Помогите....

проверь электроды и настройки газового клапана.

 

#725 2012-11-15 12:41:55

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

s-aleks пишет:

...Мастера приходили, все почистили, плату поменял, но ничего...

Присылай неисправную плату. Подшаманю - и все пройдет. Или пригласи нормальных специалистов. Удачи !!!


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 3700
Всего тем: 500
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 19517
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Alxraven
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

map forum

[ Generated in 0.119 seconds, 43 queries executed ]