#751 2012-11-27 00:33:20

vasyl333
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Вибачте що надоїдаю котлом Арістон уно 24 мі без турбіни .... але сьогодні накачав тиск в бачку 1 атм.  в систему подав тиск 1.2...(а перед тим перевірив теплообмінник ...трішки промив установив назад...) зясував що напруга в мережі впала до 180-200 вольт ...установив трансформатор є чітко 220. включаю котел ставлю положення 2 він запускається секунд 15-25  вода шумить наче має кипіти - тухне газ. вимикаю-вмикаю.... ставлю 5-теположення в котлі загоряється газ потім плавно згасає і нагріває систему потім гасне газ.... через 2-3 хв вмикається знову вода шумить наче має кипіти і температура різко піднімається  до 60-65 і вимикається газ .... порадьте будь-ласка... (котел в 2-км квартирі 3 батареї ,фільтер обратки перевірив щераз-чистий , датчики на трубах перекинув місцями без різниці.. насос працює..)



Последнее редактирование vasyl333 (2012-11-27 00:33:50)

 

#752 2012-11-27 01:34:20

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Если температура быстро поднимается в котле а не в радиаторах - это говорит о том что протока нет - причин может быть много, нужно все проверять, начиная от температуры на подаче и обратке верхнего теплообменника
и само сабой не греется ли вместо радиаторов нижний теплообменик?

 

#753 2012-11-27 11:03:29

Andt
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

alexsv_03 Спасибо.Я Позже проверю и напишу.



Последнее редактирование Andt (2012-11-27 11:04:21)

 

#754 2012-11-27 18:08:48

pshonia
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

ARISTON UNO
Наиболее частые проблемы с платами
С903 меняем на 0,22 х 400в последовательно с ним 5-10 (ом)
меняем стабилитрон 6,2в 0,25W на 6,2в 1W
ставим диоды 1N4148 параллельно обмоткам 3х маленьких реле
заменяем R137 на (2к2-4к7)
Q101 заменяем на любой NPN 1А 60в (база- эмиттер добавляем 4к7 и 0,1 х 35в )
D201 диод выпаиваем вставив вместо него FR207 (или два параллельно 1N4148)
Q201 (база- эмиттер добавляем 0,1 - 0,33 х 35в )
бывает еще нагорают контакты реле (турбины и газ. клапана)- заменяем

Кому нужна схема электрическая принципиальная (POTA), описание принцыпа роботы,
напряжения в около 80 контрольных точках, устронение проблемы частого перезапуска
или ремонт модулей обращайтесь
pshonia74@mail.ru



Последнее редактирование pshonia (2012-12-04 14:51:56)

 

#755 2012-11-27 21:03:05

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

pshonia пишет:

ARISTON UNO
Наиболее частые проблемы с платами

Я верю в багаж Ваших знаний, но подумайте о других, ща как начнут все одно на другое менять "задолбаемся" потом за кривыми ручками поправлять.(поаккуратней с рекомендациями)

 

#756 2012-11-28 11:29:50

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

pshonia пишет:

...ставим диоды 1N4148 параллельно обмоткам 3х маленьких реле ...

А это-то для чего делать, извините??? DATASHEET для ULN 2003 курить не пробовал??? Покури.... Сам поймешь что неверно придумал....


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#757 2012-11-28 21:45:27

menshikov
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

По плате все четко.
Померла прошивочка на UNO 24 MI...
Случаем нет ни у кого?

 

#758 2012-11-28 22:09:21

sangezy
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый вечер!

Заметил, что во время работы котла в режиме отопления котел полностью выключается (ни один из светодиодов не горит насос тоже остановливается) и через секунд 3-5 включается. Что это? Так было уже три раза. При отключении котла скачков напряжения не было, больше ничего из электроприборов в это время не включалось.
И еще вопрос про звук похожий на «бульк» во время розжига котла. Откуда он может издаваться?
Как лечится?

Спасибо!

 

#759 2012-11-30 21:10:53

pshonia
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

sasha3777 держи решение своей проблемы

В батареях внизу должны быть регулировочные краны
они регулируют проток воды зерез батарею, те батареи что
ближе к котлу регул. краны перекрывают сельнее тогда
вода (теплоноситель) идет в дальние батареи.
Вода течет там где легче, через ближнюю батарею
и возвращяется в котел, а дальние батареи будут
холодными или намного холоднее.



Последнее редактирование pshonia (2012-11-30 21:13:06)

 

#760 2012-11-30 21:25:02

pshonia
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

в схеме ULN2003 внутри стоят диоды на корпус - это правда, они режут отрицательные всплески
а положительные через обмотку на +12в, я добавляю диоды - они не помешают

 

#761 2012-12-07 20:05:14

alex21
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

скажите пожалуйста как активировать настройку максимальной мощности отопления

 

#762 2012-12-07 22:01:35

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

alex21 пишет:

скажите пожалуйста как активировать настройку максимальной мощности отопления

Вариант 1 - вызвать мастера
Вариант 2 - для начала прочитать инструкции котла

 

#763 2012-12-10 13:11:15

nachtigal
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте.У меня такая проблема котел Аристон уно не турбированный. ГВС работает нормально, а в режиме отопления независимо в каком положении стоит регулятор нагрева котел включается на 12 секунд через каждые 1 мин. 50 сек. температура 40. Чтобы прогреть систему снимаю температурный датчик с подачи в момент роботы котла, тогда котел не отключается но как только ставлю датчик наместо котел сразу гаснит и дальше работает 12 на 1 м 50 с. Такие чудеса уже были пару лет назад длилось это пару недель, а потом все само собой нормализовалось.sos

 

#764 2012-12-10 13:54:19

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

А вы датчик менять не пробовали?

 

#765 2012-12-10 14:05:44

nachtigal
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

датчики менял местами результат тотже.

 

#766 2012-12-10 16:13:32

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

nachtigal,
Перепрошей EEPROM - и все пройдет.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#767 2012-12-10 17:17:01

nachtigal
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Я бы с удовольствием только несилен я в електронике.throwthrow

 

#768 2012-12-10 18:47:29

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

nachtigal пишет:

Я бы с удовольствием только несилен я в електронике....

Пригласи того кто готов это выполнить. Или присылай плату. Вылечу....


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#769 2012-12-10 22:27:13

shtymer.r
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый вечер.Котел ariston uno турбик,плата не видит тока ионизации и входит в аварию(красный светодиод).При этом котел может сам снять блокировку(перезапустится).Помогите пожалуйста.Заранее спасибо.

 

#770 2012-12-10 22:32:51

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

shtymer.r пишет:

Добрый вечер.Котел ariston uno турбик,плата не видит тока ионизации и входит в аварию(красный светодиод).При этом котел может сам снять блокировку(перезапустится).Помогите пожалуйста.Заранее спасибо.

об этом в данной теме писалось не раз - не ленитесь читать

 

#771 2012-12-11 11:53:27

shtymer.r
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Проблема решилась иным способом.Хозяева решыли поменять котел.Ремонтировать плату не пришлось.

 

#772 2012-12-11 19:44:52

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

shtymer.r пишет:

Проблема решилась иным способом.Хозяева решыли поменять котел.Ремонтировать плату не пришлось.

а цена вопроса то - 1гр 20коп

 

#773 2012-12-19 11:32:47

rusvid
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте. Помогите пожалуйста дельным советом. Котел Аристон Уно турбо. Вовремя розжига не выключается электрод зажигания, через 7-сек идет блокировка котла (не исправность зажигания). Выличил заменой емкости с904. Прошел месяц, началась та же ситуация. Заменил с904, с903, с905,  ic900, ic303, электрод ионизатора 4-мм от горелки- проверил,робочий. Не могу найти причину, мастера жду 3дня, а на улице -15.

 

#774 2012-12-19 22:42:22

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

rusvid пишет:

Здравствуйте. Помогите пожалуйста дельным советом. Котел Аристон Уно турбо. Вовремя розжига не выключается электрод зажигания, через 7-сек идет блокировка котла (не исправность зажигания). Выличил заменой емкости с904. Прошел месяц, началась та же ситуация. Заменил с904, с903, с905,  ic900, ic303, электрод ионизатора 4-мм от горелки- проверил,робочий. Не могу найти причину, мастера жду 3дня, а на улице -15.

В этой теме есть же схема, резистор 100 Ом - целый? На отронопару приходит 1,2в?

 

#775 2012-12-22 19:07:41

Kolya80
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Підкажіть, будь-ласка, яка причина того, що котел не реагує на натиснення кнопки R?

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5976
Всего тем: 644
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22172
День рождения сегодня 
avtrack19,
samotehnick(43),
sivanko(52),
sivanko(52)
Всего сообщений за неделю: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: syt2212
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 3

map forum