#776 2012-12-10 13:11:15

nachtigal
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте.У меня такая проблема котел Аристон уно не турбированный. ГВС работает нормально, а в режиме отопления независимо в каком положении стоит регулятор нагрева котел включается на 12 секунд через каждые 1 мин. 50 сек. температура 40. Чтобы прогреть систему снимаю температурный датчик с подачи в момент роботы котла, тогда котел не отключается но как только ставлю датчик наместо котел сразу гаснит и дальше работает 12 на 1 м 50 с. Такие чудеса уже были пару лет назад длилось это пару недель, а потом все само собой нормализовалось.sos

 

#777 2012-12-10 13:54:19

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

А вы датчик менять не пробовали?

 

#778 2012-12-10 14:05:44

nachtigal
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

датчики менял местами результат тотже.

 

#779 2012-12-10 16:13:32

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

nachtigal,
Перепрошей EEPROM - и все пройдет.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#780 2012-12-10 17:17:01

nachtigal
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Я бы с удовольствием только несилен я в електронике.throwthrow

 

#781 2012-12-10 18:47:29

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

nachtigal пишет:

Я бы с удовольствием только несилен я в електронике....

Пригласи того кто готов это выполнить. Или присылай плату. Вылечу....


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#782 2012-12-10 22:27:13

shtymer.r
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый вечер.Котел ariston uno турбик,плата не видит тока ионизации и входит в аварию(красный светодиод).При этом котел может сам снять блокировку(перезапустится).Помогите пожалуйста.Заранее спасибо.

 

#783 2012-12-10 22:32:51

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

shtymer.r пишет:

Добрый вечер.Котел ariston uno турбик,плата не видит тока ионизации и входит в аварию(красный светодиод).При этом котел может сам снять блокировку(перезапустится).Помогите пожалуйста.Заранее спасибо.

об этом в данной теме писалось не раз - не ленитесь читать


rtfmПРАВИЛА
 

#784 2012-12-11 11:53:27

shtymer.r
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Проблема решилась иным способом.Хозяева решыли поменять котел.Ремонтировать плату не пришлось.

 

#785 2012-12-11 19:44:52

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

shtymer.r пишет:

Проблема решилась иным способом.Хозяева решыли поменять котел.Ремонтировать плату не пришлось.

а цена вопроса то - 1гр 20коп


rtfmПРАВИЛА
 

#786 2012-12-19 11:32:47

rusvid
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте. Помогите пожалуйста дельным советом. Котел Аристон Уно турбо. Вовремя розжига не выключается электрод зажигания, через 7-сек идет блокировка котла (не исправность зажигания). Выличил заменой емкости с904. Прошел месяц, началась та же ситуация. Заменил с904, с903, с905,  ic900, ic303, электрод ионизатора 4-мм от горелки- проверил,робочий. Не могу найти причину, мастера жду 3дня, а на улице -15.

 

#787 2012-12-19 22:42:22

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

rusvid пишет:

Здравствуйте. Помогите пожалуйста дельным советом. Котел Аристон Уно турбо. Вовремя розжига не выключается электрод зажигания, через 7-сек идет блокировка котла (не исправность зажигания). Выличил заменой емкости с904. Прошел месяц, началась та же ситуация. Заменил с904, с903, с905,  ic900, ic303, электрод ионизатора 4-мм от горелки- проверил,робочий. Не могу найти причину, мастера жду 3дня, а на улице -15.

В этой теме есть же схема, резистор 100 Ом - целый? На отронопару приходит 1,2в?


rtfmПРАВИЛА
 

#788 2012-12-22 19:07:41

Kolya80
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Підкажіть, будь-ласка, яка причина того, що котел не реагує на натиснення кнопки R?

 

#789 2012-12-22 23:43:58

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Kolya80 пишет:

Підкажіть, будь-ласка, яка причина того, що котел не реагує на натиснення кнопки R?

для чего он должен реагировать?


rtfmПРАВИЛА
 

#790 2012-12-23 09:37:55

Kolya80
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Вибиває помилку і не можливо її скинути.І ще, якщо котел не перезагружається, то очивидно, що є якась поломка.

 

#791 2012-12-23 10:30:21

Kolya80
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Проблему вирішив.Було несправне реле турбіни.

 

#792 2012-12-23 18:26:59

rusvid
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

В этой теме есть же схема, резистор 100 Ом - целый? На отронопару приходит 1,2в?

Резистор 100ом-целый, на отронопару идет 5в. в момент замера напряжения тэстером на отронопарре котел начинает нормально работать, электрод зажигания выключается, только перестаю замерять, через пару секунд срабатывает электрод зажигания, котел блокируется.

 

#793 2012-12-24 01:20:24

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

rusvidменяйте оптронопару


rtfmПРАВИЛА
 

#794 2012-12-24 20:57:23

rusvid
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

меняйте оптронопару

заменил оптронопару, r906,после замены деталей на оптронопару приходит 1.8в, до этого было 5в. Блокировка зажигания всеравно происходит. При подключении вольтметра к оптроннопаре, котел был в работе около 2 часов, работал как часики.

 

#795 2012-12-25 02:07:15

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

rusvid пишет:

заменил оптронопару, r906,после замены деталей на оптронопару приходит 1.8в, до этого было 5в. Блокировка зажигания всеравно происходит. При подключении вольтметра к оптроннопаре, котел был в работе около 2 часов, работал как часики.

на корпусе котла нет лишнего потенциала?


rtfmПРАВИЛА
 

#796 2012-12-25 19:52:12

rusvid
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

на корпусе котла нет лишнего потенциала?

котел не заземлен. проверил между корпусом и газовой трубой показало 0.8в. при полностью выключенном котле (вилка котла включена в резетку) тоже показало 0.8в. Во время замере напряжения котел заработал.



Последнее редактирование rusvid (2012-12-25 20:00:35)

 

#797 2012-12-27 15:35:48

vorbob
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Всем добрый день. У меня котел аристон уно турбированный.Вопрос в том, что после срабатывания датчика термостата через некоторое время давление в системе с 1бар. падает ниже0.7бар. После подпитки до 0.7 опять падает.Течи из труб нету, проверял.В чем причина? Может причина в теплообменниках? Когда котел работает на отопление давление повышается на полтора деления.Давление начинает падать во время простоя котла.Все началось после замены коллектора на подаче и обратке из-за течи.Еще обнаружилась проблемка:при запуске раз или два в день котел блокируется, перезапускается и работает нормально в режиме на отопление. Иногда при гвс тоже блокируется перезапускается и потом работает нормально. В чем может быть причина?



Последнее редактирование vorbob (2012-12-27 16:56:40)

 

#798 2012-12-27 19:23:18

nachtigal
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте. У меня котел аристон уно не турбо. На днях поставил програматор Ауратон 2025 RTH работает он нормально но есть одно но, после того как гаснет горелка, гдето через минуту выключается циркуляционный насос, при пользовании ГВС насос включается при закрытии ГВС он снова останавлевается. Продавци Ауратона говорят, что он насосом не управляет, сервисники говорят, что виноват програматор ведь без него насос в режиме отопления не отключается. Подскажите пожалуйста что может быть.

 

#799 2012-12-27 19:39:30

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Всё правильно. Насос будет выключаться с программатором и не будет без него. Хоть Ауратон, хоть какой другой (работающий по принципу вкл-выкл).

 

#800 2012-12-27 22:25:14

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

nachtigal пишет:

Здравствуйте. У меня котел аристон уно не турбо. На днях поставил програматор Ауратон 2025 RTH работает он нормально но есть одно но, после того как гаснет горелка, гдето через минуту выключается циркуляционный насос, при пользовании ГВС насос включается при закрытии ГВС он снова останавлевается. Продавци Ауратона говорят, что он насосом не управляет, сервисники говорят, что виноват програматор ведь без него насос в режиме отопления не отключается. Подскажите пожалуйста что может быть.

Если програматор не дает сигнал на отопления то котел переходит в летний режим, в летнем режиме насос на отопления работать не должен!


rtfmПРАВИЛА
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 3700
Всего тем: 500
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 19517
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Alxraven
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

map forum

[ Generated in 0.587 seconds, 44 queries executed ]