#1476 2015-12-23 13:23:51

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Проверьте привод трехходового и его реле на плате.

 

#1477 2015-12-23 17:53:02

Юра.Р
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

mavanik пишет:

Включаю СО, в трехходовом клапане что то начинает "тикать" с затиханием звука и котел уходит в аварию (3 индикатора), отключается, затем включается и опять небольшой щелчок, "тиканье" и все по новому. Раньше была проблема с дутьевым вентилятором, после замены реле (вы подсказали) проблем долго не было. Что можно сделать и с ГВС и с СО. Спасибо.

скорей плата перезапускается,придется опять лечить



Последнее редактирование Юра.Р (2015-12-23 17:53:31)

 

#1478 2015-12-23 19:01:39

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

mavanik пишет:

... котел уходит в аварию (3 индикатора)...

Какие именно индикаторы загораются?


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#1479 2015-12-24 23:47:01

tixrus
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте
Котел турбированый Ariston UNO 24 MFFI EE , 6 лет эксплуатации. Сейчас не могу определится плата или обвязка.
1. При запуске: загорается зеленый светодиод, запускается моторчик трехходового клапана - во время работы моторчика несколько раз загораются все 4 светодиода на 1 с.. Так может продолжаться до 5 мин. Пока не пройдет нормально до остановки моторчика и горения зеленого светодиода.
2. Запускается мотор насоса на 1 с. загораются 4 светодиода процесс запуска пошел на новый круг.
3.Если котел запустился после таких дел то догнав температуру до заданной засвечивает 4 светодиода перезагружается и по новому.
Редко бывают такие моменты что этого всего нету работает нормально.
Вопрос в том, может ли такое поведение быть не из за платы? Довольно дорогая чтоб брать имея сомнения.

 

#1480 2015-12-25 00:48:34

Юра.Р
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

ну если подтвердил что четыре сида,тогда точно плата ,но ее можно вылечить

 

#1481 2015-12-26 16:15:50

mavanik
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Привет всем. Не нашел 5А реле и впоял 16А, а у неё 8пин.Теперь при включении и ГВС и СО все включает ГВС. Как впоять правильно лапки. Дело в том, что у меня уже стоит на вентилятор такая же (16А) реле уже давно,но что на насосе, что на вентиляторе по 4 лапки паять, а на 3-ходовой 5 лапок. Можно их менять местами?

 

#1482 2015-12-26 16:59:56

mavanik
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Все! поменял местами пины и все заработало. НО! заметил, что при работе ГВС котел часто уходит в аварию (щелчек, крас.,желт.,зел. одновременно)затем включается (зел) и запускает вентилятор, розжиг итд. То есть через раз реле понимает, что от температурного датчика пришел сигнал, а раз срабатывает автоматика на аварийный стоп. Я извиняюсь если коряво (не технически) излагаю. Может раньше так же было, просто не замечал, но мне кажется это ненормально. Что смотреть в этой ситуации?

 

#1483 2015-12-27 16:24:54

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Букварь, по термодинамике, теплотехнике, электротехнике и технологии!....


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1484 2015-12-28 22:09:43

gdn_ua@ukr.net
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Здравствуйте. Достался вместе с домом котел Аристон Уно с турбиной. Обслуживал регулярно. Котлу восьмой год. Харьковская область.
Проблема: отопление работает, при открывании крана горячей воды - греет воду. А после закрытия крана - трёхходовый клапан не возвращается в исходное положение, в результате чего котел недолгими включениями горелки нагревается до 80 и больше, циркуляция в системе отопления практически отсутствует. Может уйти в ошибки и отключиться.
Проверял и поменял и клапан, и привод; подтекание по штоку не было, но всё равно поменял. В настоящий момент спасаюсь легким ударом в корпус клапана либо его привода, после чего слышен щелчек (подозреваю - щелкает реле), срабатывает электропривод клапана и отопление начинает корректно работать. Но до следующего открытия клапана гор воды. ПОДСКАЖИТЕ где искать поломку и что поменять (котел или хозяина)?

Добавлено  12.28.2015 22:12:54:
Может датчик протока издевается и зависает? ПОДСКАЖИТЕ!!!

 

#1485 2015-12-28 22:19:59

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Ну, так у датчика протока разъем есть. Разъедини после использования ГВС - проверишь датчик.

 

#1486 2016-01-18 10:52:57

mavanik
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Всем привет. Котел не мой попросили... Котлу лет 8, все было нормально, вчера включают котел в сеть, нажимают кнопку пуск и сразу загораются три индикатора (кр., ж., зел.) и все больше ничего не происходит индикаторы так и горят ни ГВС ни СО не запускаются. Пробовал варианты различных запусков, делал сброс, ничего не меняется. Проблема скорее в плате. Что можно перепаять, чтоб не менять плату целиком. И как обычно "закон Мерфи" самые морозы начались, живем в ПМР. Помогите пожалуйста. Спасибо.

 

#1487 2016-01-18 11:24:03

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

mavanik пишет:

Проблема скорее в плате.

Проблема скорее в датчиках NTC. Туда копай... Плату не трогай.

 

#1488 2016-01-18 17:57:39

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Пожалуй, да, стоит помочь.....


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1489 2016-01-19 10:54:46

mavanik
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Еще раз всех приветствую. Проблема в следующем, при ГВС и при СО, котел после нагрева до нужной температуры не делает паузу, а уходит в аварию, с щелчком загораются красн. и желт. индикаторы. Затем котел снова включается делает один цикл (нагревает) и снова в аварию. Что смотреть? Спасибо.

 

#1490 2016-01-19 11:12:06

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

mavanik пишет:

Еще раз всех приветствую. Проблема в следующем, при ГВС и при СО, котел после нагрева до нужной температуры не делает паузу, а уходит в аварию, с щелчком загораются красн. и желт. индикаторы. Затем котел снова включается делает один цикл (нагревает) и снова в аварию. Что смотреть? Спасибо.

Просить это хорошо,но нехорошо не делать того что вас просили.А просили элементарное проверить датчики НТС.Cмотри личку красная точка выше.Или зайди в мой профиль персональный и свяжись по тел.



Последнее редактирование виктор (2016-01-19 11:35:31)

 

#1491 2016-01-30 23:26:41

foxdm
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый, котел ARISTON UNO 24 MFFI EE служит для обогрева 83м2 6 точек, СО выполнено 20 металлопластом к алюминиевым батареям с нижнем подключением, можно ли внедрить к данной системе електрокотел не на автоматике а с контролируемым управлением, то есть перекрыв краны подачи и обратку на газовом котле дать возможность отапливать квартиру електркотлом.

You are not registered



Последнее редактирование foxdm (2016-01-30 23:27:40)

 

#1492 2016-01-30 23:47:50

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Да, это правильная схема.
А по поводу СО - делай по картинке, которую ты выложил

You are not registered


Если будешь ставить термоголовки - я предпочитаю чтобы она была расположена горизонтально.



Последнее редактирование Gaz (2016-01-30 23:56:27)

 

#1493 2016-01-31 00:10:16

foxdm
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Gaz електрокотел будет самодельный простейший 2 тэна в общем 3кВт. А расширительный бачок какого объема надо?

 

#1494 2016-01-31 08:30:28

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Необходим насос...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1495 2016-01-31 08:32:30

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Поставь литров на 5-6. Хотя, если газ. котел отсекать только по одной стороне (или по подаче, или по обратке) то можно и не ставить - бак котла будет работать.

 

#1496 2016-01-31 10:46:51

foxdm
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

UVAна схеме насос стоит на входе перед електрокотлом.
Gaz угу если будет так работать то и сэкономлю средства и место будет. Понадобится еще ваша помочь с системой безопасности и контроля, так понимаю надо будет на трубу в которой будет стоять тэн ставить датчик температуры если температура выше 80 то чтоб выключал тэны, подскажите какой будет лучше ставить датчик?

 

#1497 2016-01-31 11:23:04

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Купите на рынке термостат и подключите через реле...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1498 2016-01-31 13:22:21

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Правильнее всего было бы использовать такой ТЭН с терморегулятором

You are not registered

у него и регулировка температуры есть и защита от перегрева
или через реле "колхозить"

 

#1499 2016-01-31 15:48:43

foxdm
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Gaz увы но тэны уже есть, 2 по 1.5 кВт.

 

#1500 2016-01-31 16:49:56

foxdm
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Прошу объяснить принцип работы данной термоголовки в данной системе?

You are not registered



Последнее редактирование foxdm (2016-01-31 17:03:43)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6053
Всего тем: 650
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22268
День рождения сегодня 
kislorod(51)
Всего сообщений за неделю: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: malesn
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 10

map forum

[ Generated in 0.104 seconds, 45 queries executed ]