#1651 2016-11-01 19:53:33

alexsam
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Всем привет. Ситуация такая - у родителей стоит котел Аристон уно. Лет ему уже много, но работает исправно. Но последнее время (в этом году) мама стала жаловаться что плохо греет контур ГВС.
Признаки такие:
- при открытии крана горелка зажигается, пламя модулируется, но вода, скажем так, прохладная.
- летом, когда отопление отключено вода идет в контур отопления. Т.е. получается что часть воды сбрасывается в радиаторы. так и должно быть?
- зимой, когда отопление включено, то при включении контура ГВС батареи почти не остывают, т.е. котел продолжает гнать туда воду.
Налицо проблема с трехходовым клапаном. Но он жужжит, что-то там переключает.
Что делалось
- промывался вторичный теплообменник - не помогло (он вообщем-то был чистый).
- был отремонтирован трехходовой (заменен ремкомплект) 2 года назад (потек сальник).
- сейчас осматривал трехходовой - с ним вроде визуально все в порядке и не забит.
Как локализовать проблему?

 

#1652 2016-11-01 20:18:56

Гарик
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Проверь работу сервопривода трехходового клапана.

 

#1653 2016-11-01 20:25:14

alexsam
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Гарик пишет:

Проверь работу сервопривода трехходового клапана.

А как именно это сделать? Сама серва жжужит. Её можно снять при работающем котле и включить ГВС?
И еще, у штока сервы (читай у трехходового клапана) только два положения или есть промежуточные?



Последнее редактирование alexsam (2016-11-01 20:41:03)

 

#1654 2016-11-01 21:04:54

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

alexsam пишет:

А как именно это сделать? Сама серва жжужит. Её можно снять при работающем котле и включить ГВС?
И еще, у штока сервы (читай у трехходового клапана) только два положения или есть промежуточные?

Есть сервопривод, а есть 3-х ходовой клапан. У клапана есть 2 положения - вход открыт, а выход - либо ГВС либо отопление.


Свободу Олегу Сенцову!!!
 

#1655 2016-11-01 21:33:07

alexsam
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Анатолий пишет:

alexsam пишет:

А как именно это сделать? Сама серва жжужит. Её можно снять при работающем котле и включить ГВС?
И еще, у штока сервы (читай у трехходового клапана) только два положения или есть промежуточные?

Есть сервопривод, а есть 3-х ходовой клапан. У клапана есть 2 положения - вход открыт, а выход - либо ГВС либо отопление.

Как оно устроено я знаю. Но вот сейчас снял серву, выключил котел, серва медленно вытолкнула шток как бы по шагам. Шток вышел вровень с креплением сервы. Вот мне и интересно - может ли серва устанавливать шток не только в крайние положения, но и в промежуточные, чтоб вода в клапане шла и на ГВС и на отопление.
Когда-то приходил мастер для обслуживания котла, сказал что котел может при работе ГВС сбрасывать воду в отопление если сильно перегрелся, вот я и думаю, так ли это, чем он это делает и может ли этот механизм выйти из строя (если он реально есть).

 

#1656 2016-11-01 21:53:40

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

такого механизма нет - или ГВС либо ЦО - точка


Свободу Олегу Сенцову!!!
 

#1657 2016-11-01 23:16:51

alexsam
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

А байпас там зачем?

 

#1658 2016-11-02 08:36:50

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

alexsam пишет:

А байпас там зачем?

А байпас служит для открытия канала из подачи котла, с обраткой котла по СО,если затруднена циркуляция в системе СО.Никакого отношения байпас и трех ходовой не имеют  к системе водопровода.Переток воды из СО в ГВС возможен только при пробитии перегородок во вторичном теплообменике и при незакрытом кране подпитки.

 

#1659 2016-11-02 09:01:55

alexsam
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Ясно, спасибо. Ну значит получается что у меня либо шток не дожимает трехходовой клапан, либо сам клапан внутри пропускает и вода идет сразу до двум кругам и ГВС и СО. Так? В летнем режиме подача из котла не должна же нагреваться при работе ГВС?



Последнее редактирование alexsam (2016-11-02 09:05:37)

 

#1660 2016-11-02 10:02:35

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

alexsam пишет:

Ясно, спасибо. Ну значит получается что у меня либо шток не дожимает трехходовой клапан, либо сам клапан внутри пропускает и вода идет сразу до двум кругам и ГВС и СО. Так? В летнем режиме подача из котла не должна же нагреваться при работе ГВС?

В летнем режиме при частом вкл. и выкл.горячей воды после каждой остановки, происходит переключение з-х ходового для сброса в СО ,избытков энергий (перегретой воды,то есть слегка охладить теплообменник),и по этому могут первые несколько батарей слегка прогреться.Если прогревается вся система,тогда глючит 3-х ходовой (неплотно перекрывает каналы).Сняв перемычку на термостат можно легко проверить плотность перекрытия каналов 3-х ходовым.

 

#1661 2016-11-02 17:56:46

alexsam
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

виктор пишет:

Сняв перемычку на термостат можно легко проверить плотность перекрытия каналов 3-х ходовым.

Можно тут поподробней? Какую именно перемычку и какая методика проверки?

 

#1662 2016-11-02 19:07:43

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

alexsam пишет:

виктор пишет:

Сняв перемычку на термостат можно легко проверить плотность перекрытия каналов 3-х ходовым.

Можно тут поподробней? Какую именно перемычку и какая методика проверки?

Можно начни отсюда

You are not registered

 

#1663 2016-11-04 09:54:13

mavanik
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Всем привет, котлу 10 лет, перестала работать СО. Подробно - включаю СО, 3х ходовой работает, происходит щелчок, опять работает 3Х ходовой, котел выключается, затем включается, опять работает 3х ходовой , щелчок и все по кругу. То бишь привод клапана не фиксируется в положении на СО. Отключаю полностью привод 3х ходового, котел работает в СО около часа нормально, а потом появляются проблемы с розжигом, включается помпа, вентилятор, тишина, щелчок и котел перезапускается (это при отключенном приводе). Разбирал чистил 3х ходовой, датчик циркуляции воды, разбирал привод клапана (чистил контакты), перепаял реле. При чем после каждой "операции" котел собирал, и СО работало 1-2 цикла нормально, а потом опять котел не запускался. Помогите, холодает.

 

#1664 2016-11-04 10:31:33

Taska
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Если котлу 10 лет то не мешало бы заменить и реле турбины. Начни с  замены электролитов возле кренок.

 

#1665 2016-11-04 11:09:29

mavanik
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Реле и турбины и помпы заменил сразу. А подробнее можно, что за электролиты и где кренки, а то я не спец в платах, хотя руки растут спереди и перепаять смогу. Спасибо.



Последнее редактирование mavanik (2016-11-04 11:10:14)

 

#1666 2016-11-04 11:26:51

mavanik
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Ага, с терминами разобрался, осталось понять какой именно конденсатор перепаять, на плате 2 кренка (один из них с радиатором, другой -без) стоят рядом, возле них еть 1 большой на 1000mf 50v, и 3 маленьких. Вопрос какие перепаять. Спасибо

 

#1667 2016-11-04 11:54:58

Taska
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Если есть ESR проверь все, если нет замени все маленькие 100мкф и 47мкф, страдают больше те которые ближе к радиатору.

 

#1668 2016-11-04 12:26:59

mavanik
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Скорее всего да, так как большой мультиметром вроде исправен (и заряжается и разряжается) а маленькие цифры вообще не те и не то.

 

#1669 2016-11-04 13:29:11

mavanik
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Taska пишет:

Если есть ESR проверь все, если нет замени все маленькие 100мкф и 47мкф, страдают больше те которые ближе к радиатору.

Спасибо тебе большое добрый человек, поменял и все заработало как часы! Дай Бог тебе здоровья и еще раз Спасибо.

 

#1670 2016-11-09 17:40:42

dizerro
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

здравствуйте, подскажите если можно,
котел аристон уно,
при включение котла , срабатывает 3х ходовой кран, включается насос. и на этом всё, ошибок не выдает,

 

#1671 2016-11-09 18:47:23

Taska
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Проверяй датчики NTС

 

#1672 2016-11-09 19:52:13

dizerro
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

они оба показывают примерно 5,5кОМ
проблемно прочитать 187 страниц форума. сори

 

#1673 2016-11-09 21:02:21

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

dizerro пишет:

они оба показывают примерно 5,5кОМ
проблемно прочитать 187 страниц форума. сори

Меняй оба датчика


Свободу Олегу Сенцову!!!
 

#1674 2016-11-09 21:18:09

dizerro
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Анатолий пишет:

dizerro пишет:

они оба показывают примерно 5,5кОМ
проблемно прочитать 187 страниц форума. сори

Меняй оба датчика

спасибо, попробую. я просто думал что для не нагретой системы, такое сопротивление нормальное.
т.к датчики сверяют разницу теиператур.  а  система не греется то на обоих должно быть одинаковое сопротивление . если верить инструкции то при 40градусах должно быть 5кОм, даже если вода на самом деле 25град. а котел видит как 40, но он же всеровно должен был включиться.
подскажи на будущее,  что я не так понял в их работе. спасибо

 

#1675 2016-11-10 17:20:01

dizerro
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

ребят спасибо, за подсказку. заменил датчик нтс на обратки и всё заработало

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 3710
Всего тем: 482
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 19306
День рождения сегодня 
polish4uk(36)
Всего сообщений сегодня: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Maxim616
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.149 seconds, 43 queries executed ]