Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1851 2017-11-22 16:42:46

akuliha
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

В момент блокировки до пьезо дело доходит? Если нет, копай в сторону оптрона, но не в цепи ионизации (не CNY-17-3), а в цепи розжига K3022P).


Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
 

#1852 2017-11-22 16:44:04

jok-den
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Подправил сообщение первое.
Пьезо не включается, питание не подаётся. Просто останавливается и все. Спасибо за иформацию. Может подскажите ещё какие болячки в цепи розжига? Нашёл ещё на других форумах похожие симптомы и решение оптопара к3022р (которая была любезно подсказана участником этого форума)  и пишут лучше заменить на мос3021



Последнее редактирование jok-den (2017-11-22 17:14:50)

 

#1853 2017-11-22 17:15:32

akuliha
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Угадать трудно. Из практики - обычно в таком случае выделывается K3022P, иногда ULN2003.


Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
 

#1854 2017-11-22 17:35:23

jok-den
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Спасибо за совет, будет менять по порядку.

 

#1855 2017-11-22 17:39:56

akuliha
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Надо определить неисправность. Менять по порядку - не выход, порядок слишком длинный выходит. Газ клапан хоть проверяли, споротивление обмоток?


Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
 

#1856 2017-11-22 18:22:05

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

Если реле газ клапана срабатывает но напряжения на газовом клапане нет, нужно смотреть реле турбины-через него подается напряжение на реле газ клапана и оптрон розжига



Последнее редактирование Taska (2017-11-22 18:22:46)

 

#1857 2017-11-22 18:40:45

jok-den
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Клапан пока не вариант. Питания нет когда уходит в блокировку. Обдув платы даёт ей возможность работать . будем менять оптопару, так как питания нет с цепи поджига. Когда питание идёт то клапан открывает и поджига идёт

Добавлено  11.22.2017 18:42:41:
Смысл клапан колупать если нет питания на поджига когда в блокировку уходит. Оптопара цепи поджига вполне вариант , тем более часто на неё говорят проблемы и по описанию блокировки соотвецтвует. Котел дымоходный , вентилятора нет



Последнее редактирование jok-den (2017-11-22 18:44:45)

 

#1858 2017-11-22 19:52:50

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

jok-den пишет:

будем менять оптопару, так как питания нет с цепи поджига. Когда питание идёт то клапан открывает и поджига идёт

Дымоходный или турбо, плата одна и напряжение подается через реле турбины на реле газового клапана, при включении реле газового клапана подается на газовый клапан и на оптопару розжига. Возми карандаш и зарисуй силовую часть если не умеешь пользоваться поиском.
Профиль заполни.

 

#1859 2017-11-22 20:50:35

jok-den
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Газовый клапан и поджиг идут последнее же в системе (блоком), правильно ? а оптопара я так понимаю подает напряжение через реле на розжиг?



Последнее редактирование jok-den (2017-11-22 20:54:08)

 

#1860 2017-11-22 21:10:39

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

Не правильно, оптопара подает только напряжение на трансформатор розжига, а реле газового клапана на оптопару и газовый клапан.

 

#1861 2017-11-22 21:21:36

jok-den
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Может я не правильно написал. С платы идёт два провода на трансформатор розжига, он в свою очередь соеденен с газовым клапаном (монтируется на него, через 4 контакт вроде). В самой железяке газового клапана, 2ва клапан, один управляеться с платы (провода внешнее, больше меньше газ) другой открываеться через трансформатор поджига (это открытие газа). Умения нет питания на трансформатор (я описал как бывает, сейчас сижу с обдувом, все работает) жду деталек и завтра ещё хочу купить оптопару для розжига р3022к или аналог мос3021. Поможет или нет отпишусь. Сейчас хотел как модно больше информации получить, что может быть и что проверять.



Последнее редактирование jok-den (2017-11-22 22:00:42)

 

#1862 2017-11-22 22:04:40

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Ariston UNO

Я не буду тебе ничего доказывать зарисуй силовую часть и поймешь что куда идет.

 

#1863 2017-11-22 22:09:16

jok-den
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Пишу то что вижу и понимаю, спрашиваю совета у знающих и умных людей, надеясь на дельную информацию и совет.

То что  понимаю: идёт питание на трансформатор который с задержкой открывает клапан и пускает искру.
Датчик пламени видит пламя, с платы начинает крутить 2й клапан газ (больше-меньше). То что в самой плате я не знаю, могу пытаться проследить, но я не специалист (паять могу, замерять могу).
Если владеете информацией и есть желание помочь, помогите.
Напишите логику работы или где её прочитать.



Последнее редактирование jok-den (2017-11-22 22:17:35)

 

#1864 2017-11-23 10:24:19

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Нет питания на трансформатор, а на газ клапан питание идет? Проверять, идет ли сигнал на р3022к

 

#1865 2017-12-12 14:01:19

alnikv5
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Для обогрева трехкомнатной квартиры пользуюсь котлом Аристон Уно турбо. Все устраивает более чем. Однако котлу в следующем году "стукнет" 12 лет, поэтому начинаю задумываться о возможной замене. Посоветуйте на какие модели обратить внимание, что бы была возможность установки с минимальными переделками и с аналогичной надежностью.

 

#1866 2017-12-12 15:02:15

Khersondriver
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Всем добрый день. Посоветуйте грамотного мастера по Аристон Уно в Херсоне, чтобы не разводили, а помогли. Недавно купил квартиру с таким котлом, ГВС работает нормально, а отопление через час-два вырубает котел с красным сигналом. Сам с ним не знаком еще, вот и хочу пригласить именно специалиста, чтобы поначалу не "наломать дров"

 

#1867 2018-01-16 11:39:05

Khersondriver
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый день всем. У меня как новичка есть вопрос по эксплуатации котла. Установлен комнатный термостат, но пока не можем определиться, как правильнее и экономичнее эксплуатировать котел. Вариант 1 - по температуре воздуха вручную регулировать котел(так работает сейчас, температура в квартире "плавает" в пределах 2 градусов). Вариант 2 - выставить термостат на нужную температуру. Но здесь возникает вопрос - на какой мощности должен стоять регулятор на самом котле?

 

#1868 2018-01-16 12:08:00

akuliha
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Дельта температуры в любом случае будет, хотя с комнатным термостатом очень незначительная. Если термостат недельный программируемый - то гугл вам в помощь. Обычно ночь с 00:00 до 6:00 и день с 9:00 до 17:00 настраивают на 17-19 градусов (економрежим), в ост. время - на 21-24 градуса. (температура комфорта). Какая именно - решать вам, от этого зависит расход газа. На самом котле ручка потенциометра СО  в вашем случае по моему мнению - 80% от максимума, тоисть позиция 5. Тут меня могут поправить, но исходя из личного опыта, при постановке на максимум получаем перегрев на полуживых теплообменниках, при установке ниже 5 КПД котла падает.


Первейшая порука мастерства - не признавать своё же совершенство (У.Шекспир)
 

#1869 2018-01-16 13:10:43

UVA
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Температура КО 70-75ГР.ЦЕЛЬСИЯ


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1870 2018-01-23 15:45:53

SPAUM
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

когда горелка включается максимально появляется гул и потрескивания, нормальная работа или нет?



Khersondriver по поводу мастера обратись в Акватерм, вроде толковые мастера есть, ну точно лучше, чем в модуль-старе

Khersondriver после продолжительных тестирований термостата, пришел к выводу что единственный плюс это отключение по мах температуре, все остальное не какой экономии/комфорта не дает, пока тестировал разные режимы в некоторых комнатных углах появилась сырость из-за перепадов температуры(9 лет до установки термостата таких проблем не было), сейчас настроил термостат на срабатывание в пределе 0.1 градуса, он хоть и подглючивает (это я так понял от точности термостата зависит) но более менее комфортно стало. Мнение о том что нужно с 0:00и до 6:00(9:00-17:00 тоже не для всех подходит, многие в это время находятся в квартире) выключать котел вроде как для экономии, ошибочно, так как за ночь температура падает на 1.5-2 градуса и утром что бы разогреть до 23 потратится столько же газа, а то и больше нежели котел всю ночь будет поддерживать 23градуса + дискомфорт если ночью встать по нужде или воды попить. (я не исключаю влияние угловой квартиры, хотя наружная стенка утепленная).

 

#1871 2018-01-23 16:57:12

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

SPAUM пишет:

когда горелка включается максимально появляется гул и потрескивания, нормальная работа или нет?

Нет, не нормальная. Теплообменники нужно чистить от накипи, смотреть фильтра, работу насоса и т.д.

 

#1872 2018-01-23 17:56:09

SPAUM
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Gaz пишет:

Нет, не нормальная. Теплообменники нужно чистить от накипи, смотреть фильтра, работу насоса и т.д.

если предположить, что со всем, что вы написали, все нормально, чем-то плохим для котла грозит такая работа? (может был опыт)

если я правильно понимаю:
1. потрескивание это трех ходовой переключается?
2. котел отключается из-за большой разницы температуры вход/выход (защита срабатывает от накипи) правильно?
3. в вот гул не могу понять из-за чего



Последнее редактирование SPAUM (2018-01-23 19:18:33)

 

#1873 2018-01-24 12:22:46

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Если в системе установлены алюминиевые радиаторы, то теплообменник не удастся очистить от гидроксида алюминия


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1874 2018-01-29 01:24:22

SPAUM
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

подскажите пожалуйста по этому моменту

- В случае недостаточной циркуляции воды через радиаторы отопления, открывается автоматический байпас,
пропуская воду с производительностью 350 л/ч.

как это работает? Я вот смотрю, и не могу понять что это даст и как замкнется круг если к примеру в системе 5 радиаторов и термоголовки закрылись на входе, куда пойдет вода? или как? или она будет через вторичный теплообменник гонятся? термоголовки полностью закрываются?
вот нашел схему, как пойдет вода может кто подсказать если предположить что черный прямоугольник это закрытая термоголова?
https://elation.kiev.ua/Imag/ariston/ariston2.jpg

 

#1875 2018-01-29 07:50:07

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Байпас ,зто водичка с подачи через шланг пойдет к обратке через корпус 3-х ходового,а клапан байпаса находится на входе в корпус 3х жод.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22253
День рождения сегодня 
navari,
wowaus(54)
Всего сообщений сегодня: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum