Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1926 2018-03-31 11:13:33

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

А я бы проверил цепь опроса пламени, особенно, как себя ведет IC900


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1927 2018-04-01 12:06:25

lorry1
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Поправка, не поступает напряжение на катушку реле газового клапана. Не наблюдается никакого поведения на 24 ноге проца.

 

#1928 2018-04-02 11:08:07

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Так ты проверил на наличие ложного пламени?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1929 2018-04-02 22:16:55

dobrorus
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый, есть проблема с котлом ariston uno 24 mffi,во время работы котла в режиме ГВС горелка остается включенной до момента достижения температуры около 60°C и выключается. В момент выключения горелки на контрольной панели мигает зеленый индикатор. Котел не запускается пока температура не спадет градусов до 40. Проблема нарисовалась недели две назад, раньше не замечалась. Подозреваю, что проблема во вторичном теплообменнике. Прошу помощи местных гуру в дельном совете.
PS учебное пособие читал(Предотвращение образования накипи), но как с этим бороться?

 

#1930 2018-04-02 22:29:35

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Все очень просто, нужно акуратно извлечь теплообменик ГВС из котла и промыть его от отложений что образовались на его стенках внутри - между пластинами.

 

#1931 2018-04-05 17:46:26

paveldoc
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый день. Начала "посвистывать" турбина на котле Аристон Уно.  Если там подшипники, возможно их заменить? Благодарю за ответ.

 

#1932 2018-04-05 18:12:35

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

paveldoc пишет:

Добрый день. Начала "посвистывать" турбина на котле Аристон Уно.  Если там подшипники, возможно их заменить? Благодарю за ответ.

У этой турбины - 1 подшипник и 1 втулка. Заменить подшибник очень сложно - вероятность положительного исхода - 50%, втулки отдельно в продаже не встречал.
Что из них свистит неизвесно
Чем смазать турбину котла? - смотрите здесь тема есть:

You are not registered

 

#1933 2018-04-05 23:04:31

Denis
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Да, 158-я смазка, мне помогла, синяя такая, (это из вышеприведенной ветки форума, Анатолием), котел по сей день "крутит", на ней написано что максимальная температура до 120 градусов по Цельсию. Подшипник можно перепресовать, на рынке таких полно, НО....срок службы его будет намного меньше....да и неизвестно сколько.

 

#1934 2018-04-05 23:15:57

Denis
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Вот у меня сегодня другая проблема вырисовалась на Ariston UNO: началось с того что котел стал "бухать" ("взрываться"), при обследовании выяснилось - шьет искра не на горелку, а в месте соединения высоковольтного провода и керамики, поменял электроды местами (электрод контроля пламени, и электрод розжига одинаковые), картина такая же...
  Короче решено было купить новый комплект электродов - результат: зиму проработал нормально, а вот вчера тоже самое, шьет на газовую рампу иногда, в результате эти же самые "взрывы" wall .
  Я так понимаю, что это наверное часто встречающаяся проблема у аристонов (мне кажется когда то и где то менял). Так вот вопрос к коллегам: что это!? Брак электродов?
  Думаю чем можно их заизолировать? Изолента отпадает, т.к. высокая температура, термоусадка не катит, пробовал в несколько слоев, прошивает.
  Пришла такая мысль: попробовать надеть кусочки трубочек от прессостата, они силиконовые, термостойкие...bn



Последнее редактирование speleo_jakunin (2018-04-05 23:18:14)

 

#1935 2018-04-05 23:34:32

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

speleo_jakunin пишет:

Подшипник можно перепресовать

А здесь просьба поподробнее, каким образом тебе удается до него добраться?
Я знаюочень многих людей, которые попробовали и все же купили новую турбину, к счастью цена на нее не высокая - в районе $50

 

#1936 2018-04-05 23:39:42

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

speleo_jakunin пишет:

Я так понимаю, что это наверное часто встречающаяся проблема у аристонов (мне кажется когда то и где то менял). Так вот вопрос к коллегам: что это!? Брак электродов?
  Думаю чем можно их заизолировать? Изолента отпадает, т.к. высокая температура, термоусадка не катит, пробовал в несколько слоев, прошивает.
  Пришла такая мысль: попробовать надеть кусочки трубочек от прессостата, они силиконовые, термостойкие...bn

Ни разу за 15 лет не менял на аристонах электроды розжига.
А вот трубочки силиконовые одевал - хорошо работает, в некоторых моделях трубочки с завода идут сразу
В нашей работе много интересного - в один месяц ушло 10 пресостатов, потом 2 года тишина.
Тоже происходит и с насосами, и другие мистические поломки разных котлов.

 

#1937 2018-04-05 23:50:09

Denis
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Анатолий пишет:

speleo_jakunin пишет:

Подшипник можно перепресовать

А здесь просьба поподробнее, каким образом тебе удается до него добраться?
Я знаюочень многих людей, которые попробовали и все же купили новую турбину, к счастью цена на нее не высокая - в районе $50

Да особо сложного ничего нет (правда давно это было): всякими попавшимися под руку приспособами, подшипник конечно разваливается в итоге. Новый подбирал или на авторынке, или на Барабашова (в Харькове), есть подешевле, типа "китай", а есть подороже типа "не китай", размеры подшипника нового по старому подбирал. Все...

 

#1938 2018-04-05 23:54:58

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Это в имергазе и симе котлах подшибник легко снимается, а в аристоне нужно роторную катушку снимать с оси, а потом как-то ее ставить на место

или охлаждающю крыльчатку - но как ее на место поставить и откалибровать????

 

#1939 2018-04-11 15:44:03

Khersondriver
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Denis, у меня тоже было такое, что прошивал электрод розжига. Хотел менять, но позвонил газовщику знакомому. Он посоветовал намотать ленту фумку. Я накрутил на начало изолятора слоя 4-5, проверил - изредка прошивает. Подмотал еще 3 слоя, она тонкая - все работает без проблем с декабря месяца, слава Богу. А прессостат менял за месяц дважды, первый проработал всего неделю, а второй работает до сих пор, уже 4 месяца.

 

#1940 2018-04-22 23:22:25

f0b0s
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Всем доброго вечера. Решил обратиться к вам за помощью, так как сил не хватает на котел Ariston uno (2 контура). Уже были вызваны почти все мастера города, заплачено много денег, а толку 0. Проблема заключается, что включении крана гарячей воды, через 5-10 сек котел идет в перезагрузку, горят все индикаторы. после перезагрузки история повторяется. Заметил, что ситуация с отключением пока температура не перейдет режим в 40 градусов, дальше меньше отключается или вообще перестает, но до 40 градусов каждые 10 сек. Отопление работает нормально. Меняли датчики на теплообменниках (помоему так называется), чистили теплообменник, плату прозванивали, вплоть до того что поставили новую потестировать, ничего не помогает. Мастер разводит руками. Помогите, а то сил бороться, ни купаться (((

 

#1941 2018-04-22 23:40:50

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Вот же эта Тема -  Зажигаются 4 лампочки у котла Ariston Uno     

You are not registered


Я бы посоветовал бы еще проверить привод 3-х, чтоб в нем не было воды и на плате заменить реле 3-х

 

#1942 2018-04-22 23:53:11

f0b0s
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Анатолий пишет:

Вот же эта Тема -  Зажигаются 4 лампочки у котла Ariston Uno     

You are not registered


Я бы посоветовал бы еще проверить привод 3-х, чтоб в нем не было воды и на плате заменить реле 3-х

3-х проверяли, переключает хорошо, воды нет. Даже проверяли при снятом датчике (если не ошибаюсь, то там штучка ездит вперед и назад) Плату ставили новую симптомы те же. поставили старую

 

#1943 2018-04-23 00:04:36

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Не факт, что плату вам исправную ставили, при новой плате и снятом 3-х с разъема - были глюки? Ну тогда остается плата управления  - маленькая, с регуляторами и лампочками.
Или провода проверить все, какой-то может замыкает на корпус.

 

#1944 2018-04-23 09:46:47

f0b0s
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Анатолий пишет:

Не факт, что плату вам исправную ставили, при новой плате и снятом 3-х с разъема - были глюки? Ну тогда остается плата управления  - маленькая, с регуляторами и лампочками.
Или провода проверить все, какой-то может замыкает на корпус.

Плата новая была, запакованная, если память не изменяет то при снятом 3-х работало 50/50. Точно знаю, когда включить отопление, то глюк с гарячей водой пропадает. На счет проводов проверю. В двух словах по поводу глюка: включаешь воду, пьеза зажигается, горит газ всё нормально и в какой то момент просто огонь пропадает и загорается Индикатор блокировки зажигания (красный),  Индикатор неисправности дымоотвода (желтый), и горит Индикатор Вкл/Выкл (зеленый). В таком состоянии находится до перезагрузки, а потом всё по новой. Как температура нагрева больше 40 градусов глюк или исчезает или практически пропадает.

 

#1945 2018-04-23 12:01:15

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

авария красная + зеленая лампочки - это означает перегрев теплообменика. Но перезагрузки быть не должно, только если сигнал с датчиков NTC идет не верный


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1946 2018-04-23 13:18:38

f0b0s
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Dwrz пишет:

авария красная + зеленая лампочки - это означает перегрев теплообменика. Но перезагрузки быть не должно, только если сигнал с датчиков NTC идет не верный

красная+желтая ну и горит зеленая... Перезагрузки нет, пока сам не сделаешь так и находиться в таком состоянии.Перезагрузил и снова тоже самое

 

#1947 2018-04-23 16:02:49

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

так вы ж сами писали что котел перегружается,,,
а теперь уже нет....
у вас проблема.  или накипь или датчики глючат или насос неправильно работает

Добавлено  04.23.2018 16:09:14:

f0b0s пишет:

Проблема заключается, что включении крана гарячей воды, через 5-10 сек котел идет в перезагрузку, горят все индикаторы. после перезагрузки история повторяется. Заметил, что ситуация с отключением пока температура не перейдет режим в 40 градусов, дальше меньше отключается или вообще перестает, но до 40 градусов каждые 10 сек.    (((


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1948 2018-04-23 17:01:09

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

Dwrz пишет:

или накипь или датчики глючат или насос неправильно работает

100%.

 

#1949 2018-04-23 19:47:25

f0b0s
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Dwrz пишет:

так вы ж сами писали что котел перегружается,,,
а теперь уже нет....
у вас проблема.  или накипь или датчики глючат или насос неправильно работает

Добавлено  04.23.2018 16:09:14:

f0b0s пишет:

Проблема заключается, что включении крана гарячей воды, через 5-10 сек котел идет в перезагрузку, горят все индикаторы. после перезагрузки история повторяется. Заметил, что ситуация с отключением пока температура не перейдет режим в 40 градусов, дальше меньше отключается или вообще перестает, но до 40 градусов каждые 10 сек.    (((

Извиняюсь, я имел ввиду когда лампочки загораются, что мол идёт в перезагрузку, не знал как правильно написать. Взамен старых датчиков на трубках теплообменника поставили 2 новых. Один теплообменник промыли, второй еще не мыли. Вопрос: как проверить, правильную работу насоса и глюки датчиков(когда снимаешь датчик с трубки котел перестает работать, так должно быть)?

 

#1950 2018-04-23 20:47:34

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Ariston UNO

f0b0s, а поменяй новые датчики местами.

f0b0s пишет:

Один теплообменник промыли, второй еще не мыли.

Какой промыли? Вторичник?



Последнее редактирование Gaz (2018-04-23 20:49:50)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5936
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
VladSh(46),
yuray(45)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Anre17
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

map forum

[ Generated in 0.189 seconds, 44 queries executed ]