#2176 2022-12-16 20:19:04

serg-neo
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Самое интересное - котел стоял со снятыми кожухом и снятой платой. Купил два датчика NTC, пришли по почте, перед их заменой решил запустить котел на старых родных датчиках - попробовать включить со стабилизатором и попробовать без стабилизатора. И чудо! Котел запустился!  И дальше больше - поставил ранее купленную другую плату б\у, якобы нерабочую, замененную мастером у прежнего пользователя на новую рабочую, и котел так же запустился! Какой-то странный глюк.

 

#2177 2024-01-21 20:49:17

Khersondriver
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Добрый вечер. Котел при запуске издает громкие щелчки.Слышно как запускается вентилятор, раздается громкий щелчок(наверное газового клапана) и идёт поджиг. Иногда щелчок тише бывает, иногда их нужно два ,чтобы начался поджиг. Куда смотреть, может ли газовый клапан так громко щёлкать? Был в другой квартире, там другой котел, новее. У них практически не слышно как запускается котел, а у нашего Уно как молотком по кастрюле иногда звук. Или для Уно такие звуки норма?

 

#2178 2024-01-21 21:50:19

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Да такое может быть, катушки газового клапана могут включаться громко.
Если это плохо действует на нервы - можно купить новый газовый клапан, с обязательным условием, чтоб продавец вам гарантировал что клапан будет включаться беззвучно!

 

#2179 2024-01-22 09:51:05

Khersondriver
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Спасибо, успокоили. Просто в Херсоне и так нервы на пределе каждый день. От каждого громкого звука просыпаешься.

 

#2180 2024-01-22 17:17:41

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Может когда то и появятся на Земле люди, которым будет не интересно убивать других людей.
А пока смысл жизни человека - это убить врага; в связи с этим, газовый клапан нет смысла менять.

 

#2181 2024-03-26 12:23:06

Khersondriver
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

И снова я со своими вопросами. При работе в режиме отопления примерно через час-два для запуска котла нужно два-три щелчка газового клапана. В режиме ГВС запускается все время с первого щелчка, может потому что он реже используется. Снимал кожух чтобы проверить в чем причина незапуска с первого раза. При снятом кожухе запуск идет с первого раза все время, по крайней мере стоял возле него почти час и все время четко щелчок - поджиг. Поставил кожух и снова началось по два-три щелчка. Что это может быть?

 

#2182 2024-03-26 21:37:10

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Если б понять про что вы пишите...
что такое запуск котла???
Какие параметры настройки газового клапана? Минимальное давление газа - какое?

 

#2183 2024-05-16 09:57:03

Khersondriver
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Анатолий, спасибо что отвечаете. К сожалению долго не имел доступа к интернету, чтобы ответить.
Запуск котла - это я имел ввиду поджиг горелки, вместо одного щелчка клапана до загорания пламени слышно два-четыре щелчка клапана.
Для проверки настроек газового клапана нужно иметь понимание этого вопроса, я к сожалению в этом еще не разбираюсь. Вызвать специалиста для проверки настроек  - это еще тот квест, есть опыт приглашения таких при проблемах с пресостатом  вентилятора.
Приходит с умным видом, просто меняет пресостат на новый, берет деньги за вызов+пресостат и уходит! Никаких действий по проверке причин выхода пресостата из строя не проводится! И так трижды за два месяца! Три разных человека, а результат один - потраченые деньги впустую!
Только благодаря этому форуму сам открыл камеру сгорания, увидел что теплоизоляция разрушена, заказал, заменил и котел работает до сих пор на одном пресостате без проблем второй год!
Поиски адекватного мастера в прифронтовом Херсоне продолжаю, но пока без результата. Если есть контакт проверенного спеца у нас в городе, буду очень признателен!

 

#2184 2024-05-16 22:12:56

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Попробуйте с синей катушки газового клапана снять 1 контакт и проверить, как работает горелка и запускается ли она так.
Чтоб понять как работает газовый клапан без модуляции, на минимуме

 

#2185 2024-06-11 09:11:03

Svetlana
Новичок

Re: Газовый котел Ariston UNO

Доброе утро.Подскажите пожалуйста,двухконтурный котел после частого отключения света стал часто включаться отключаться,в режиме лето когда поработает вкл,откл и нагреется вода начинает работать нормально.

 

#2186 2024-07-03 13:21:01

Khersondriver
Пользователь

Re: Газовый котел Ariston UNO

Спасибо за подсказку. Обязательно проверю. Горелка должна просто зажигаться или нет, без модуляции пламени? Вопрос только как нагреть котел, в квартире и та пекло сейчас. Но попозже обязательно сделаю такой тест.

 

#2187 2024-07-03 19:54:22

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Ariston UNO

Svetlana пишет:

Подскажите пожалуйста,двухконтурный котел после частого отключения света стал часто включаться отключаться,в режиме лето когда поработает вкл,откл и нагреется вода начинает работать нормально.

Не очень понятно что тут написано

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5955
Всего тем: 641
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22118
День рождения сегодня 
ivan iudin(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Kohicame
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 13

map forum