gora пишет:

Контура теплообменника легко продуваются реакции с кислотой уже нет.Термостат по перегреву не срабатывает может все-таки датчик NTC отопления врет? или забит фильтр на обратке отопления?

C фильтра нужно начинать!!!!
NTC иногда прибором не провериш!!!
Накипь, это слой налёта на стенках.... Пробка, это другое!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#502 2015-09-20 20:10:11

gora
Пользователь

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Я так понимаю что во время разбора горячей воды циркуляции в контуре отопления нет так как насос не работает вода контура отопления отдает свою температуру нагрева холодной воде ГВС а датчик NTC отопления по времени секунд 30  выдает не правильное сопротивление.
При разборе горячей воды   дисплей показывает температуру контура отопления или контура ГВС?Хочу заметить что когда переключаю режимы лето зима и даю котлу поработать во всех режимах меняя температуру отопления игорячей воды то иногда котел работает как надо(температура на дисплее резко не повышаетя)



Последнее редактирование gora (2015-09-20 20:22:00)

 

#503 2015-09-20 20:26:23

UVA
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Обычно индикация КО, как котёл ведет себя в режиме отопления?
Может стоит клапан газовый настроить?


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#504 2015-09-20 23:07:44

Анатолий
Administrator

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

gora пишет:

Хочу заметить что когда переключаю режимы лето зима и даю котлу поработать во всех режимах меняя температуру отопления игорячей воды то иногда котел работает как надо(температура на дисплее резко не повышаетя)

может завоздушивается теплообменник со стотоны отопления?

 

#505 2015-09-21 12:47:44

Nevidomuj
Пользователь

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

gora пишет:

Котел Habitat 2 с дисплеем.В режиме лето открываю кран горячей воды, котел зажигается.На дисплее температура растет и когда доходит примерно до 50-70 градусов горелка тухнет при этом котел не блокируется и температура трубки подачи горячей  воды (на ней стоит датчик нтс гвс) не больше 30 град.Вода продолжает течь из крана при этом температура на дисплее падает и примерно при 20 град горелка снова зажигается. В зимнем режиме тоже самое. Датчик протока исправен сопротивление датчика нтс гвс при 25 град 8кОм.Теплообменник промыт.

1) модуляця газу працює ?
2) MIN\МАХ газу налаштований?
3) різниця температур до вториного теплообмінника і після сутєва ?
4) підстав NTC.

 

#506 2015-09-21 21:05:34

gora
Пользователь

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Всем спасибо отпишусь через пару дней.

 

#507 2015-09-27 13:41:19

gora
Пользователь

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Пришел к клиенту.Спросил у хозяина как работает котел, он ответил, что также горячую воду не греет. Открываю кран горячей воды и вижу что котел работает как надо - греет горячую воду,температура на дисплее резко не растет,модуляция пламени работает. И так я его гонял в разных режимах минут 30-40,давал ему остыть,включал на отопление,а котел всеравно работает правильно.Предположения о том что теплообменник не домыт или завоздушивается у меня сразу отпали.Достал датчик NTC(контур ГВС) погружной и не вкручивая подцепил его на клемму и открыл кран горчей воды.При этом на дисплее увидел тепературу 27 градусов которая не менялась пламя смодулировалось на минимальное давление.Выводы - при разборе горячей воды на дисплее показывается температура контура гвс,модуляция происходит по зонду ГВС. По всей видимости датчик NTC гвс был не исправен. Заменил датчик, пока котел работает нормально(4 дня).Еще раз всем большое спасибо.

 

#508 2015-10-10 19:44:26

forest
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Котел Эрман Habitat2 дымоходный после включения начинает повышаться давление в системе и идёт сброс воды.Котел не на гарантии(10 лет),пришлось перекрыть воду на входе.Нет горячей воды но пока обхожусь.Кто нибудь встречался с такой проблемой?

 

#509 2015-10-10 22:21:37

dynamit
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

forest пишет:

Котел Эрман Habitat2 дымоходный после включения начинает повышаться давление в системе и идёт сброс воды.Котел не на гарантии(10 лет),пришлось перекрыть воду на входе.Нет горячей воды но пока обхожусь.Кто нибудь встречался с такой проблемой?

Кран подпитки или межконтурный пробой теплообменника.

 

#510 2015-10-10 22:28:11

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

forest, давление повышается только во время работы котла? Или когда котел не работает (но вода не перекрыта) тоже повышается?

 

#511 2015-10-15 21:09:28

Neo
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Добрый вечер.у меня котел hebitat 23e без экрана ,не запускается насос,котел работает в режиме зима 2 мин ,перегреваеться и ошибка!в режиме лето все ок!что может быть?крышку на насосе откручивал проварачиваеться нормально без усилий!в прошлом году были шумы в насосе!что может быть насос или что то еще?насос wilo.подскажите толкового мастера живу рядом в Киевом(15км)

 

#512 2015-10-15 21:45:33

dynamit
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Питание на насос приходит?

 

#513 2015-10-15 22:22:58

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Neo пишет:

котел hebitat 23e... не запускается насос,... крышку на насосе откручивал проварачиваеться нормально без усилий!

Проверяй реле протока ГВС. Похоже, котел думает, что ты водой пользуешься.

 

#514 2015-10-15 22:52:44

Neo
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Питание приходит жужит но не крутит,на летнем режиме все ок !попробовал дать питание на насос напрямую ,тоже самое жужит но не крутит:)

 

#515 2015-10-15 22:59:16

dynamit
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

проверяем конденсатор на насосе.

 

#516 2015-10-15 23:01:44

Neo
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Уже дозвонился Анатолию!спасибо ребята !

 

#517 2016-01-08 12:05:16

uaroslav
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

ярослав изОРДЖО днепр.обл.Котел Хабитат2/24се-10лет За Январь2015г-выработал240мкуб газа.тЕМПЕРАТУРА В 4Х КОМ-БЫЛА 22/23ГРАДУСА   вэтом году;в полож-3 Засутки сжигает-8мкуб .а темпер в кв-17градус ЕСЛИ ставлю полож-4 КОТЕЛ СЖИГАЕТ-1КУБ ВЧАС 18-20КУБ/СУТКИ...УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ-ДОКТОРА ТЕПЛА И УЮТА подскажите пожалуйста почему стал прожорлив котел в полож-4!!!!!!!

 

#518 2016-01-08 17:27:20

UVA
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Сёма Пэдровивич, вдувает в газ, 30-40% азота!!!!
газ ведь российский!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#519 2016-01-08 18:33:46

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

uaroslav, возможно котлу стоит сделать хорошее ТО, с промывкой теплообменника.
Газ сейчас по калорийности действительно никудышний.
UVA, про азот: знаешь факты, или так, домыслы?

 

#520 2016-01-08 19:18:28

UVA
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Gaz пишет:

uaroslav, возможно котлу стоит сделать хорошее ТО, с промывкой теплообменника.
Газ сейчас по калорийности действительно никудышний.
UVA, про азот: знаешь факты, или так, домыслы?

Посмотри на чайник, на газовой плите, спроси у мамы, за сколько времени он закипал....
Азот, самый дешевый инертный газ на планете Земля!....
Калорийность газа примерно чуть больше 5000.........

You are not registered


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#521 2016-01-08 20:13:58

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Ясно, домыслы...

UVA пишет:

Посмотри на чайник, на газовой плите, спроси у мамы, за сколько времени он закипал....

:) про маму насмешил... Я родился при СССР, и пожил при нем нЕМного... есть и свой опыт, не первый год "замужем" ...

UVA пишет:

Азот, самый дешевый инертный газ на планете Земля!....

Интересно: "самый дешевый" - это сколько? Насколько дешевле метана?

 

#522 2016-01-08 20:34:42

UVA
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

You are not registered


78% в атмосфере!!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#523 2016-01-08 21:09:33

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Юра, ну ты же на "техническом" форуме, че ты всё общими фразами, ссылки...
Ты заявил:

UVA пишет:

Сёма Пэдровивич, вдувает в газ, 30-40% азота!

Я и говорю: обоснуй.
Предоставь ЦИФРЫ, во сколько обойдется м3 азота добыть и загнать в газ. магистраль.

 

#524 2016-01-08 21:11:41

dynamit
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

но азот нужно еще извлечь из воздуха - а это тоже стоит денег!!!

 

#525 2016-01-08 21:45:01

UVA
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

You are not registered


Цены на азот
(руб.)
Азот газообразный технический: 1 сорт 99,5%, баллон 40 л. 5,7 м3.
ГОСТ 9293-74 с изм. № 1,2,3    350
Азот газообразный особой чистоты 99,9995%, баллон 40 л. 5,7 м3.
ГОСТ 9293-74 с изм. № 1,2,3    460

02 мая 2015 г., 10:40      Просмотры Просмотров: 2320 Комментарии Комментарии: 0
Украинцев заставляют пользоваться "грязным" газом по завышенным ценам
Украинцев заставляют пользоваться "грязным" газом по завышенным ценам
Качество природного газа для населения в Украине не соответствует даже минимальным требованиям к газу в европейских странах.

Такие результаты анализа, проведенного специалистами ОО “Общественный аудит”.

“Мы живем по ГОСТу почти 30-летней давности, где совершенно не учитываются современные технологии добычи и очистки газа. Поэтому населению предлагается низкокалорийный газ, который требует дополнительных объемов потребления. Так, по отечественным нормам, теплота сгорания природного газа должна быть как минимум 7600 ккал / м3 (31,8 МДж – мегаджоуль), что меньше минимальных требований к качественным показателям газа в странах ЕС, не говоря уже максимальных, доходящих до 50 МДж. В общем, европейцы получают газ со средней калорийностью 40 МДж, что на 30% выше наших норм”, – рассказывает руководитель ОО “Общественный аудит” Максим Гольдарб.



Кроме того, по его словам, в Европе газ доводят до нужных физико-химических показателей специальной очисткой, в Украине же этого не делают. “Вот и ответ на вопрос украинских потребителей, которые не понимают, почему так долго у них закипает вода в чайнике. Нас обязали платить по рыночным европейским ценам за “грязный”, низкокачественный продукт, который совершенно не соответствует их стандартам качества”, – отмечает специалист.

You are not registered



Последнее редактирование UVA (2016-01-08 22:05:36)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6053
Всего тем: 650
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22268
День рождения сегодня 
kislorod(51)
Всего сообщений за неделю: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: malesn
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

map forum

[ Generated in 0.093 seconds, 43 queries executed ]