Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#151 2012-09-07 19:01:31

Lavrishin
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Belotchik,
Проверь питание транса розжига и цепи. если на плате эти цепи исправны, то разбирай транс розжига и починяй его. Или купи новый...



Последнее редактирование Lavrishin (2012-09-07 19:14:07)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#152 2012-09-07 20:24:03

vitw
Модератор

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Belotchik пишет:

пару раз было, что зажигался и сразу тух. Но все равно розжиг был поздним.

Проверьте регулировку газового клапана Рmin.

 

#153 2012-09-08 15:53:17

UVA
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Belotchik пишет:

Неужели такой редкий случай, что никто не может ничего посоветовать?

Конкретно про, что про какой случай? +380676336055 Юрий


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#154 2012-09-09 13:44:15

Vedun
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Было что-то похожее, не работала мембрана. Проверяется просто - нужно закоротить контакты мембраны.

 

#155 2012-09-09 22:49:31

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Belotchik пишет:

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, котел  Habitat2 24se. В зимнем режиме включается вентилятор, слышно потрескивание  при розжиге, слышно, что газ начинает подаваться и через несколько секунд  отключается подача газа, вентилятор [какое-то время продувает, потом отключается. Потом опять срабатывание, вся процедура повторяется, и после третьего раза загорается красный индикатор и код ошибки 01.

Vedun пишет:

Было что-то похожее, не работала мембрана. Проверяется просто - нужно закоротить контакты мембраны.

Vedun, перечитай пост №141 и скажи: причем здесь микропереключатель?wall

 

#156 2012-09-14 12:07:17

yura
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

плохо работает регулятор зима\лето наши сервисники говорят таких в наличии нет , где можно найти и кто подскажет его маркировку

 

#157 2012-09-14 13:46:14

Lavrishin
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

yura пишет:

плохо работает регулятор зима\лето наши сервисники говорят таких в наличии нет , где можно найти и кто подскажет его маркировку

Такого не может быть... В Луганске можно найти такие резисторы однозначно.
Маркировку посмотри во вложении.

You are not registered



Последнее редактирование Lavrishin (2012-09-14 13:47:28)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#158 2012-09-30 17:04:53

vova_m
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Доброго времени суток. Я тут много видел похожих постов. но все таки.
У меня ГВС работает только в режиме зима в 3 положении.
Но если поднести снять красную накладку с герконом и поднести магнит к геркону то котел зажигается.
в принципе оно толком и никогда нормально не работало.
Проток воды где-то чуть больше 3 литров в минуту. Мастер сказал что очень мало поэтому не зажигается
но струйка вроде сносная у меня на другой квартире от такого протока зажигается.
Или это неисправность поплавка???

А даст что то регулировка "регулятора расхода холодной воды" (№19) в инструкии - что он вообще дает?
может как то можно задать порог чувствительности?
-
ну еще спрошу докучи - какие размеры магнита (я пока его не разбирал)



Последнее редактирование vova_m (2012-09-30 17:09:30)

 

#159 2012-09-30 19:19:39

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Разбирай группу ГВС и смотри поплавок. Если давление в водопроводе небольшое, то "регулятор д.б. открыт (прорезь - вертикально).

 

#160 2012-09-30 19:50:01

vova_m
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

http://i.piccy.info/i7/6e8935e8464e76499d7ba459a3382001/4-44-1597/65083036/49004116.jpg

Этоту белую ручечку с прорезью повернуть вертикально?
(как бы выкручивая, или не имеет значения?)

 

#161 2012-09-30 21:16:45

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Хоть выкручивая, хоть закручивая - там резьбы нет.

 

#162 2012-10-01 10:11:41

vova_m
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Покрутил. ничего не дало. видать напор слабый. По прежнему срабатывание ГВС только в положении отопления 3
(когда срабатывает отопление, а потом включить воду, то котел горит до тех пор пока течет вода)
Какието варианты "поднять поплавок" есть? (кроме увеличения давления воды)

Какое устройство этого реле ? Просто камера с поплавком который замыкает геркон?

 

#163 2012-10-01 18:48:31

Анатолий
Administrator

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

vova_m пишет:

Покрутил. ничего не дало. видать напор слабый. По прежнему срабатывание ГВС только в положении отопления 3
(когда срабатывает отопление, а потом включить воду, то котел горит до тех пор пока течет вода)
Какието варианты "поднять поплавок" есть? (кроме увеличения давления воды)

Какое устройство этого реле ? Просто камера с поплавком который замыкает геркон?

В поплавке заменить магнит - на мощный новый

 

#164 2012-10-14 11:47:40

terol
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Здравствуйте.
поставили котел Herman Habbitiat 2 24SE. Два месяца он нас радовал, а сейчас решил расстроить.
Выставлена температура батарей 48 гр. ГВС 38 градусов. В один прекрасный момент котел встал: (красная лампочка, температура в отоплении 36гр., код 10, давление в батареях 0,5). Добавил воды до 1,2атм (Если меньше то лампочка не гаснет, при старте код -5, потом код 10, красная лампочка). ВЫКЛ-ВКЛ, котел стартует, доводит давление аж до 3,5. сам стравливает излишки. Работает где-то сутки и в один прекрасный момент опять: красная лампочка, код 10, давление 0,5. Уже три раза так было. Утечки нигде не нахожу (до этого, лето стояла система по давлением, стрелка манометра как приклеенная стояла).

К котлу подключен комнатный выносной термостат, который управляет котлом.

Собственно вопрос, как избежать таких ситуаций? (а то приедешь домой, а дома колотун и котел стоит)

С уважением,
Станислав

 

#165 2012-10-14 12:50:31

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

terol, у тебя расширительный бак пустой или СО слишком объемная. На форуме это много раз обсуждалось.

 

#166 2012-10-14 12:56:39

terol
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Спасибо за ваш скорый ответ Gaz.

Что значит пустой? Я вроде там жму за котлом на нипель, он пшик делает им и все. Несколько раз жму, вообще пшика нет. Как определить что он пустой и как заполнить?

а СО слишком объемная: 11 батарей (1,2 метра каждая) Это много? До Хабитата стоял электрокотел на 7,2Квт, к нему расширительный бачок на 10 литро и грунфос насос. 2 года проблем вообще не было.

С уважением,
Станислав



Последнее редактирование terol (2012-10-14 12:57:05)

 

#167 2012-10-14 13:11:13

vitw
Модератор

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

terol пишет:

Что значит пустой? ...Несколько раз жму, вообще пшика нет.

Нужно накачать насосом 0,8-1 Бар. При этом, давление в системе быть не должно. Т.е. манометр котла показывает "0", манометр на насосе "1". После этого подпитываете систему до требуемого значения.

 

#168 2012-10-14 13:13:27

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

terol пишет:

Что значит пустой? Я вроде там жму за котлом на нипель, он пшик делает им и все. Несколько раз жму, вообще пшика нет. Как определить что он пустой и как заполнить?

Ну я ж говорю - пустой!

 

#169 2012-10-14 13:17:13

terol
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

vitw,
  правильно ли я понимаю, что надо:

1. слить воду с котла (что бы манометр на котле внизу показывал 0)
2. автомобильным насосом закачать ВОЗДУХ в расширительный бачок сверху (сзади котла) до давления 0,8-1Бар
3. подать воду в котел и довести давление до 1,2 по манометру
4. включить котел и прогнать систему

Глупый вопрос. т.е. расширительный бачек сзади должен содержать воздух, и его оотуда стравливать не надо? Собственно он как раз и удерживает давление в системе?

 

#170 2012-10-14 13:23:14

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

terol пишет:

vitw,
  правильно ли я понимаю, что надо:

1. слить воду с котла (что бы манометр на котле внизу показывал 0)
2. автомобильным насосом закачать ВОЗДУХ в расширительный бачок сверху (сзади котла) до давления 0,8-1Бар
3. подать воду в котел и довести давление до 1,2 по манометру
4. включить котел и прогнать систему

Глупый вопрос. т.е. расширительный бачек сзади должен содержать воздух, и его оотуда стравливать не надо? Собственно он как раз и удерживает давление в системе?

terol, в самую точку!Tip-Hat

 

#171 2012-10-14 13:25:20

terol
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Большое спасибо за ваши ответы.
А я, дурак думал что это клапан для стравливания воздуха в СО. Позор на мою еще не седую голову.

Пойду сливать воду с котла.

 

#172 2012-10-14 13:43:14

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

You are not registered


terol, вот этот колпачёк, на насосе д.б. "приоткручен" - воздух из СО будет стравливаться автоматически, при попадании в насос.

 

#173 2012-10-14 14:23:26

terol
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Закачал воздух (0,92бар), залил воду, но не до конца (давление что то у нас сейчас пониженное, больше 0,4 не поднимается).

Gaz, Колпачек на насосе сейчас посмотрю, но судя по тому как стравливался воздухпри заливании воды, то видимо он приоткрыт.

Что ж буду ждать, когда напор поднимется, тогда долью воды и буду пробовать запускать.

Большое спасибо за все ваши ответы. В сети так мало информации об этом котле :(.  А сами монтажники похоже не знают про него толком. (когда просил можно ли подмешивать к горячей холодную сказали - да без проблем, выстави 55 для ГВС и подмешивай как в квартирах с центральным водоснабжением. Взяли меня сомнения, почита инструкцию а там написано - лкчше не подмешивать или по минимуму. Вот так вот)

 

#174 2012-10-18 21:14:37

sergrits
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Доброго здоровья всем форумчанам! Перечитал все, но симптома, похожего на мой случай не встретил - буду надоедать) Скоро похолодает и я решил проверить отопление (ГВС работает без проблем ежедневно), включаю, и:  газ зажигается, желтая лампочка загорается, появляется шуршащий шум в районе теплообменника, давление начинает резко повышаться и не доходя до 2атм. срабатывает авария (загорается красная лампочка)и котел отключается. Промыл как смог систему- слил воду, промыл фильтр с обратки, открутил 3/4" соединения от котла, и в обе стороны под давлением проточной водой вымывал мусор. Немного ржавчины там было, но сейчас вода выходит чистая, вернул все обратно, запускаю - результат тот же, но более растянут во времени и шума поменьше. И вот вопрос к мастерам: что делать и справлюсь ли сам? Понимаю что сложно там быть не должно,но вызывать на себя гнев сервисников (и без того перегруженных накануне зимы)не хочется. В чем может быть проблема, теплообменник или система?



Последнее редактирование sergrits (2012-10-18 21:19:54)

 

#175 2012-10-18 21:22:08

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

sergrits, думаю что насос за лето "прикипел". Разблокируй ротор и все будет ОК.:)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5939
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
zvetal76(48)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: mufta05
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum