Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2017-03-08 23:03:29

yurkesh
Новичок

Hermann Habitat 2 24SE

Всем доброго времени суток.Сегодня произошла неприятность, утром выходя из дому выдернул шнур котла из розетки,вернувштсь с работы все вернул обратно, котел не включился т.е.,не загорелся зеленый индикатор.Что сделал:1-проверил питание в розетке(225в);2-вскрыв крышки проверил предохранитель(исправный), питание присутствует на входе и выходе.Что у него отошло не знаю,за этим и пришел к Вам.Две недели тому назад перестал греть воду,оказалось-над поплавком треснула пополам пластиковая шайба, заблокировала его, и он перестал подниматся-заменил и все заработало.

котел используется с термостатом LT08LCD и с реле напряжения R23

давление в норме 1.1-1.3, газ поступает

 

#2 2017-03-09 09:48:24

Gaz
Админ

Re: Hermann Habitat 2 24SE

yurkesh, а ты глянь на индикаторы в темноте: не вспыхивают ли коротко все?

 

#3 2017-03-09 09:53:47

yurkesh
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

нет импульсно не вспыхивают, сам в шоке crazy что такое случилось, до этого проблем никаких

плата?

один из датчиков может блокировать работу котла так? трехходовик?

 

#4 2017-03-09 13:46:56

Gaz
Админ

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Трехходового в этом котле нет. Любой из датчиков даст определенную ошибку, но никакой не "потушит" светодиод питания (зеленый). Плата, Ищи мастера. Если напишешь откуда ты - постараемся помочь с контактом.

 

#5 2017-03-09 16:46:29

Lavrishin
Админ

Re: Hermann Habitat 2 24SE

yurkesh пишет:

...котел используется с термостатом LT08LCD и с реле напряжения R23

Включи в розетку аппарат без этой приблуды (реле напряжения R23).


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#6 2017-03-09 17:33:12

yurkesh
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

включал и с  и без-тишина

Добавлено  03.09.2017 17:36:01:
Нахожусь в г.Малин,это в 100 км от Киева по Варшавскому шоссе. Житомирская обл.



Последнее редактирование yurkesh (2017-03-09 17:37:06)

 

#7 2017-03-09 17:43:38

yurkesh
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

откинул уже и термостат и приблуду(реле) ничего. Вызову наверное спеца пусть констатирует официально, факт смерти.Один уже сказал что 90% это плата, но не смотрел котел, я ему обьяснил симптомы. За мастера по платам буду премного благодарен

 

#8 2017-03-09 20:29:46

Gaz
Админ

Re: Hermann Habitat 2 24SE

yurkesh, смотри личку.

 

#9 2017-03-12 18:13:13

yurkesh
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Все решилось само(ну почти само)сегодня снял плату чтобы везти в ремонт, смотрю на дорожках в нескольких местах белый налет( вроде как соль после воды высохшей), откуда она там? И вспомнил как разбирал узел протока воды,тогда то она туда и попала, я тогда верхнюю крышку коробки снял,феном сверху просушил плату да и собрал, а оно во как обернулось.В общем сегодня почистил плату от этой гадости собрал,перекрестился и-ЭВРИКА,он заработал-уже 8 часов работы пока полет нормальный.Или все же везти в ремонт, что делать то?

 

#10 2017-03-13 10:09:53

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Повезло, плату заливать нельзя.

 

#11 2017-07-21 14:28:01

Z0RG
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Добрый день!
подскажите пжст что означает ошибка 18, кнопка rezet её не утраняет?
и еще была одна неприятность длительное время была отключена вода(порыв) и газ(ремонтные работы)
после подачи воды выскочила ошибка Е19?
и еще один вопрос: с клапана сброса воды, постоянно течет вода...что делать?
как временная мера поставил м/п трубу с отводом в раковину

 

#12 2017-07-21 16:03:26

Dwrz
Админ

Re: Hermann Habitat 2 24SE

А что за котел, ато сообщения одинаковые по всему форуму..


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#13 2018-10-28 22:19:08

MaximW
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Добрый день, уважаемые форумчане! :)
Очень надеюсь на вашу помощь, ибо хоть осень и радует пока погодой, но и зима не за горами...
В прошлом году установили Hermann Habitat 2 (турбированный) и зимний сезон он успешно проработал. Однако после летнего простоя запустить его мне не удалось :(
Подозревал завоздушивание системы, слил воду и наполнил снова, спуская воздух кранами на батареях. Сам котёл является верхней точкой системы отопления и в нем предусмотрен автоматический клапан для сброса воздуха, но он скрыт под кожухом камеры сгорания и проверить его не знаю как.
Итак, симптомы:
При подключении напряжения питания загорается зеленый светодиод и включается циркуляционный насос на ~10с. Стрелка манометра показывает слегка возрастание давления. Потом выключается насос и диод на 5~7с. В котле слышны булькающие звуки. Затем все повторяется.
Все это на нейтральном положении левого регулятора. Но и на других положения то же самое.
Прошу совета по диагностике и настройке.



Последнее редактирование MaximW (2018-10-28 22:23:17)

 

#14 2018-10-29 00:21:20

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Вам скинуть инструкцию или я что-то недопонял?

 

#15 2018-10-29 10:30:08

MaximW
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Анатолий, спасибо за отклик.
Котёл покупал с рук, с ним шла инструкция на итальянском. Перед установкой котла скачал несколько вариантов на русском и украинском языках. Модели несколько отличаються: в моем котле стрелочный термометр/манометр а не ЖК дисплей. Но думаю, что в остальном различия несущественны.

инструкция пишет:

Перед запуском котла поверните ручку регулятора температуры отопления (слева) в положение <=0=>. Тем самым к котлу будет подано электропитание и начнет мигать зеленый индикатор. При этом убедитесь в том, что котел подсоединен к электросети и включен внешний выключатель электропитания

Выполняю точно эту инструкцию, однако получаю не мигающий зелёный индикатор, а он светиться постоянно около 10 сек, одновременно работает насос ....
горелка не включается при переводе левого регулятора в положение «Зима»   и далее в сектор «Отопление»...



Последнее редактирование MaximW (2018-10-29 10:32:18)

 

#16 2018-10-29 20:52:32

Dwrz
Админ

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Вы купили б/у котел в котором проблемы и поломки, что вы хотите, чтоб дистанционно вам его отремонтировали?
Ладно, открывайте удаленный доступ к котлу,  будем смореть в свободное от работы время!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#17 2018-10-30 14:27:45

MaximW
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Доброго дня и спасибо всем откликнувшимся. К сожалению пока проблему не решил.
Dwrz, возможно я не вполне чётко сформулировал:

MaximW пишет:

В прошлом году установили Hermann Habitat 2 (турбированный) и зимний сезон он успешно проработал. Однако после летнего простоя запустить его мне не удалось

Котел благополучно перенес демонтаж, перевозку и хранение в кладовке длительное время. После этого в прошлом году запустился без проблем и грел нас всю зиму. На лето отключал от газа и электричества. ЧТо с ним могло произойти за эти несколько месяцев?

https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/13673/IMG-400.jpg

 

#18 2018-10-31 00:19:20

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Поменяйте левый регулятор на плате и будет мигать как нужно

 

#19 2018-10-31 13:04:30

MaximW
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Спасибо за совет!
Главное, чтобы не только мигало, но и грело как надо! ;)

https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/13673/plata.jpg
Правда такие же компоненты в радиомагазинах нашего городка найти трудно.
Но, возможно, удастся подобрать аналоги..?



Последнее редактирование MaximW (2018-10-31 22:46:12)

 

#20 2018-11-01 00:34:41

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Habitat 2 24SE

CA14V-10K

You are not registered

 

#21 2018-11-01 18:40:34

MaximW
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Анатолий, Спасибо за номинал и  ссылку! Прогулка по месным радиоточкам дала только такую реализацию в номинале 10кОм: http://www.kosmodrom.com.ua/pic/WH06-2A.jpg
Буду заказывать из Киева или Харькова.
А пока, поскольку выход из строя одновременно двух одинаковых потенциометров кажется маловероятным, - поменял их местами для проверки. Завтра уже по светлому времени попробую запустить котел.
Кстати, подскажите, как  снимается кожух (Красная стрелка) камеры сгорания? 10 винтов(синие стрелки) на передней части выкрутил, а он ни с места :( большие усилия прикладывать боюсь, да и нет за что там зацепиться. Хотел бы осмотреть горелку и т/обменник на предмет необходимости чистить.
https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/13673/Sxema.jpg

 

#22 2018-11-02 00:48:18

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Habitat 2 24SE

с бочков, рычагом выдавить, и крышка слезет

 

#23 2018-11-03 06:15:35

MaximW
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Анатолий, спасибо!
Снял кожух и переднюю стенку камеры сгорания, мягкой кистью почистил горелку и теплообменник. Воздушный клапан имел такой вид:

https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/13673/IMG-20181102-101905-1.jpg

После пары часов в уксусной ванне и промывки

https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/13673/IMG-20181102-180152-1.jpg

Хотел ещё электроды зачистить наждачной бумагой, но они и так в неплохом состоянии. Всё аккуратно собрал, заполнил систему водой. Клапан сначала пропустил несколько мл воды, но затем вроде, нормально закрытый.
Установил кожух и электронную почту, подсоединения проводов контролировал по сделанным ранее фото.

Не знаю, связанно ли это с перепалкой потенциометров или я просто ручку повернул на 5-10 градусов, но в нейтральном положении зелёный светодиод мигает, как и написано в инструкции.
К сожалению, это единственное заметное улучшение после проведенных манипуляций. :(
Повернув левый регулятор в любое другое положение, получаем как и ранее, насос гудящий секунд 10 при свеченни зелёного диода, пауза на несколько секунд и цикл повторяется.

Может в какой-то трубе необъяснимым образом засор или воздух образовался..?
Больше и не знаю, куда дальше думать?

 

#24 2018-11-04 00:59:56

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Насос циклично включается и выключается в зимнем режиме, турбина молчит, аварий нет, если я правильно понял.
Проверьте реле давления воды - при этих циклах на контактах должно оставаться 0V. И на всякий случай пресостат, не залипли ли там контакты, а также данные на датчике температуры -какое напряжение на нём.

 

#25 2018-11-04 22:10:02

MaximW
Новичок

Re: Hermann Habitat 2 24SE

Добрый вечер, Анатолий! Спасибо за Ваши консультации.

Насос циклично включается и выключается в зимнем режиме, турбина молчит, аварий нет

всё так, но и при повороте левого переключателя против ч/с "Лето" такие же периодические попытки включить насос.
Насколько я понимаю, и датчик давления и пресостат дымоудаления должны замыкать контакты, если измеряемый параметр в норме? Для проверки пресостата можно включить турбину, непосредственно в ~220V.
https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/13673/IMG-20181104-202925-1.jpg
Датчик температуры- эта маленькая деталь на горизонтальном участке трубки, от которой отходят 2 красных провода?

В существующей системе отопления часть труб расположена ниже уровня пола, из-за чего полностью слить воду из этого участка затруднительно. Не может ли это быть проблемой для нормальной циркуляции?



Последнее редактирование MaximW (2018-11-04 22:31:42)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5976
Всего тем: 644
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22172
День рождения сегодня 
avtrack19,
samotehnick(43),
sivanko(52),
sivanko(52)
Всего сообщений за неделю: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: syt2212
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 2

map forum

[ Generated in 0.076 seconds, 43 queries executed ]