Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2018-01-28 11:07:05

kapsan62
Новичок

EXCLUSIVE MIX 30

Когда начал выскакивать код неисправности 10 и перезапуск ничего не давал, заменил по совету мастера плату R10025845 на R10029772. Теперь работает котел снова нормально.

Если снова поставить "неисправную плату" после продолжительной работы котла на новой плате, она работает устойчиво сутками.
Но на холодном котле (если он не работал ночь, скажем), старая история - код неисправности 10.
Что там может быть в старой плате неисправно? Визуально все детали целы.

 

#2 2018-01-28 21:45:52

Анатолий
Administrator

Re: EXCLUSIVE MIX 30

Ну вы наверное посмотрели, что значит эта аария?! В какой момент она возникает?

 

#3 2018-01-29 07:22:08

kapsan62
Новичок

Re: EXCLUSIVE MIX 30

Возникает в момент запуска.

 

#4 2018-01-29 12:54:56

Dwrz
Админ

Re: EXCLUSIVE MIX 30

В момент запуска чего? Насоса? Турбины?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#5 2018-01-29 16:12:33

kapsan62
Новичок

Re: EXCLUSIVE MIX 30

включается турбина, насос, а потом выскакивает неисправность. Пламя не вспыхивает.
Спасибо Вам за терпение!

 

#6 2018-01-29 17:37:42

Dwrz
Админ

Re: EXCLUSIVE MIX 30

С платы, после обнаружения работы турбины, должен пойти сигнал на разжиг и одновременно на открытие газового клапана... Какой-то сигнал теряется...


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#7 2018-01-30 17:29:18

kapsan62
Новичок

Re: EXCLUSIVE MIX 30

Уверен, раз проблема в плате, то теряется сигнал на розжиг. Проблема может быть в трансформаторе или еще чем-то?

 

#8 2018-01-30 21:34:43

Dwrz
Админ

Re: EXCLUSIVE MIX 30

А газ идет на горелку? Нет только розжига?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#9 2018-01-31 04:21:05

kapsan62
Новичок

Re: EXCLUSIVE MIX 30

да, газ идет...

 

#10 2018-01-31 11:14:22

Dwrz
Админ

Re: EXCLUSIVE MIX 30

И вы пробовали спичкой поджигать его? Так сказать вместо искры?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#11 2018-01-31 13:39:58

kapsan62
Новичок

Re: EXCLUSIVE MIX 30

Вот здесь признаюсь, спичку не держал. Но как попробую на выходных, сразу доложусь!

 

#12 2018-02-02 14:17:01

kapsan62
Новичок

Re: EXCLUSIVE MIX 30

Теперь готов даже ролик выслать. При включении питания котла уже горит неиспрвность и требуется пере5запуск.
После перезапуска кнопкой включается турбина, подается искра, газ, вспыхивают горелки, но после 7 секунд горения пропадает газ и колонка гаснет, выскакивает неисправность. Может, на почту ролик выслать?

 

#13 2018-02-02 14:50:40

Gaz
Админ

Re: EXCLUSIVE MIX 30

Ролик даром не нужен. Специалистам код ошибки "10" много о чем сказал. Найдите мастера в ваших краях и вышлите ему плату. Плата АВ01Х?

 

#14 2018-02-02 15:20:46

kapsan62
Новичок

Re: EXCLUSIVE MIX 30

Да, плата именно такая. А что там вышло из строя, если это не профессиональная тайна, или надо еще диагностировать?

 

#15 2018-02-02 17:31:10

Gaz
Админ

Re: EXCLUSIVE MIX 30

Проблема в цепи ионизации. Но что именно - надо смотреть.

 

#16 2018-02-02 19:17:38

kapsan62
Новичок

Re: EXCLUSIVE MIX 30

спасибо Вам, буду искать мастера.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22253
День рождения сегодня 
navari,
wowaus(54)
Всего сообщений сегодня: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum