Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2010-09-20 10:53:03

MrDragon
Новичок

Давление в системе отопления

Добрый день.
Подскажите как быть.
Живу в селе.
В системе водоснабжения давление воды низкое. Заполняя систему отопления, барометр показывает максимум 0.5 бар., а этого не хватает для того чтобы электроника "разрешила" запустить котёл (нужно минимум 1,0 бар). Как быть, как можно добрать необходимое давление в отопительной системе?
Котёл Immergas Eolo Star
Заранее благодарен.



Последнее редактирование MrDragon (2010-09-20 12:06:01)

 

#2 2010-09-20 20:51:23

Анатолий
Administrator

Re: Давление в системе отопления

Самый простой способ, купить дополнительный расширительный бак, подключить его к системе отопления, спустить с него воздух (азот), накачать систему отопления до возможного давления, затем покачивая воздух в расширительный бак насосом (вело-авто) - выдавить с него воду в систему, в системе давление увеличится, снять дополнительный расширительный бак.

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Forum/bak.JPG

 

#3 2010-09-20 22:36:14

MrDragon
Новичок

Re: Давление в системе отопления

Поступил немного иначе, без затрат. Докачал недостающее давление насосом(вело-авто) прямо в расширительный бак котла. Набрал 1,0 бар на манометре котла и он завёлся. Вода нагрелась и ещё немного подняла давление. Спасибо за совет.

 

#4 2010-09-20 22:48:24

jvolfss
Специалист

Re: Давление в системе отопления

MrDragon пишет:

Поступил немного иначе, без затрат. Докачал недостающее давление насосом(вело-авто) прямо в расширительный бак котла. Набрал 1,0 бар на манометре котла и он завёлся. Вода нагрелась и ещё немного подняла давление. Спасибо за совет.

Теперь ждем другого вопроса. wall
почему скачет давление?


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#5 2010-09-20 23:12:43

MrDragon
Новичок

Re: Давление в системе отопления

jvolfss, благодаря Вам, я уже знаю на него ответ =))))

 

#6 2010-09-22 12:41:43

Maximus1985
Новичок

Re: Давление в системе отопления

MrDragon пишет:

jvolfss, благодаря Вам, я уже знаю на него ответ =))))

Лучше всего докачать, необходимое количество воды для поднятия давления в системе отопления, путем использования ручного гидравлического насоса он же тест - помпа! Т. к. рано или поздно подкачка воздуха в расширитель даст о себе знать с нехорошей стороны! В прочем Вам решать! ;)


что легко - то правильно!
 

#7 2010-11-04 21:56:07

SASHOK
Новичок

Re: Давление в системе отопления

еще лучше насос малютка в ведро, шланг к холодному крану воды -открываем подпитку котла и качаем сколько надо 1-1.5 бар

 

#8 2010-12-15 21:48:29

mike
Новичок

Re: Давление в системе отопления

А можно использовать обычный садовый опрыскиватель......

 

#9 2012-02-17 10:50:06

Валентин
Пользователь

Re: Давление в системе отопления

УКРАИНА имеет таланты...'po''po''po'

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5938
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Kerz
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.110 seconds, 27 queries executed ]