Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2018-10-11 22:29:18

Partyzan
Новичок

Viessmann Vitopend 100 - мигает 3 раза в 10 секунд

Доброго.
По опису помилки наявна проблема з вентиляцією. Почалось з відключення підігріву води пару днів тому. На даний момент інколи вдається запустити підігрів, працює норм хвилину-дві, потім стоп і три рази червоним. Після скидання помилки, ситуація повторюється. Модель котла з поплавковим реле протоку (магніт, геркон, якщо не вірно, то поправте).
Прошу поради як можна полагодити.

 

#2 2018-10-12 01:02:55

Анатолий
Administrator

Re: Viessmann Vitopend 100 - мигает 3 раза в 10 секунд

Ошибка аналогичная соседней темы - ошибка F5
Чтобы определить что ремонтировать - нужно обнаружить, работала ли турбина перед возникновением аварии, если нет, если турбина не включается - значит элементы на плате управления не могут включить турбину или напряжение на турбину приходит, но турбина не включается (лопасти не начинают вращаться)- возможно заклинила или сгорела катушка обмотки.
Ну а если турбина включается, значит датчик - пресостат не определяет ее включения - причины бывают разные, нужно проводить замеры напряжения приходящие на турбину, давление в трубке вентури, которое образуется и сам пресостат на соответствие требованием и конечно правильность самой коаксиальной трубы дымохода.

 

#3 2018-10-12 13:45:41

Partyzan
Новичок

Re: Viessmann Vitopend 100 - мигает 3 раза в 10 секунд

Дякую за відповідь. Сьогодні прокрутив вручну двигун в протилежну сторону, хід рівний і вільний, постукав по пресостату легенько, включив без кришки(що закриває корпус топочної камери, двиг витяжки, і т.д.), запустився і через хвилину погас, але запустився знов і знов погас, так декілька разів, інтервал перезапуску після зупинки пару секунд, подумав що щось не так :-) одягнув кришку запустив знов, працює вже пару годин без проблем. Слідкую далі за девайсом. Якщо є можливість, перенесіть пости в тему з F5, якщо ні можна видалити тему, буду там читати/писати.

 

#4 2018-10-26 23:14:38

Dwrz
Админ

Re: Viessmann Vitopend 100 - мигает 3 раза в 10 секунд

Вот сегодня, снимаешь крышку котла, пресостат работает, одеваешь - уже не срабатывает. Промыли лопасти турбины - все заработало как новенькое!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#5 2018-11-20 01:03:18

Partyzan
Новичок

Re: Viessmann Vitopend 100 - мигает 3 раза в 10 секунд

Повтор ситуації, пропрацював без проблем трошки більше місяця. Зняв пресостат,  в пасивному режимі контакти не замкнені, на вдув :-) реакція є.
Якщо без пресостата замкнути контакти, запалення є. Турбіну зняв, чистенька, додатково капнув масла на підшипники, для профілактики. Зі знятою турбіною, періодично наявний зворотній потік повітря в приміщення. Чи можлива втрата чуттєвості пресостата?

 

#6 2018-11-20 14:40:16

Dwrz
Админ

Re: Viessmann Vitopend 100 - мигает 3 раза в 10 секунд

да конечно, но и трубку вентури на турбине проверить не мешает


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#7 2018-11-23 22:13:26

Partyzan
Новичок

Re: Viessmann Vitopend 100 - мигает 3 раза в 10 секунд

Проблема була з блоком керування. Майстер по девайсам забрав на пару годин в ремонт, на даний час працює без проблем.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5937
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dgonson
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 15

map forum

[ Generated in 0.061 seconds, 26 queries executed ]