Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2019-12-25 20:26:38

valter
Новичок

мигает красный индикатор

Мигает красный индикатор Beretta CITY 24 CSI,после перезагрузки пробует стартануть  и выдает ошибку.Турбина запускается и некоторое время работает. поменял предельный термостат,все тоже.через некоторое время после перезагрузки работает около суток и опять выдает ошибку.Подскажите пожалуйста в чем проблема?Заранее спасибо.

 

#2 2019-12-26 13:55:48

Dwrz
Админ

Re: мигает красный индикатор

Вы расшифровали ошибку?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#3 2019-12-26 17:13:46

valter
Новичок

Re: мигает красный индикатор

В описании написано-Красный Горит мигая
− Сработал предельный термостат
Чтобы возобновить работу котла переведите переключатель режимов работы (2 – рис. 2.1) в положение ,
подождите 5-6 секунд, затем снова переведите его в нужное положение: лето или зима.Сегодня не стартует пока не остынет до 40 градусов.Работает около часа и снова мигает красный индикатор.

 

#4 2019-12-27 11:43:51

Dwrz
Админ

Re: мигает красный индикатор

В чем проблема? Перегревается теплообменник!
Может насос плохо работает, может забит какой-то из теплообменников, может неправильно эксплуатируете котел...


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#5 2020-01-06 18:40:42

UVA
Админ

Re: мигает красный индикатор

Замените термостат, промойте первичный теплообменник.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
skrumilenko(43)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 11

map forum

[ Generated in 0.076 seconds, 23 queries executed ]