Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2020-05-12 12:11:40

Touareg07
Пользователь

включается сам Saunier Duval THEMACLASSIC F25

Появилась проблема, которую не могу решить и понять что ему(котлу) нужно и что вышло из строя....
Дело в том, что в режиме ожидания нагрева воды котел произвольно сам включается на 5-10 секунд и затем отключается.
Бывает такое когда на смесителе включаю холодную воду и после закрывания смесителя происходит такое, а бывает просто сам по себе котел включился и затем выключился.
Подскажите где искать причину ???

 

#2 2020-05-13 21:43:50

Dwrz
Админ

Re: включается сам Saunier Duval THEMACLASSIC F25

А если отключить датчик протока горячей воды?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#3 2020-05-14 11:39:06

Touareg07
Пользователь

Re: включается сам Saunier Duval THEMACLASSIC F25

Dwrz пишет:

А если отключить датчик протока горячей воды?

Это делать еще не пробовал и пока рекомендовали
перекрыть хол, воду на котел (или выход гор. с котла) и понаблюдать пропадет ли самопроизвольный запуск.
В выходные буду на даче, попробую и понаблюдаю.

 

#4 2020-05-25 15:45:25

Touareg07
Пользователь

Re: включается сам Saunier Duval THEMACLASSIC F25

Проблема решена и причиной было присутствие воздуха в трубопроводе, который непонятно откуда взялся)))

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5936
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
Nikolas
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Anre17
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 3

map forum