#1 2020-11-20 10:08:55

ТИМУР
Новичок

Перегрев нет циркуляции

Помогите найти проблему.
Junkers Euroline. На выходе с котла труба горячяя , обратка прохлодная. Насос только заменили.
Температура подымается на глазах 45,60,90  далее за шумит и отключается .
Насос гоняет всё охлаждается и сам запускается, и опять всё тоже самое.
Нет получается циркуляции.

 

#2 2020-11-21 02:35:22

Анатолий
Administrator

Re: Перегрев нет циркуляции

Закройте все и проверьте трубу подачи от котла до первой батареи - продувается отлично? Надеюсь фильтр на обратке проверили (если не забыли его установить) и 3-х ходовой клапан тоже

 

#3 2020-11-21 09:47:02

ТИМУР
Новичок

Re: Перегрев нет циркуляции

Первые батареи прогреваются на отлично.
Фильтр на обратке (сетка) продул но была не грязная. Подскажите что смотреть в 3х
Ходовом клапане.
И еще вопрос? В Ютьюбе увидел про клапан протока, я отсоеденил с него фишку и процес пошел. Прогрелись все батареи и обратка стала горячей. Имеет ли он отношения к циркуляции. Может и там фильтр проверить?



Последнее редактирование ТИМУР (2020-11-21 09:47:40)

 

#4 2020-11-22 03:16:44

Анатолий
Administrator

Re: Перегрев нет циркуляции

Значит 3-х ходовой в режиме горячей воды стоял и как он мог греть отопление?
Junkers Euroline бывают разные и датчики протока ГВС тоже разные....

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5936
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
VladSh(46),
yuray(45)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Anre17
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.055 seconds, 22 queries executed ]