#26 2010-04-25 03:02:01

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Kosta
Во первых кран подпитки должен быть закрыт во время эксплуатации котла, а обратный клапан имеет способность таковым не быть со временем.


rtfmПРАВИЛА
 

#27 2010-06-19 15:04:51

alex_555
Гость

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрий день.
   У мене модель Hermann Supermicra(SE).
  Проблема заключается в следующем: когда включаешь горячую воду - горелка загорается на 10с  и тухнет, при этом вода не нагревается до требуемой температуры.
   ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в ЧЕМ ПРОБЛЕМА..?!

 

#28 2010-06-20 00:26:41

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Скорее всего проблема банальная - загрязнен теплообменник ГВС,  если отопление работает нормально.
Если же котел 5 сек работает потом 5 сек отдыхает - и так по кругу - нужно ремонтировать блок розжига.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#29 2010-07-13 22:51:52

IvanKuzmich
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Доброе время суток!
У меня проблема! Новый котёл Hermann Supermicra. При пуске котла он загорается и потом полностью отключается питание через 5 секунд. Что мне делать?
Есть ли  в городе Одесса нормальный мастер по ремонту котла Hermann Supermicra .

 

#30 2010-07-14 00:15:11

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Новый котел - нужно ставить на гарантию.
Что значит: "

IvanKuzmich пишет:

и потом полностью отключается питание через 5 секунд.

Как вы это определили????
Давление воды в системе отопление -1,5 Бар есть?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#31 2010-10-13 22:03:34

Zlato
Гость

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый день!
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ.
Котел - Hermann Supermicra, отработал 6 лет.
После замены ремкомплектом резинок 3-х ходового клапана - отработал неделю. После этого ГВС не включается. Шток не выдвигается. Внутри все чисто и смазано. Требуется конструктивное устройство клапана.
Разбирал уже 5 раз (поднадоело).

 

#32 2010-10-25 16:32:09

ss20
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Помогите люди добрые!!! Котлу 5 лет. После установки насосной станции, котел при включении горячей воды начал терять давление в системе.... кран подпитки системы на котле, закрыт...! Самое интересное, что после падения давления в системе на "0", откуда-то начал качать сам себе воду... Давление подачи воды 3,5 бар. Заранее благодарен за неоценимую помощь!!!

 

#33 2010-10-25 17:47:57

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Датчик протока изнутри:

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Hermann/Hermann.jpg


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#34 2010-10-25 17:49:47

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

ss20По всей видимости вы насосной станцией уничтожили теплообменник ГВС - там образовалась щель между контурами


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#35 2010-11-01 16:41:12

ss20
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Восстановлению подлежит!? Или новый купить надо!?
Дело в том, что даже кран добавления в систему воды на котле закрыт...а принудительно открыв кран на трубе начинает заливать в систему  воду.. может быть это трехходовой клапан!?

 

#36 2010-11-01 22:02:15

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

3-х ходовой идет с разрывом.
Нужно менять теплообменник ГВС - он ремонту не подлежит.
И не увеличивать давление холодной воды выше 6 Бар


rtfmПРАВИЛА
 

#37 2010-11-24 10:14:31

WNik1
Гость

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте.
У меня следующая проблема (Supermicra 30 se).
При в включении горячей воды падает давление, проблема прогрессирует. Скорость падения зависит не от времени а от того сколько раз включалась горячая вода. Заранее спасибо.

 

#38 2010-11-24 15:40:00

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

WNik1 пишет:

Здравствуйте.
У меня следующая проблема (Supermicra 30 se).
При в включении горячей воды падает давление, проблема прогрессирует. Скорость падения зависит не от времени а от того сколько раз включалась горячая вода. Заранее спасибо.

Одно из 3 -
1 - не закрыт кран подпитки
2 - теплообменник ГВС пробился между контурами
3 - при остывании радиаторов -во время работы ГВС - остывает теплоноситель и если расширительный бак не работает - падает давление - и наоборот при нагревании системы отопления давление быстро растет


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#39 2010-11-26 20:43:49

alozon
Гость

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте.
Cледующая проблема (Supermicra 30 se).Котлу 6 лет.Стал подклинивать вентилятор на вытяжке,останавливается нагрев воды,после разбора и смазывания подшипника со стороны датчика пресостата,непродолжительный период времени работает(по схеме деталь 289b-1868),будет ли достаточно просто заменить подшипник или нужно менять весь узел.
Где можно приобрести деталь или подшипник?Какие размеры подшипника?



Последнее редактирование alozon (2010-11-26 20:48:13)

 

#40 2011-01-14 20:40:48

Сергей Оськин
Гость

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Всем добрый вечер. Помогите решить проблему: котел работал нормально, но загорелась красная лампочка, повторное включение ни чего не дало. Давление в системе нормальное, газ тоже в норме. Пробовал и Зиму и Лето, слышно треск как будто работает пьеза несколько секунд горелка не зажигается и загорается красная лампочка.

 

#41 2011-01-14 22:45:21

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Сергей Оськин
Для начала проверте датчики перегрева на предмет обрыва и катушки черные на газ клапане


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#42 2011-01-24 11:00:04

Vlad77
Гость

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Спасибо, за информацию по Супермикре!  Помогла.

 

#43 2011-02-07 09:58:45

2005andrey
Гость

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый день! У меня котел проработал шесть лет и не было проблем, а сейчас загорается пламя на максимум нагоняет температуру и тухнет, потом ждет видимо таймаут 3 минуты опять включается и так по кругу причем это происходит даже когда отопление включено на максимум раньше в таком положении горелки работали не выключаясь, лишь убавляя пламя. Во время максимального пламени сильно шумит в районе водяного насоса, давление в расширительном бачке вчера восстановил-не помогло, в чем может быть проблема?

 

#44 2011-02-07 17:11:26

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

2005andrey
Если давление в системе нормальное, то это значит, что у вас не достаточный проток через котел-систему отопления, в первую очередь нужно проверить фильтр на обратке, если он есть, затем проверить не забиты ли трубы или теплообменник накипью - мусором


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#45 2011-02-09 12:25:03

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

papamisha.66 пишет:

Доброе утро котел supermikro в режиме зима перестает загоратся горелки он пытается включатся но ничего неполучается спициалист говорит блок рожига можно обойтись малой кровью 777777777

Если специалист говорит, значит правда. :) Можно.



Последнее редактирование Vadgus (2011-02-09 12:26:06)

 

#46 2011-02-11 18:49:08

papamisha.66
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

КОТЕЛ не блокируется на газ . Какие могут быть последствия? Можно устранить неполадку самим?

 

#47 2011-02-11 20:37:37

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

papamisha.66 пишет:

КОТЕЛ не блокируется на газ . Какие могут быть последствия? Можно устранить неполадку самим?

Что это значит?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#48 2011-02-13 15:43:56

papamisha.66
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

При закрытии газа красная лампочка не загорается котел не блокируется

 

#49 2011-02-13 16:38:54

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

papamisha.66 пишет:

При закрытии газа красная лампочка не загорается котел не блокируется

Вы, во время работы котла, отключаете газ, затем чер 5 минут включаете и он продалжает работать что-ли? Или это прикол такой?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#50 2011-02-14 15:12:20

papamisha.66
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

почему прикол ? закрывается газ горелки тухнут горит зеленая лампочка  насос продолжает работать  когда включается газ горелки не загораются нужно поставить в летний режим а потом в зимний  чтобы опять заработал

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 3704
Всего тем: 490
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 19443
День рождения сегодня 
andrsn63(40),
Kodas(35)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Hadgusya
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 10

map forum