Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1026 2017-03-28 22:40:24

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

siava-83 пишет:

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста чем можно смазать втулки, шток трехходового?

Мне, нравится "Унипак" и смазывает, (гусинный жир) и заполняет возможные трещины (пыль тефлоновая)

Добавлено  03.28.2017 22:46:44:

rom196711 пишет:

Здравствуйте! Давно не был на форуме -котел работал исправно и тут взбрыкнул. Было тепло и сын в целях экономии  перевел его в режим ожидания. котел Супер микра 24SE,8 лет. Через 2 дня запустил котел в режиме "зима". ГВС работает нормально,а вот отопление запускается (давление 1.5) температура быстро достигает 70 град -котел выключается.Температура падает до 30 и снова запуск и так циклично. Насос работает (шумит).Получается вода нагревается как бы по малому кругу и отключает котел.В каком направлении  искать причину данного процеса? Спасибо.

Работайте с клапаном трёхходовым!....


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1027 2017-03-28 23:31:27

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

ремонт клапана нашел на ютубе.Насколько я понял, его предназначение для переключения на ГВС или на СО ? Получается, что он заклинился в положении для ГВС и поэтому котел "думает " что греет воду для СО ,а на самом деле для ГВС ,а датчик температуры поэтому дает команду на отключение и включение при достижении заданных температур? Но котел был отключен (полож. "О") при работающем отоплении.Че то я не недопонимаю.Если что извините "чайника."



Последнее редактирование rom196711 (2017-03-28 23:57:14)

 

#1028 2017-03-29 06:51:00

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

rom196711 пишет:

ремонт клапана нашел на ютубе.Насколько я понял, его предназначение для переключения на ГВС или на СО ? Получается, что он заклинился в положении для ГВС и поэтому котел "думает " что греет воду для СО ,а на самом деле для ГВС ,а датчик температуры поэтому дает команду на отключение и включение при достижении заданных температур? Но котел был отключен (полож. "О") при работающем отоплении.Че то я не недопонимаю.Если что извините "чайника."

Ты его разбери, и всё поймёш!!!
Его заклинило изза налёта на штоке, почисть и отполируй. проверь мембрану...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1029 2017-03-29 11:25:17

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

причина заклинивания понятна. ремкомплект где на него найти если мембрана не в порядке?

 

#1030 2017-03-29 19:07:17

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

rom196711 пишет:

причина заклинивания понятна. ремкомплект где на него найти если мембрана не в порядке?

You are not registered


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1031 2017-04-07 11:05:59

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте! С праздником Благовещания.По проблеме моего котла(сам добраться к нему не могу,в командировке)Сын вскрыл облицовку,на 3х ходовом повернул микрик для обзора штока .В положении "лето"-шток дигается."Зима"-при ГВС -шток двигается как положено.После нескольких попыток -результат тот же. Оставил в положении "Зима"- и котел начал нормально работать на СО! В течении получаса также использовалось ГВС -все в норме! Через час котел перевел в положение "0",затем в "Зима" -температура дошла до 60-70град. и снова началось отключение -включение и шум в районе насоса! При включении ГВС шток сработал. Сыну сказал ничего не трогать ,ждать совета Спецов! Извините если что не так написал и надоел со своим котлом!

 

#1032 2017-04-07 12:11:52

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Вы видите шток  контура ГВС, но внутри трехходового есть еще шток СО который переключает циркуляцию теплоносителя. Снаружи его не видно. Очевидно он подклинивает и не пускает теплоноситель на "большой круг"

 

#1033 2017-04-07 15:08:55

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

спасибо за ответ. а я думал что невидимый шток толкает шток с диафрагмой...где бы разрез 3х ходового глянуть,для себя интересно...завтра доберусь до него,отпишусь.

 

#1034 2017-04-07 18:45:11

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

rom196711 пишет:

спасибо за ответ. а я думал что невидимый шток толкает шток с диафрагмой...где бы разрез 3х ходового глянуть,для себя интересно...завтра доберусь до него,отпишусь.

Смотри, эскиз:

You are not registered



Последнее редактирование UVA (2017-04-07 18:49:58)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1035 2017-04-08 07:18:39

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

по ссылке открывается страничка в однокл. ЮВА...и все.ну напросился в друзья ))

 

#1036 2017-04-08 08:52:42

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здесь видео:

You are not registered

 

#1037 2017-04-08 09:16:13

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

rom196711 пишет:

по ссылке открывается страничка в однокл. ЮВА...и все.ну напросился в друзья ))

Ты из Мариуполя?
Ссылка рабочая!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1038 2017-04-08 09:48:59

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Спасибо! Да,из Марика.Ссылка сработала,видео нашел раньше.Насмотрелся,начитался теперь поеду разбирать...

 

#1039 2017-04-08 21:08:35

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Отписуюсь. В общем перед разборкой просмотрел работу котла сам и смутило меня как работал насос в момент нагрева -с натугой,повышенным  шумом.Шток видимый работал без проблем. И решил я почистить фильтр грубочистки на обратке,ну  смущал шум насоса. Забит был почти на 99%.Почистил собрал и все заработало в штатном режиме.Фильтр не чистили 3 года,вода у нас хреновая. Итог-неисправность устранена,я теперь знаю ,что мне надо желательно новый теплообменник втор., ремкомплект на 3х ходовой.В общем подготовиться к текущему ремонту и очистке котла. Сниму его и спокойно переберу когда буду готов. А диаметр штока диафрагмы 3мм? Спасибо всем за помощь!!! Обошелся пока малой кровью.

 

#1040 2017-04-11 13:18:11

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Беда одна не ходит...Стало падать давление 1.5 до 1 часов за 5-6.Облазил все соединения -сухо. прочитал на форуме ответы на данную тему. Возможная причина -пересечение ГВС и СО в теплообменнике.Чтобы удостовериться надо перекрыть вход и выход холодной воды после набора давления? 2-может из-за крана подпитки (прокладка)Днем давление воды низкое и котел передавливает.3-не держит давление расшир.бачек ? Извините может чушь порю...

 

#1041 2017-04-12 00:17:12

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

rom196711 пишет:

Беда одна не ходит...Стало падать давление 1.5 до 1 часов за 5-6.Облазил все соединения -сухо. прочитал на форуме ответы на данную тему. Возможная причина -пересечение ГВС и СО в теплообменнике.Чтобы удостовериться надо перекрыть вход и выход холодной воды после набора давления? 2-может из-за крана подпитки (прокладка)Днем давление воды низкое и котел передавливает.3-не держит давление расшир.бачек ? Извините может чушь порю...

утечка - нужно искать

 

#1042 2017-04-12 12:53:15

rom196711
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

не нашел...чертовщина какая-то. но заметил -вечером 1 бар а утром 1.1 котел не работал сутки.

 

#1043 2017-04-12 21:23:23

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

что, вода сама в котел возвращается?

 

#1044 2017-04-18 12:26:56

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

rom196711 пишет:

не нашел...

Твоего места обитания тоже пока никто не нашёл...pohipo


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#1045 2017-05-07 22:22:54

Ihor
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый вечер! Подскажите можно ли на плате вместо конденсатора EPCOS 22 250V 0.47 mf установить конденсатор WEIDY MKP 0.47 mf 250 V. К сожелению рекомендуемого нет. Спасибо заранее за ответ.



Последнее редактирование Ihor (2017-05-07 23:12:23)

 

#1046 2017-05-08 06:23:02

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Можно и больщий вольтаж. . .


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1047 2017-05-08 10:21:41

Ihor
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Доброе утро! Большое спасибо за ответ.

 

#1048 2017-05-25 21:31:14

vakulasan
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый вечер! Прошу подсказки. Котел Супермикра 23е. Сейчас работает в летнем режиме. При включении горячей воды газ зажигается, потом через несколько секунд тухнет. Потом та же процедура, пока на 3-4 разе не начинает работать стабильно. В аварийный режим не переходит. Горелку , електроды чистил, из того что нашел сам это капля воды на штоке трехходового, пропускает сальник, но не критично. Подскажите пожалуйста, куда смотреть. спасибо


г. Васильков, о67-233-76-71
 

#1049 2017-05-25 21:41:33

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

А на отопление такая же ситуация?

 

#1050 2017-05-25 21:45:24

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Возможно барахлит блок розжига

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum