Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1051 2017-05-25 22:16:53

vakulasan
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Попробовал на зимнем режиме. Та же ситуация. Насчитал 8 кратковременных пусков, пока не начал работать стабильно.Такая же картина в зимнем режиме при включении горячей воды. Что еще отметил: гудит катушка на газовом клапане, и если котел начал работать стабильно, то при следующих включениях с кратковременным интервалом между включением проблема не проявляется. То есть такое ощущение, что при стабилизации работы прогревается какой то елемент, и потом не успевая остыть работает стабильно. также отметил, что затухание происходит в момент срабатывания быстрого прогрева( могу ошибаться в терминологии), то есть когда газ резко загорается с максимальной мощностью, что бы прогреть теплообменник

Добавлено  05.25.2017 22:18:11:
По поводу блока розжига- его можно снять и отправить на диагностику и ремонт, или нужен вызов мастера и диагностика на месте? Я так понимаю, что в первую очередь можно попробовать перепаять конденсаторы?



Последнее редактирование vakulasan (2017-05-25 22:31:55)


г. Васильков, о67-233-76-71
 

#1052 2017-05-25 23:20:31

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Конешно, в этой теме уже писалось об этом

 

#1053 2017-05-26 07:09:07

vakulasan
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Анатолий пишет:

Конешно, в этой теме уже писалось об этом

Доброе утро! Да, я прочитал в предыдущих темах про перепайку конденсаторов. Из дополнительного описания проблемы вы так же думаете, что причина в блоке поджига?


г. Васильков, о67-233-76-71
 

#1054 2017-05-26 08:02:09

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

vakulasan пишет:

Попробовал на зимнем режиме. Та же ситуация... Такая же картина в зимнем режиме при включении горячей воды... Из дополнительного описания проблемы вы так же думаете, что причина в блоке поджига?

Да, причина в блоке розжига и контроля пламени ABC 537 SIT. Он ремонтируемый.
Если хочешь, дам контакт с мастером в Василькове.

 

#1055 2017-05-26 11:28:12

vakulasan
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Gaz пишет:

vakulasan пишет:

Попробовал на зимнем режиме. Та же ситуация... Такая же картина в зимнем режиме при включении горячей воды... Из дополнительного описания проблемы вы так же думаете, что причина в блоке поджига?

Да, причина в блоке розжига и контроля пламени ABC 537 SIT. Он ремонтируемый.
Если хочешь, дам контакт с мастером в Василькове.

Буду признателен за контакт.


г. Васильков, о67-233-76-71
 

#1056 2017-05-26 21:48:53

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

vakulasan пишет:

Gaz пишет:

Если хочешь, дам контакт с мастером в Василькове.

Буду признателен за контакт.

vakulasan, извини, но перезвонил в Васильков. Сказали работы очень много, некогда взяться, просили № не давать. bn

 

#1057 2017-05-27 07:20:20

vakulasan
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Gaz пишет:

vakulasan, извини, но перезвонил в Васильков. Сказали работы очень много, некогда взяться, просили № не давать. bn

Доброе утро! Ничего страшного. Попробую сам перепаять кондер, если не поможет завезу в Киев на ремонт, например к Анатолию. В любом случае спасибо за беспокойство!



Последнее редактирование vakulasan (2017-05-27 07:21:55)


г. Васильков, о67-233-76-71
 

#1058 2017-05-29 22:31:32

vakulasan
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый вечер! Проблема решилась перепайкой кондера С9. Причем у меня похоже он уже перепаивался, или это такой с завода шел, не знаю. Одним словом отличается от остальных, и на 400В( на фото). Всем спасибо за помощь в решении проблемы!

You are not registered



Последнее редактирование vakulasan (2017-05-29 22:32:19)


г. Васильков, о67-233-76-71
 

#1059 2017-05-31 07:41:39

vakulasan
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Доброе утро! Снова прошу помощи. Котел проработал три дня в нормальном режиме, и сегодня утром та же история. Запускается, как только газ на полную при быстром прогреве теплообменника котел вырубается, и так несколько раз подряд. Как только теплообменник прогрелся, все работает нормально. Стоит стабилизатор, проверил напряжение на выходе, 220-224В. Вроде работает. С утра взял два кондера 0.22мкф,400В( то что было дома под рукой),впаял паралельно, ничего не поменялось.Кондеры китайские, советских не нашел.Хотя и на китайском три дня все работало внорме. Буду благодарен за любой совет



Последнее редактирование vakulasan (2017-05-31 07:59:38)


г. Васильков, о67-233-76-71
 

#1060 2017-05-31 09:55:53

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Проверь датчик тяги и предохранительный термостат, заодно посмотри нет ли просадки по питанию на основной плате, в момент когда модулятор на полную мощность.

 

#1061 2017-05-31 10:24:39

vakulasan
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Taska пишет:

Проверь датчик тяги и предохранительный термостат

Простите за глупый вопрос, а как их проверить? Почистить разьем, померять сопротивление могу. Какие значения и каких единиц нужно проверить?

Добавлено  05.31.2017 10:30:10:

Taska пишет:

заодно посмотри нет ли просадки по питанию на основной плате, в момент когда модулятор на полную мощность.

Очередной глупый вопрос-в каком месте на плате, на каких контактах нужно мерять то самое напряжение?


г. Васильков, о67-233-76-71
 

#1062 2017-06-01 00:40:36

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

vakulasan, неужели нищета тебя так задрала, что ты даже саму мысль вызвать специалиста по газовым котлам отвергаешь?
Твои "глупые вопросы" могут закончится плачевно для тех кто проживает рядом с твоим котлом.... С газом шутки плохи...

 

#1063 2017-06-01 10:11:03

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

vakulasan пишет:

Taska пишет:

Проверь датчик тяги и предохранительный термостат

Простите за глупый вопрос, а как их проверить? Почистить разьем, померять сопротивление могу. Какие значения и каких единиц нужно проверить?

Добавлено  05.31.2017 10:30:10:

Taska пишет:

заодно посмотри нет ли просадки по питанию на основной плате, в момент когда модулятор на полную мощность.

Очередной глупый вопрос-в каком месте на плате, на каких контактах нужно мерять то самое напряжение?

ДИЛЕТАНТАМ, ВХОД СТРОГО, ЗАПРЕЩЁН!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1064 2017-06-03 10:16:28

belobrat
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый день. У меня котёл Херман супермикра. Сегодня произошла такая проблема: котёл стоял на летнем режиме и сам включил отопление и по перегреву отключился. Через некоторое время включаю котёл на летнем режиме и сразу опять включается отопление. Прошу подсказать что это может быть...

 

#1065 2017-06-04 00:30:09

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

belobrat пишет:

Добрый день. У меня котёл Херман супермикра. Сегодня произошла такая проблема: котёл стоял на летнем режиме и сам включил отопление и по перегреву отключился. Через некоторое время включаю котёл на летнем режиме и сразу опять включается отопление. Прошу подсказать что это может быть...

Я думаю чтовы не договариваете что у вас водичка капает с котла - в районе черной коробочки...

 

#1066 2017-06-04 09:54:49

Pilot320
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый день! Котёл Hermann Habitat 2 перевёл в летний режим все ок но иногда уходит в ошибку зелёный индикатор мегает и две черточки убегаю ошибку через некоторое время повторяется. При работе в режиме зима нет! Что может быть?!

 

#1067 2017-06-04 11:47:02

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Это не ошибка. В связи с износом переменного резистора отопления включается режим "0"(выключено).

 

#1068 2017-06-04 12:25:53

Pilot320
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

А можно номерок?! Буду очень благодарен!!!

 

#1069 2017-06-04 17:17:44

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

№ чего? резистора?



Последнее редактирование Gaz (2017-06-04 17:18:07)

 

#1070 2017-06-05 09:44:27

belobrat
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Анатолий пишет:

Я думаю чтовы не договариваете что у вас водичка капает с котла - в районе черной коробочки...

После перегрева действительно вода полилась так как давление за 3 зашкалило но это было ПОСЛЕ а не ДО.
Проблему решил: достал выключатель просушил и заново установил. 2 день работает. Давление держится.

 

#1071 2017-06-05 22:12:23

vakulasan
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Анатолий пишет:

vakulasan, неужели нищета тебя так задрала, что ты даже саму мысль вызвать специалиста по газовым котлам отвергаешь?
Твои "глупые вопросы" могут закончится плачевно для тех кто проживает рядом с твоим котлом.... С газом шутки плохи...

Ничего я не отвергаю. Просто хочеться самостоятельно разобраться и решить небольшие поломки. Естественно, я не лезу, например, в настройки газового клапана и т.д.,понимая ответственность. Мастер в Василькове отказалься заниматься моим вопросом в связи с большой загрузкой( несколькими сообщениями выше в даной теме ваш коллега Gaz отписывался). Котел, кстати все таки отремонтировал самостоятельно, благодаря помощи Taska. А на дальнейшее буду благодарен за контакты телефона мастера в Василькове, если такой присутствует, конечно.



Последнее редактирование vakulasan (2017-06-05 22:37:25)


г. Васильков, о67-233-76-71
 

#1072 2017-08-06 08:10:25

toly084
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Всім доброго часу доби. Маю котел мікра 2, минулого року перед сезоном опалення, котел почав в літньому режимі виключати підігрів води і починала мигати нижня зелена лампочка. Визивав майстра із місцевої "домової служби". Хотів перед сезоном опалення щоб перевірив чи все в порядку з опаленням ну і заодно щоб глянув по цій проблемі що описав. То запустив опалення, все працювало добре, почистив запальник. Сказав все добре, при ньому ніби і в режимі літа і зима, все працювало. Пройшов сезон опалення, переключаю в літній режим, і проблема знов проявилась, короткочасно запалюється і тухне і починає мигати нижня лампочка. Так і користуюсь в режимі "Зима". Буває працює нормально, але не дуже хочеться вибігати з ванни і переключати в режим "Зима" якщо заглючить "Літо". В чому це проблема?

Так як пропадає запал і починає мигати повільно нижня лампочка, що означає не вибраний режим ЛІТО чи ЗИМА, то запідозрив перемикач режимів. Схоже що так і є. Взяв чуть сильніше ніби до упора і лампочка перестала мигати. Схоже треба розбирати і чистити. Але прочитав 40 сторінок і ні в кого не було такої проблеми.



Последнее редактирование toly084 (2017-08-06 18:17:04)

 

#1073 2017-08-07 06:38:45

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

toly084 пишет:

Всім доброго часу доби. Маю котел мікра 2, минулого року перед сезоном опалення, котел почав в літньому режимі виключати підігрів води і починала мигати нижня зелена лампочка. Визивав майстра із місцевої "домової служби". Хотів перед сезоном опалення щоб перевірив чи все в порядку з опаленням ну і заодно щоб глянув по цій проблемі що описав. То запустив опалення, все працювало добре, почистив запальник. Сказав все добре, при ньому ніби і в режимі літа і зима, все працювало. Пройшов сезон опалення, переключаю в літній режим, і проблема знов проявилась, короткочасно запалюється і тухне і починає мигати нижня лампочка. Так і користуюсь в режимі "Зима". Буває працює нормально, але не дуже хочеться вибігати з ванни і переключати в режим "Зима" якщо заглючить "Літо". В чому це проблема?

Так як пропадає запал і починає мигати повільно нижня лампочка, що означає не вибраний режим ЛІТО чи ЗИМА, то запідозрив перемикач режимів. Схоже що так і є. Взяв чуть сильніше ніби до упора і лампочка перестала мигати. Схоже треба розбирати і чистити. Але прочитав 40 сторінок і ні в кого не було такої проблеми.

Ваши вопросы, обсуждаются на другой странице!
Идите в:

You are not registered


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#1074 2017-08-14 14:01:36

vik80
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый день.
Опять нуждаюсь в интеллектуальной помощи, - через кран подпитки не поступает вода, что забилось? Подскажите пожалуйста.

 

#1075 2017-08-14 21:18:42

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Обратный клапан залип.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5936
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
fenixprogect(37),
maks555,
Velikay(44),
Мак34
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Anre17
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

map forum

[ Generated in 0.171 seconds, 44 queries executed ]