Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1126 2017-11-07 17:23:18

Vikter
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Звітую...
Зробив заміну реле,що дає 220в на плату розпалу,проблема рішилась,але...
через годину роботи застукав 3-ох ходовий,були підозри про "завоздушення" системи та засмічення повітряного клапана (в верхній точці),після чистки та подачі води в систему проблема залишилась,- піднімається тиск в системі,відбувається сильний нагрів та стук в 3-ох  ходовому клапані.:(:(:(
Останній варіант заклинювання нососу...
Що-хто скаже?

 

#1127 2017-11-07 20:58:25

Vikter
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

...
Насос був розібраний,в внутрішній частині(на обмотці), кришці перемикача швидкостей та контактів виявлено воду,-насос не робочий:(
Можливо сервісанти мають пропозицію з новими чи користованими насосами?

 

#1128 2017-11-08 10:36:51

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Какой фирмы насос, если Willo - есть б\у в хорошем состоянии, нужно фото вашего

 

#1129 2017-11-08 11:12:19

Vikter
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Насос Grundfos 15-50,вихідний отвір ззаду насоса,якщо в когось може є "морда" ,щоб не переробляти вхід-вихід,а тільки переставити робочу частину.

You are not registered



Дякую!

 

#1130 2017-11-08 19:55:47

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Купите насос Grundfos, открути те 4 винтика и замените сам двигатель


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#1131 2017-11-08 22:46:27

Vikter
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Dwrz пишет:

Купите насос Grundfos, открути те 4 винтика и замените сам двигатель

Дякую,вже замовив,передню частину переставлюю та відзвітую для всіх.
Всім ДЯКУЮ!

 

#1132 2017-11-15 08:58:26

Tavr
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Доброго дня! Котел Supermicra 30 SE. 10 лет. В прошлом году поменял диафрагму на трехходовом и промыл теплообменник на горячую воду, перед этим поставили новый насос, конечно китайский ВИЛО. Все хорошо заработало. Осенью включили котел -все работает. Проработал месяц- плюс-минус. Неделю назад -отключился. прихожу- нет давления. Подкачал -все работает. Дней десять все ОК. И вот вчера пропало отопление. Горячую воду греет.Но при этом даже при включении летнего режима котел пытается запуститься на отопление. т.е. -насос постоянно жужжит и котел включается на отопление даже без разбора горячей воды. Запустится- нагонит температуру до 80 и отключается, не взирая на то что стоит лето. При этом труба на подачу холодная. Фильтр почистил, грязь была но не критично. Вся система отопления делалась в прошлом году новая. Котел несколько лет не эксплуатировался. Кондеры на плате управления и все релюшки поменяли в прошлом году оптом -ради профилактики. Помогите плиз удаленной диагностикой и консультацией. Заранее СПАСИБО!

 

#1133 2017-11-15 11:18:14

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Проверьте состояние микрика на датчике протока ГВС

 

#1134 2017-11-15 11:33:20

Tavr
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Анатолий пишет:

Проверьте состояние микрика на датчике протока ГВС

Спасибо Анатолий
Докладываю.
Разборка трехходового показала что диафрагма, которую я ставил прошлой осенью, развалилась... :( т.е. сгнил или развалился стопор который держит конструкцию в куче. Хорошо что старая диафрагма не выброшена, и можно использовать запчасти.
Всем СПАСИБО

 

#1135 2017-11-16 21:52:12

Vikter
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Tavr пишет:

Анатолий пишет:

Проверьте состояние микрика на датчике протока ГВС

Спасибо Анатолий
Докладываю.
Разборка трехходового показала что диафрагма, которую я ставил прошлой осенью, развалилась... :( т.е. сгнил или развалился стопор который держит конструкцию в куче. Хорошо что старая диафрагма не выброшена, и можно использовать запчасти.
Всем СПАСИБО

Ви мали на увазі металеве кільце,що тримає мембрану?
Хочу також міняти мембрану,є чорного кольору по ~150грн з металевим кільцем,ви можливо таку брали?

 

#1136 2017-11-30 14:25:14

tavizo
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Всем добрый день! Подскажите пожалуйста! Есть котел Hermann Supermicra 23. Проблема в том что ГВС включается через раз. Вроде в напоре изменений нет. Отопление работает в штатном режиме. Иногда включается ГВС и через пару секунд гаснет при открытом кране ГВС. Что может быть?

 

#1137 2017-11-30 23:12:50

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Проследите за штоком который нажимает на микрик, проток должен быть не менее 3 л в минуту - иначе горячей воды не будет

 

#1138 2017-12-01 08:48:39

tavizo
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Проверил напор воды  - 3л. банка за 25 секунд. При таком напоре горелка для гвс не зажигается. или через раз...

 

#1139 2017-12-01 11:44:12

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Еще проверить чтоб это подмес холодной воды не шел - нужно закрыть горячую воду под котлом, с крана ничего течь не должно. В таком случае - мембрана скорее всего порвана в датчике протока

 

#1140 2017-12-01 18:44:45

tavizo
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

проверил. при закрытом кране выхода горячей воды с котла с крана в положении горячей воды ни чего не течет. Только не пойму я если кран подачи горячей воды закрыт - откуда появится течь с крана??? Смеситель открыт 100% на горячей воде!

 

#1141 2017-12-01 19:20:18

tavizo
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Кстати, забыл уточнить. В последние несколько дней когда котел греет воду в батареях - при открытии горячей воды вода моментально - кипяток. Может это быть прорыв теплообменника. А при не работающем отоплении   - ГВС воду не греет?

 

#1142 2017-12-02 01:15:59

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Микрик в коробочке датчика протока в каком состоянии?

 

#1143 2017-12-21 13:14:38

dimapik
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добрый день. Подскажите контакты кто занимается ремонтом и обслуживанием котлов в г. Краматорск, Донецкая обл. Если есть таковые. Заранее спасибо

 

#1144 2017-12-30 12:25:31

Ihor
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Добры день. Подскажите срочно. При попытке накачки расширительного бака котла Супермикра 2 воздух выходит через спускной клапан и давление не набирается?  Если открыт штуцер воздух выходит через него, если закрыть штуцер воздух выходит через через спускной клапан. Кран подпитки проверил, все номально. Посоветуйте что делать?

 

#1145 2017-12-30 13:24:57

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Менять расширительный бак.

 

#1146 2018-01-06 17:53:49

Ihor
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Большое спасибо, заменил на новый. Давление в бачке перед установкой проверил, есть. Собрал, но давления нет. При открытии крана подпитки  ничего не происходитне шума нет и давления тоже.  Вода до крана подпитки доходит проверил выкрутив его и чуть приоткрыв подачу. Не представляю что дальше делать. Опять без тепла... По совету выкрутил кран подпитки полностью, заглушил отверсие и все краны открыл давление не появилось. Похоже вода где то перекрывается. А как называется блок в который вкручивается кран подпитки и как выглядит его разборка?



Последнее редактирование Ihor (2018-01-06 19:00:13)

 

#1147 2018-01-06 18:33:49

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Между краном подпитки и штуцером подачи отопления есть обратный клапан. Может в нём тарелка "залегла".

https://a.radikal.ru/a25/1801/e4/21efbd760a85.png

https://b.radikal.ru/b00/1801/b0/8e6765dff88d.png



Последнее редактирование Gaz (2018-01-06 18:46:37)

 

#1148 2018-01-07 21:18:35

Ihor
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Большое спасибо. Все разобрал и прочистил были крупинки ржавчины - котел работает! Также были крупинки ржавчины в полости между датчиком давления и концевиком трубки манометра давления.



Последнее редактирование Ihor (2018-01-07 21:28:42)

 

#1149 2018-01-15 11:01:55

konuk12345
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Доброго дня. Котел Supermicra 30 SE. 3 роки не використовувався. (просто лежав у коробкі) зараз потрібно його встановити. при включенні в 220В взагалі не має реакції , ніякі індекатори не реагують. Відкрив коробку візуально все ціле на вигляд як нове) підкажіть куди дивитися і що шукати в першу чергу? в систему котел не впаяний і газ не підключений до нього. чи можить він не вмикатися за того, що не має тиску в ньому? дякую.

 

#1150 2018-01-16 10:48:21

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Напряжение приходит на те контакты что нужно на плате?

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
День рождения сегодня 
nemea(42),
маньяк(41)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum