Виникла специфічна поломка котла Hermann Supermicra 24SE(13 років в користуванні)... Зранку виявилось,що батареї холодні(котел працював в режимі "Зима"),включення,виключення,зміна режимів нічого не давали,горів зелений діод,насос працював,але запал не включався в жодному режимі.Вичитав,що можлива проблема в прессостаті,-розібрав,продув-прогрів,паралельно виявилось протікання в повітряному клапані(прочистив та закрутив),але реакції жодної.(((
Доброго вечора. Такаж проблема з котлом. Пресостат працює, створював тиск і провіряв контакти тестером на прозвон- замикаються. Перевіряв тестером при включеному котлі на СО напругу на вентиляторі(клемах) показало 0В. Попробував іще такий варіант: від"єднав від вентилятора клеми,взяв переноску(фаза і ноль),приєднав до клем. Вкл. СО,запрацював насос,вкл. переноску(запрацювала турбіна)контакти пресостата замкнулися(чутно клацнули),але розпалу не було і червона лампочка не загорілась.Потім викл.котел,вкл.переноску і тестером перевірив пресостат на прозвон-замкнулися. Питання: 1. Проблеми з платою розпалу(АБС 537)? 2. Датчик NTC прозвонював на Ом- працює. 3.Що перевірити іще,де копати. Дякую за відповідь. Котел не працює,а за вікном не травень місяць.
Виникла специфічна поломка котла Hermann Supermicra 24SE(13 років в користуванні)... Зранку виявилось,що батареї холодні(котел працював в режимі "Зима"),включення,виключення,зміна режимів нічого не давали,горів зелений діод,насос працював,але запал не включався в жодному режимі.Вичитав,що можлива проблема в прессостаті,-розібрав,продув-прогрів,паралельно виявилось протікання в повітряному клапані(прочистив та закрутив),але реакції жодної.(((
Доброго вечора. Такаж проблема з котлом. Пресостат працює, створював тиск і провіряв контакти тестером на прозвон- замикаються. Перевіряв тестером при включеному котлі на СО напругу на вентиляторі(клемах) показало 0В. Попробував іще такий варіант: від"єднав від вентилятора клеми,взяв переноску(фаза і ноль),приєднав до клем. Вкл. СО,запрацював насос,вкл. переноску(запрацювала турбіна)контакти пресостата замкнулися(чутно клацнули),але розпалу не було і червона лампочка не загорілась.Потім викл.котел,вкл.переноску і тестером перевірив пресостат на прозвон-замкнулися. Питання: 1. Проблеми з платою розпалу(АБС 537)? 2. Датчик NTC прозвонював на Ом- працює. 3.Що перевірити іще,де копати. Дякую за відповідь. Котел не працює,а за вікном не травень місяць.
доброго ранку. На основній платі на роз"ємі М2 на яких ножках перевірити чи йде напруга на АБС537.
Доброе утро, подскажите пожалуйста, почему может закипать котел Hermann Supermicra? ТО делал два месяца назад, мыл теплообменник, все было норм, со вчерашнего дня периодически начал закипать как на отоплении, так и при ГВС и сбрасывать давление. Спасибо за консультации и помощь в ремонте котлов.
ну как показывает ситуация, нужно мыть общий теплообменник....
Помыл оба теплообменника, всё равно закипает и блокируется. Есть ещё варианты, что может быть? Или, если есть, телефон ремонтника в Мариуполе, который сможет разобраться. Спасибо.
в Мариуполе не знаю никого, а насос у вас правильно и устойчиво работает?
Жаль, последние дни котел закипает 2-3 раза за день, насос визуально и тактильно работает, как проверить правильность работы не знаю, подскажите пожалуйста. Спасибо