Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#201 2012-03-23 13:17:11

electron.net
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Это последнее что я хотел делать,не хотелось менять уставки,тем более ни какого оборудования нет что-бы измерить давление.Еще думал - он же работал 7 лет без проблем и клапан ни кто не трогал.Ну да ладно,инстукцию к нему уже нашел,на глаз уменьшу давление.Спасибо еще раз за совет.

 

#202 2012-03-23 13:19:23

plotq
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Если Вы делаете ТО ,то проверять настройку клапана также надо,тля того оно и ТО...


papa
 

#203 2012-03-23 13:34:53

electron.net
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Да вы правы.Только что закрыл на треть кран подачи газа--и все ОК.Буду регулировать клапан,по ходу это проблема появилась как потеплело ,народ уменьшил потребление газа и общее давление в магистрали возросло(живу в провинции и наша газовая служба может конечно вмешиваться в давление подачи по селу).в любом случае мощность на клапане конечно уменьшу.Если в курсе,дайте ответ пожалуйста , все таки так и не понял, откуда приходил сигнал или как клfпан понимал что надо закрыться при переборе в мощноти ?

 

#204 2012-03-23 13:39:52

plotq
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Напишите мне в личку..


papa
 

#205 2012-03-23 19:14:53

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

electron.net пишет:

Если в курсе,дайте ответ пожалуйста , все таки так и не понял, откуда приходил сигнал или как клfпан понимал что надо закрыться при переборе в мощноти ?

А пламя не выходило за пределы горелки, а датчик перегрева с проводами не обгорел? Теплообменник чистить надо!!!!

 

#206 2012-03-24 00:28:32

yuriiss
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте. Поменял подшипник турбины ((передний)оказалось их там два не был к этому готов)626 все равно гудит, по звуку, турбина? + прослушиваются пузырьки воздуха? Но перестало включатся отопление, ГВС работает норм., (поменял втулки вместе с сальниками в трёх ход.. кране, не полностью выходил шток на микрик.)Что может быть с отоплением? Может не правильно собрал 3-х ход., кран? При включении в режим отоп., котел не реагирует, красная лампочка не засвеч., режим трубочист работает. Зимой с батарей(алюминий)постоянно стравливал воздух, не могу понять откуда он брался. Supermicra 23
Юрий. Броды. Львовская обл.

 

#207 2012-03-24 01:16:43

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

yuriiss пишет:

При включении в режим отоп., котел не реагирует, красная лампочка не засвеч., режим трубочист работает.
Зимой с батарей(алюминий)постоянно стравливал воздух, не могу понять откуда он брался.

Проверьте датчик NTC и переключатель в зимний режим и провода на комнатный датчик (должны быть соединины)
Алюминивые радиаторы очень часто вступают в реакцию с водой и выделением ВОДОРОДа а не воздуха (хорошо горит в отличие от воздуха) и к тому же происходит сильное засорение теплообменника окисью алюминия (кислота не берет), далее происходит плохой теплообмен - в дымоход уходит очень высокой температуры газы и выводят из строя турбину (КПД при этом очень низкое)

 

#208 2012-03-24 09:54:58

yuriiss
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Анатолий СПАСИБО!!! отсоединился провод на комнатный датчик, я бы там не искал. Ваш ответ поразил точностью диагностики: действительно после полной промывки котла (обеих контуров)кислота попала в алюм., радиаторы и через некоторое время начала гудеть турбина. Сейчас КПД низкое ручка рег., темп., ГВС стоит на макс. но вода не сильно горячая. Что можно сделать? Если поменять еще задний подшипник на турбине, может перестанет гудеть?
СПАСИБО! Готов проставить шашлык+... приезжайте. С уважением, Юрий. :)

 

#209 2012-03-25 02:20:12

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Обычно задний подшибник и шумит - он больше перегревается - поменять его не всегда возможно, разламывается турбина слегка

 

#210 2012-03-25 10:15:16

yuriiss
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Для возврата прежнего КПД нужно менять оба теплообменника?

 

#211 2012-03-25 11:51:20

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

yuriiss пишет:

Для возврата прежнего КПД нужно менять оба теплообменника?

Достаточно хорошо промыть, хотя если есть излишки нала то и менять можно :).

 

#212 2012-03-25 12:56:09

yuriiss
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Спасибо.
С налом реально туго, благодаря сегодняшней власти (схавали бизнес).box

 

#213 2012-03-25 13:06:41

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

yuriiss пишет:

Спасибо.
С налом реально туго, благодаря сегодняшней власти (схавали бизнес).box

Тогда ищи спеца с бустером.

 

#214 2012-03-25 18:39:42

comprex
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Какие критерии - мыть основной ТО . Отработал 3 сезона . Или для профилактики  просто ...

 

#215 2012-03-25 20:49:19

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Vadgus пишет:

yuriiss пишет:

Спасибо.
С налом реально туго, благодаря сегодняшней власти (схавали бизнес).box

Тогда ищи спеца с бустером.

Бустер здесь не поможет - тут другие технологии нужны

 

#216 2012-03-26 11:19:57

sokur2006
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Подскажите плиз нормальную стоимость промывки обоих теплообменников кислотой!!!

Коротко о себе. Эрманн супермикра дымоходный.
5 лет котел проработал идеально. Почти сразу ставил стабилизатор напряжения с акуумулятором.
1,5 года назад стал очень плохо греть воду на смесители, отопление было в норме.
Промыли кислотой теплообменники - все окей.
Сейчас абсолютно теже симптомы.
Если я правильно понимаю причина - очень жесткая вода с наличием большого кол-ва солей???

 

#217 2012-03-26 12:30:13

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Анатолий пишет:

Vadgus пишет:

yuriiss пишет:

Спасибо.
С налом реально туго, благодаря сегодняшней власти (схавали бизнес).box

Тогда ищи спеца с бустером.

Бустер здесь не поможет - тут другие технологии нужны

Бустер использовать только в комплекте со спецом.

 

#218 2012-03-26 22:40:23

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Vadgus пишет:

Анатолий пишет:

Vadgus пишет:


Тогда ищи спеца с бустером.

Бустер здесь не поможет - тут другие технологии нужны

Бустер использовать только в комплекте со спецом.

Тут нужен спец по устранению твердых образований не реагирующих с кислотами, щелочами и др. химией...

 

#219 2012-03-31 18:25:53

amikotest
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Подскажите номинал резистора. Обвел желтым.http://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/4599/k3.jpg

 

#220 2012-03-31 19:09:04

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

amikotest пишет:

Подскажите номинал резистора. Обвел желтым.[url]

470 Ом

 

#221 2012-03-31 20:43:17

amikotest
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Cпасибо! Заменил резистор,и емкость 0,47х400В. Все наладилось. Было-поджиг,работает несколько секунд,и тухнет. Так, циклично.

 

#222 2012-04-01 23:49:13

natol63
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

Здравствуйте1
Мембраны для ГВС есть резиновые и силиконовые. Судя по цене - силиконовые лучше,  а какое ваше мнение по вашему опыту? Спасибо!

 

#223 2012-04-09 14:41:30

bolgar78
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

подскажите пожалуйста у меня котёл   Hermann Supermicra 29  суть проблемы такова при открытии крана  ГВС падает давление в системе на 0.2-0.3бар понимаю из вышепрочитанного на форуме что пропал вторичный теплообменник вопрос - это 100% теплообменник или может быть ещё какято причина?

 

#224 2012-04-09 19:01:36

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

bolgar78, hi, кажется ты рано испугался. Если дальше не падает, то это нормально. (разница между гидравлическим сопротивлением СО и втор. теплообменника) Может стоит фильтр на обратке проверить.po

 

#225 2012-04-09 20:02:59

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Supermicra

bolgar78  пишет:

подскажите пожалуйста у меня котёл   Hermann Supermicra 29  суть проблемы такова при открытии крана  ГВС падает давление в системе на 0.2-0.3бар понимаю из вышепрочитанного на форуме что пропал вторичный теплообменник вопрос - это 100% теплообменник или может быть ещё какято причина?

так происходит у всех - это норма

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5938
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Kerz
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

map forum

[ Generated in 0.161 seconds, 43 queries executed ]