Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2023-11-25 23:43:55

u535
Новичок

CIAO 24 CSI - ошибка А01

Всем добрый день!

Котел 2013 года выпуска, до сегодня проблем не было. Свалился в ошибку А01.
До обращения к спецам решил попробовать отремонтировать самостоятельно.

При включении запускается насос отопления, реле турбины включается на доли секунды, на турбине успевает "промигнуть" 220, сама турбина при этом не успевает даже крутнуться, далее ошибка А01. До подачи газа и розжига дело не доходит. Записал видео процесса

You are not registered

Сама турбина исправна, при прямой подаче 220 работает, прессостат при этом щелкает. В выключенном состоянии прессостат не замкнут.

Прошу рекомендаций, куда копать. Заранее спасибо.

 

#2 2023-11-26 01:22:46

Анатолий
Administrator

Re: CIAO 24 CSI - ошибка А01

Нужно реле турбины менять

 

#3 2023-11-27 20:51:23

u535
Новичок

Re: CIAO 24 CSI - ошибка А01

Анатолий, спасибо за совет! Проблема была именно в реле. Заменил, полет нормальный.

 