Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2013-07-23 17:02:15

Leonid
Пользователь

Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Здравствуйте.Котел Vitopend WHO4.Помогите определить номер платы для заказа:

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Forum//7516/220.jpg



Последнее редактирование Leonid (2013-07-29 08:50:21)

 

#2 2013-07-28 00:56:04

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

You are not registered


Это котёл WH0 однозначно.Старая модель,вместо шагового стоит электромагнит.Неубиваемая штука,надёжнее аппарата нет.
Номер платы для заказа-7827494.А вобщем,в таких случаях,надо написать номер котла и по программе ETEK глянуть заказной номер детали-никакой инструкции не надо.
А что с платой-с виду всё красиво.У мну такая плата есть.При покупке платы с рук обратите внимание-в вашем случае должно присутствовать вот это реле.



Последнее редактирование SKS (2013-07-28 00:57:41)


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#3 2013-07-28 13:02:59

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Глюк по гвс.Увеличиваешь температуру гвс,выходит на макс.мощьность и сразу тухнет затем перезапуск и по кругу несколько раз.Потом не запускается и клацает катушка модулятора 2 раза с одинаковой частотой и притухание индикаторов (гвс,пламя,питание) в момент когда должна быть искра на электродах(главные клапана в этот момент не открываются) и тоже по кругу пока кран воды не закроешь.Глюк не постоянный,вылазит временами.Если в сети 220 вольт,то скорее всего заглючит,если 200вольт - работает как часы.Даже латером занижали напряжение-работает исключительно.Спецов было много,в том числе и с другого города - причину не нашли.Заземляли,зануляли,фазировку меняли - не помогло.Только почему то контакт заземления ни с чем не связан на плате и красный провод,который идет с корпуса котла(с поддона горелок) в плату тоже ни с чем не связан и дорожек к нему нет.Тогда что заземляли?
Не понятно.
Сейчас хочу заземлить непосредственно корпус котла но не могу его заставить заглючить чтобы убедится точно.

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Forum//7516/280.jpg



Последнее редактирование Leonid (2013-07-28 13:07:44)

 

#4 2013-07-28 20:28:54

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

http://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/2078/Etek.jpeg
Меня всегда умиляли игры с заземлением,фазировкой и тому подобные танцы с бубном с котлами Виссман-подчёркиваю-именно с этими котлами.Вот заказные позиции плат.Вам надо искать или старую-у вас котёл 2003 года-с епромом со стороны печати-или новую-универсальную.Главное чтоб было то реле с картинки.



Последнее редактирование SKS (2013-07-28 20:31:37)


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#5 2013-07-28 20:33:56

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Да,но потенциал на корпусе есть,разве это не может влиять на ионизацию?

 

#6 2013-07-28 21:02:35

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Проблемы скорее всего в схеме питания а не ионизации.Нужны определённые навыки чтоб локализовать дефект.Скажем-как работает на отопление.Поробовать скинуть модулятор.И т.д.В вашем городе есть Миша Мармит-попробуйте к нему постучаться.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#7 2013-07-28 21:12:23

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Отопление работает отлично.
Если скинуть модулятор то работает без проблем(естественно на минималке)
Знаю Мишу но он по Вайлантам,или же это не тот Миша.Но если что,то найду.Спасибо.



Последнее редактирование Leonid (2013-08-02 22:04:28)

 

#8 2013-07-28 22:59:59

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Ну это уже кое что.При работе на ГВС модулятор включается на полную мощность.Тогда надо исключить газовый клапан.Я думаю что проблем не будет взять клапан на время и подкинуть в котёл.



Последнее редактирование SKS (2013-07-28 23:02:24)


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#9 2013-07-28 23:45:27

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Да.При работе гвс если настроить температуру 40 градусов (примерно,ну чтобы не разбавлять)то горелка включается на полную затем снижает мощьность...всё как положено.Если закрыть кран и сразу открыть то горелка опять включается на полную затем опять снижает мощьность(здесь чувствуется скачок температуры воды,но это я так понял,такая работа сигмы 845).Отопление запускается примерно с середины мощьности(по всей видимости зависит от положения потенциометра) а затем выход на полную с последующей модуляцией.По отоплению вообще проблем нет,при любом напряжении работает безупречно,и во всех режимах. По гвс,стоит только повернуть ручку в сторону мах.,выход горелки на полную и через 3 секунды отсечка главных клапанов,щелканье модулятора и т.д. Мерял напряжение на катушке модулятора во время глюка,непонятный скачок напряжения с 10 до 15 вольт и сразу отсечка...повторяю - только в режиме гвс.Если повернуть ручку гвс опять на 40 градусов то работает как положено хоть убей его.
Есть донор сигма,главные катушки менял,модулятор подкидывал,всё тоже самое.Биополярник управления током модуляции менял...

 

#10 2013-07-29 00:52:27

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

А ваша плата с Епромом с обратной стороны?Сразу толком не глянул-а счас вложение не открывается-пишет 404 страница.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#11 2013-07-29 08:54:32

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Да,есть микросхема с обратной стороны.

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Forum/7516/28.jpg

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Forum/7516/34.jpg

24LC01B\SN если не ошибаюсь,плохо читается.



Последнее редактирование Leonid (2013-07-29 20:43:08)

 

#12 2013-07-29 22:33:39

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Можно попробовать перешить.Один раз была битая прошивка.Но там он просто не включался.Вышлите свой дамп и я сравню.



Последнее редактирование SKS (2013-07-29 22:35:08)


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#13 2013-07-29 23:06:20

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Нет,это уже далеко.Я не спец в таких деталях.Тут нужен понимающий человек.А на прошивку грешили с самого начала и предыдущий хозяин котла,который в конце концов его снял из за этой проблемы,и я.Но так получилось что у него он начинал глючить при температуре чуть больше сорока градусов а у меня только в положении максимум.Но есть вероятность что глюк вылезет и на минимальной температуре и как правило зимой.Так что если вдруг...попробую найти Мишу.

 

#14 2013-07-30 22:49:00

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Ели чего обращайтесь.Хотелось бы ,конечно,на стол девайс,но территориально далековато.А такая плата не проблема-их есть у меня.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#15 2013-07-31 21:07:58

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Спасибо большое.Подскажите,в чем отличие старой и новой прошивок и есть ли новая прошивка для этой модели

 

#16 2013-07-31 22:29:28

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Нивопрос.В новой плате внешнего Епрома нету-всё в проце.Поэтому если менять-только на новую.Имхо.На редкость удачная разработка-в отличие от последующей модели-WH1B.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#17 2013-07-31 22:49:35

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

А запуск по ГВС тоже с максималки или в зависимости от температуры датчика?

 

#18 2013-08-01 06:44:08

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Не понял вопроса.Если по алгоритму то температура датчика ГВС учитывается во всех версиях.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#19 2013-08-01 07:37:54

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

То есть если вторичный теплообменник горячий запуск котла произойдет с середины мощьности? Имеется в виду-если кран разбора горячей воды закрыть и тут же открыть...



Последнее редактирование Leonid (2013-08-01 08:34:29)

 

#20 2013-08-01 18:23:56

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Ох уж эти горячие старты и холодные закуски...laughter
Попробую всё описать своими словами.
Открываем кран ГВС.Сработало реле протока.Котлу команда на розжиг.С клацаньем втянулся шток переключателя.Затрещали электроды.Открылся газовый клапан.Пламя.Напряжение на модуляторе поднимается да максимума.На горелке поднимается давление газа.Максимум давления-гайка на 10 на клапане.Опрашивается температурный датчик ГВС на выходе.Давление на горелке модулируется.
Как то так.Прошу обратить внимание-пишу упрощённо,без разных тонкостей.

Добавлено  08.01.2013 18:27:46:
А то счас начнём по временным диаграммам шастать-никчему это.Лучше теплообменники помыть-не помешает...


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#21 2013-08-01 18:43:11

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Все верно.Теперь закрываем кран-горелка тухнет.Сразу открываем кран-опять выход горелки на полную мощьность!!!И перегрев(скачек температуры)и только потом модуляция.Температурный датчик гвс с измененным сопротивлением потому что горячий.Почему на модулятор в этот момент поступает максимальное напряжение?



Последнее редактирование Leonid (2013-08-01 19:08:51)

 

#22 2013-08-01 20:59:16

UVA
Админ

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Leonid пишет:

Все верно.Теперь закрываем кран-горелка тухнет.Сразу открываем кран-опять выход горелки на полную мощьность!!!И перегрев(скачек температуры)и только потом модуляция.1. Температурный датчик гвс с измененным сопротивлением- с каким????? 2. потому что горячий - логика есть!!. 3.Почему на модулятор в этот момент поступает максимальное напряжение- Какое??? - Потому что! 1.+2.=3.?

Клапан газовый настроен????????



Последнее редактирование UVA (2013-08-01 21:01:02)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#23 2013-08-01 21:49:14

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Сопротивление среднее по диагностической таблице.
Напряжение модулятора - 13 вольт во время запуска.
Давление 1.36 мин./10.5 макс.

 

#24 2013-08-01 23:43:10

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Юрий Андреевич-к чему такие эмоции?Человек интересный вопрос задал-может только правильно не сформулировал его-но я  понял.А вы его элементарщиной лупите.Имхо.
А по вопросу вот что.К моему большому огорчению я не могу сказать как ведёт себя старая версия платы.Плата надёжная-в ремонт попадали единицы.Может быть и так,что задержки не реализовано-как в новых версиях-так что баг вполне возможен.Постараюсь добыть такую плату-но когда это будет...Хотелось бы только полностью исключить механику-перегрев.Т.е. проверить теплообменники-оба-это не сложно.Гораздо сложнее проверить насос-придётся поменять.Просьба Леонида сделать вот что-поставить временно перемычку на предельный термостат и резистор градусов на 60 на температуру котла.И попытаться поймать глюк.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#25 2013-08-02 00:52:42

Leonid
Пользователь

Re: Котел Viessmann Vitopend WHO 4

Котел проработал 3 года(система с подготовленной водой)
ГВС почти не пользовались (вторичный теплообменник промывали бустером,первичный - не знаю)
Насос грюнфос 40/60(два положения) - работает идеально(разбирал,никаких люфтов,работает на первом положении 40)Ограничитель температуры перемыкали,температурные датчики меняли
Танцы с бубном,мультиметром,миллибарметром и осцилографом проводились.Не помогает.
По поводу прошивки Вас понял.Скорее всего нет задержки и в новой версии.Спасибо.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5976
Всего тем: 644
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22172
День рождения сегодня 
avtrack19,
samotehnick(43),
sivanko(52),
sivanko(52)
Всего сообщений за неделю: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: syt2212
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.087 seconds, 44 queries executed ]