Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2011-01-12 16:54:54

Ремиз
Новичок

Котёл Beretta CIAO падает давление

В режиме "зима" при  использовании котла в режиме ГВС в течении дня в котле  падает давление воды - котёл выключается.
Горит красная лампочка.
Воду добавляю.
Включаю заново.
так может быть несколько раз за день.
Если  ГВС не используется - всё нормально.

 

#2 2011-01-12 19:51:12

Анатолий
Administrator

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Такого быть не может!
Если вы добавляете воду, значит и сливаете тоже. Либо сама сливается через аварийный клапан.

 

#3 2011-01-12 20:11:24

Ремиз
Новичок

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Я благодарю вас за ответ.Но такое происходит,когда пользуемся душем.Если давление на котле 1,5-2атм.,то оно падает до 0.Раньше такого не было.Котлу 2 года.

 

#4 2011-01-12 20:21:45

Анатолий
Administrator

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Давление может падать по 3 причинанам -
1 - утечка воды с системы -постоянная
2 - при остывании системы  резко падает - при нагреве увеличивается - расшир бак не работает
3 - вы моетесь не горячей водой - а водой с системы отопления,
но если есть утечка с гвс - то должна быть и подпитка через то же место...

 

#5 2011-01-12 21:07:39

Ремиз
Новичок

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Спасибо-Я  склоняюсь к  мысли о проблеме в расширительном баке,т.к всё остальное в порядке.

 

#6 2011-01-26 20:25:27

michael-victor
Гость

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Сталкивался знакомый с такой проблемой. Была трещина в мембране вторичного теплообменника. При пользовании горячей водой она, видимо, расширялась и давление уходило. Вылечилось заменой теплообменника.

 

#7 2011-01-26 20:59:48

Sandr
Новичок

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Ремиз пишет:

В режиме "зима" при  использовании котла в режиме ГВС в течении дня в котле  падает давление воды -котёл выключается.Горит красная лампочка.Воду добавляю.Включаю заново.так может быть несколько раз за день.Если  ГВС не используется- всё нормально.

проблема один в один как у вас.
Я грешу на расширительный бачок, потому что давление падает при остывании воды в системе отопления в периодах между работой котла. а при его отлючении и при работе для ГВС длительное время давление = 0 бар.
Какое давление должно быть в расширительном баке и как его повысить и обязателен ли азот (содержание азота в воздухе 78%)?

 

#8 2011-01-26 22:38:09

Dwrz
Админ

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Sandr
Накачать можно и воздухом - чистый азот достаточно дорогой, его преимущество - отсутствие окисления, но его редко применяют
Слейте с котла воду, накачайте бак до 0,8Бара воздухом - при этом на манометре котловом,давление должно быть = 0
Закрутите заглушку-колпачек на баке, залейте котел  и пользуйтесь, если бак целый то все будет в порядке



Последнее редактирование Dwrz (2011-01-26 22:39:36)


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#9 2011-01-28 10:42:49

Sandr
Новичок

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Dwrz пишет:

Sandr
Накачать можно и воздухом - чистый азот достаточно дорогой, его преимущество - отсутствие окисления, но его редко применяют
Слейте с котла воду, накачайте бак до 0,8Бара воздухом - при этом на манометре котловом,давление должно быть = 0
Закрутите заглушку-колпачек на баке, залейте котел  и пользуйтесь, если бак целый то все будет в порядке

А если при накачке воздухом стрелка манометра котла поднимается, то что...?

 

#10 2011-01-28 11:06:24

Vadgus
Админ

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Sandr пишет:

Dwrz пишет:

Sandr
Накачать можно и воздухом - чистый азот достаточно дорогой, его преимущество - отсутствие окисления, но его редко применяют
Слейте с котла воду, накачайте бак до 0,8Бара воздухом - при этом на манометре котловом,давление должно быть = 0
Закрутите заглушку-колпачек на баке, залейте котел  и пользуйтесь, если бак целый то все будет в порядке

А если при накачке воздухом стрелка манометра котла поднимается, то что...?

Читайте внимательно, качать надо  незаполненную систему.

 

#11 2011-01-28 15:40:45

Lavrishin
Админ

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Sandr пишет:

...А если при накачке воздухом стрелка манометра котла поднимается, то что...?

То сначала пропишись в профиле как все нормальные люди, а потом задавай вопросы.
Здесь, между прочим, - Форум, а не курсы молодого сервисмена.....
А БОМЖам тут очень редко подают, извините.....
Судя по профилю

You are not registered

- место твоего обитания либо какая-то теплотрасса, либо подворотня, извините.....



Последнее редактирование Lavrishin (2011-01-28 15:53:15)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#12 2011-03-01 18:09:44

LEO
Новичок

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

на котлах с двумя теплообменниками стоит трёх ходовой клапан при пользовании ГВС вода через него уходит нужно почистить его

 

#13 2011-03-02 11:46:47

Vadgus
Админ

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

LEO пишет:

на котлах с двумя теплообменниками стоит трёх ходовой клапан при пользовании ГВС вода через него уходит нужно почистить его

Если вода пошта через трехходовой 90% сальнику кирдык и просто чистить бесполезно.  Отполировать или заменить шток новый сальник и смазочки силиконовой вот как-то так :) . А просто чистку надо делать мин. раз в год до того как потекло.

 

#14 2011-04-02 17:17:51

Ремиз
Новичок

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Всем спасибо за ответы!Котёл сняли-благо это возможно,отвезли на автомобильный рынок.там у нас накачка шин азотом.Расширительный был пуст.накачали азотом до 1 бар.-за 50 рублей.Котёл отлично работает.

 

#15 2011-04-15 16:46:55

Серж
Новичок

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Помогите решить задачу. Двухконтурный котел в режиме зима, периодически перестает работать и постоянно горит красный диод, когда переключаю в режим лето или просто отключаю режимы то мигает зеленый. А так увидел красный, перевел регулятор в нейтральное положение, потом опять в зимний режим и работает. Не могу понять в чем причина, горячей водой хоть пользуюсь, хоть не пользуюсь.

 

#16 2011-04-15 20:04:45

Vadgus
Админ

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Серж пишет:

Помогите решить задачу. Двухконтурный котел в режиме зима, периодически перестает работать и постоянно горит красный диод, когда переключаю в режим лето или просто отключаю режимы то мигает зеленый. А так увидел красный, перевел регулятор в нейтральное положение, потом опять в зимний режим и работает. Не могу понять в чем причина, горячей водой хоть пользуюсь, хоть не пользуюсь.

Это типа машина у Вас какая?  Такая красная с четырьмя колесами и рулем!
Чем можно помочь, когда речь неизвестно о чем. Работайте над текстом!  tema



Последнее редактирование Vadgus (2011-04-15 20:05:29)

 

#17 2011-04-19 17:46:56

Серж
Новичок

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Ок учту))) котел Беретта СIAO 24 CSI два контура, проблема все таже, когда переключаю только в летний режим -- все прекрасно, горячая вода греется без проблем. В зимнем режиме забор воды со второго контура на работу не влияет. Спасибо.

 

#18 2011-04-19 22:16:46

Dwrz
Админ

Re: Котёл Beretta CIAO падает давление

Серж пишет:

Ок учту))) котел Беретта СIAO 24 CSI два контура, проблема все таже, когда переключаю только в летний режим -- все прекрасно, горячая вода греется без проблем. В зимнем режиме забор воды со второго контура на работу не влияет. Спасибо.

Световой индикатор красного цвета
Горит постоянно
- аварийная остановка из-за отсутствия пламени;
- неисправен датчик NTC системы отопления (после переходного этапа);
- сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа).


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22253
День рождения сегодня 
navari,
wowaus(54)
Всего сообщений сегодня: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum

[ Generated in 0.064 seconds, 37 queries executed ]