#1 2011-02-09 14:04:48

UT5YG
Пользователь

Ferroli Domikompact не включается насос

На котле не включается насос:

При включении платы без котла ( все разъемы, кроме поданного напряжения сети, отключены) реле включения насоса не срабатывает (реле исправно), Этим реле управляет один из инверторов микросхемы ULN2004A, микросхема исправна (менял, хотя видел, что она исправна), на входе инвертора  присутствует логический нуль, а следовательно на выходе инвертора присутствует напряжение питания поступающее с реле. Управление инвертором осуществляется с 16 ноги процессора ST72324 (Pin 32).
Подскажите пожалуйста, должен ли с процессора подаваться на инвертор логический нуль, без подключенных к плате управления  датчиков, если нет, то от какого из датчиков зависит включение реле насоса.
Если от датчиков не зависит включение этого реле, то прошу сообщить, возможно кто встречался с такой причиной.

Заранее благодарен.

 

#2 2011-02-09 14:48:55

Vadgus
Админ

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

Смотри реле давления. Нет давления(воды) не включается  насос :) , как бы так по логике.

 

#3 2011-02-09 15:39:08

UT5YG
Пользователь

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

TO: VARGUS

Датчик давления воды пок4азывает, что давление есть, то есть короткое.

Благодарю.

 

#4 2011-02-09 15:45:53

Vadgus
Админ

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

Получилось?

 

#5 2011-02-10 15:43:58

UT5YG
Пользователь

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

Нет, не работает. Возможно процессор виноват.

Благодарю.

 

#6 2011-02-10 19:16:52

Lavrishin
Админ

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

UT5YG пишет:

... не работает. Возможно процессор виноват.....

Положи плату на рабочий стол и проверь на столе. Что-то мне подсказывает, что процессор не виноват.
Я понял, что плата от BERTELLY&PARTNERS. Скорее всего - не там ты ищешь.....
Укажи как именно выглядит индикация неисправности и укажи свое место обитания в профиле.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#7 2011-02-11 08:24:39

UT5YG
Пользователь

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

TO: Lavrishin

Рад, что ты мне ответил. Я очень этого ожидал.
На плате автоматики, через несколько секунд после включения, начинает  мигать средний светодиод. Котел от меня очень далеко и я не знаю, что это за сообщение.
Дружище не ругайся на меня, но котла я живого не видел.

 

#8 2011-02-11 08:39:23

Vadgus
Админ

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

You are not registered

 

#9 2011-02-14 13:57:13

UT5YG
Пользователь

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

Получается, что мигает светодиод средний, указывающий на недостаточное давление воды, но и вода есть и датчик исправен. Так сказали мне.
Lavrishin, подскажи пожайлуста, где может быть причина, если ты говоришь, что это не проц.



Последнее редактирование UT5YG (2011-02-14 13:59:59)

 

#10 2011-02-14 21:11:50

Lavrishin
Админ

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

UT5YG пишет:

.... вода есть и датчик исправен. Так сказали мне.....

Получится - испорченный телефон, извините.....
А я тебе советую никого не слушать.... Положи плату на рабочий стол - сам все увидишь.
Когда кто-то что-то говорит - получится ерунда, извините.....
"Если на клетке со львом ты увидел надпись "СОБАКА" - не верь глазам своим...." (Козьма Прутков).


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#11 2011-02-15 01:08:46

jvolfss
Специалист

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

Производителя платы так и не услышали. Все гадаем на кофейной гуще?
Плата похоже что действительно BERTELLY&PARTNERS.


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#12 2011-02-16 07:13:20

UT5YG
Пользователь

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

Благодарю за убедительный ответ. НО хоть подскажи, я не знаю на какой разъем подключается датчик давления воды. Я бы его закоротил и увидел бы результат.



Последнее редактирование UT5YG (2011-02-16 07:16:49)

 

#13 2011-02-16 18:19:28

Dwrz
Админ

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

UT5YG
Читайте правило форума - указывайте свое местонахождение в профиле


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#14 2011-11-18 12:19:22

Экс
Новичок

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

Всем привет и спасибо за советы, технически  и материально обоснованные.Хочу поделиться положительным приобретенным опытом. Домикомпакту с24 ровно 4 года (итальянец) Случайно у Вас узнал как должен работать и т.п. С начала установки и до теперь работал в режиме тактования(2 мин) Кушал в морозы(они у нас редко) - 22-24 куба, в обычную 18 (0- +5). У нас не сервисмены, а сервис-жлобы - самая главная кнопка "Тест". Ни манометров, ни фига. Вопрос о регулировки самого котла заводит в ступор. Ну а отверткой и я умею. После установки шаровых кранов во всех комнатах, самостоятельно обезвоздушил, и запустил (чем сэкономил 200 гр) Расход и режим работы остался прежним, что меня не устраивало. Для начала переключил скорость насоса с 3 на 2, чем снизил расход до 15, а потом на 1/4 оборота повернул винт минимального давления. Горелка стала повеселее, тактование осталось, зато горение сократилось до 30 сек, вез горения всё те же 2 мин, а расход уменьшился до 9,5 При такой погоде  -4 - 0, площади дома в 100 кв.м, длине двух крыльев разводки по 20 м для меня супер. Теперь я наглею и хочу победить тактование (понятно что самостоятельно), хотя мне оно не сильно мешает. Главное после 3500 кубов расхода, я теперь легко помещусь в 2000 -2200. Но что-то все как-то подозрительно просто ...

 

#15 2011-11-19 00:20:11

Анатолий
Administrator

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

А не проще было бы установить комнатный термостат для котла и тем самым уменьшить расход?


Свободу Олегу Сенцову!!!
 

#16 2016-11-22 21:29:57

mare123
Новичок

Re: Ferroli Domikompact не включается насос

Доброго времени суток! Интересует одна интересная вещь: нужна фотография\схема внутреннои конструкции теплообменника котла Ferrolli Domicompact C24.
Теплообменник таково вот типа(фото)

http://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/12434/833efbee-dd6e-11e2-4b94-0007e96babaa-833efc0c-dd6e-11e2-4b94-0007e96babaa-1280x1024.jpeg

Если есть у кого буду очень признателен! Спасибо.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 4070
Всего тем: 493
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 19722
День рождения сегодня 
neclex,
vladislavnov(36)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: zofa
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.124 seconds, 34 queries executed ]