Re: Ferroli Domikompact не включается насос
Всем привет и спасибо за советы, технически и материально обоснованные.Хочу поделиться положительным приобретенным опытом. Домикомпакту с24 ровно 4 года (итальянец) Случайно у Вас узнал как должен работать и т.п. С начала установки и до теперь работал в режиме тактования(2 мин) Кушал в морозы(они у нас редко) - 22-24 куба, в обычную 18 (0- +5). У нас не сервисмены, а сервис-жлобы - самая главная кнопка "Тест". Ни манометров, ни фига. Вопрос о регулировки самого котла заводит в ступор. Ну а отверткой и я умею. После установки шаровых кранов во всех комнатах, самостоятельно обезвоздушил, и запустил (чем сэкономил 200 гр) Расход и режим работы остался прежним, что меня не устраивало. Для начала переключил скорость насоса с 3 на 2, чем снизил расход до 15, а потом на 1/4 оборота повернул винт минимального давления. Горелка стала повеселее, тактование осталось, зато горение сократилось до 30 сек, вез горения всё те же 2 мин, а расход уменьшился до 9,5 При такой погоде -4 - 0, площади дома в 100 кв.м, длине двух крыльев разводки по 20 м для меня супер. Теперь я наглею и хочу победить тактование (понятно что самостоятельно), хотя мне оно не сильно мешает. Главное после 3500 кубов расхода, я теперь легко помещусь в 2000 -2200. Но что-то все как-то подозрительно просто ...