Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#251 2016-10-13 21:43:22

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Solly

inter3232 пишет:

ребята, котёл солли стандарт.... выбивает ошибку cбой dh, человек приходил, чистил ковырял, нуу вроде работает, может час два проработать, часов шесть, вырубается, заново запускать надо, сразу не запускается, или запустится, наберёт температуру и вырубается,,, куда копать, плата датчики? банально конечно, в ютюбе есть видео, чел... вскрыл котёл, линейка+карандаш, который давит на датчик и так котёл без проблем проработал всю зиму,,, кто что посоветует

You are not registered

Проверяем электрод розжига/ионизации ( зазор,чистота, пробой), переустанавливаем контроллер, если не помогает - плату в ремонт.

 

#252 2016-11-01 04:45:24

pnp1924@mail.ru
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Котел SOLLY.При работе высвечивает время 50 00 и выкл.Вкл принудительно и все повторяется.Подскажите пожалуйста.

 

#253 2016-11-01 07:18:00

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Solly

pnp1924@mail.ru пишет:

Котел SOLLY.При работе высвечивает время 50 00 и выкл.Вкл принудительно и все повторяется.Подскажите пожалуйста.

Котел находится в "демо"режиме,- читаем внимательно данную тему форума, там написано как из него выйти.

 

#254 2016-11-06 21:19:51

Arur
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Подскажите где можно купить: Изоляцию камеры сгорания Solly H 18 F. Имеются ввиду теплоизоляционные пластины. Интересует передняя.

 

#255 2016-11-09 15:08:29

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Solly

Arur,
Поройся здесь

You are not registered

.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#256 2016-12-15 14:29:12

Cep9729cep
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Подскажите пожалуйста, у нас Solly Primer D24f. Последнее время выдаёт ошибку Е4 (недостаточное давление воды в системе отопления) и как правило после пользования горячей водой. При этом монометр показывает норму (1,6bar). И ошибка не сбивается пока не пройдёт 55 - 60 мин. Затем он сам начинает работать.

 

#257 2017-01-21 15:20:58

elema
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Народ, кто возьмет в ремонт плату солли стандарт 18? Перепробовали все форумные советы, грешим на плату. Т. 0501428584, Саша. Кому интересно, наберите, пожалуйста. Спасибо!


Всё суета!
 

#258 2017-01-22 14:38:37

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Solly

elema пишет:

Народ, кто возьмет в ремонт плату солли стандарт 18? Перепробовали все форумные советы, грешим на плату. Т. 0501428584, Саша. Кому интересно, наберите, пожалуйста. Спасибо!

Контакт со специалистом в Полтаве искать?


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#259 2017-01-22 22:50:12

elema
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Буду признателен...


Всё суета!
 

#260 2017-01-24 11:27:27

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Solly

elema пишет:

Буду признателен...

Смотрите личку...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#261 2017-01-25 21:57:28

elema
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Спасибо


Всё суета!
 

#262 2017-02-02 19:48:23

sms29
Новичок

Re: Газовый котел Solly

с асбестом могу помочь. сергей. 0955007534. Есть в разборке котел Solly, бу запчасти можно спрашивать.



Последнее редактирование sms29 (2017-02-02 23:49:55)

 

#263 2017-06-16 00:41:21

Веня
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Здравствуйте,
буду признателен если подскажете телефон сервиса в черкассах.
характер поломки- включаешь горячую воду бежит 1 минуту потом выключается по ошибке перегрев теплообменника. При этом не важно какой объем воды протекает.
Solly 18ф

спасибо

 

#264 2017-06-16 23:02:51

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Solly

А если уменьшитьтемпературу горячей воды и не забывйте чтоб первичный теплообменик не был завоздушен.

 

#265 2017-06-20 01:46:01

Веня
Новичок

Re: Газовый котел Solly

спасибо что откликнулись,

попробую уменьшить,

== чтоб первичный теплообменик не был завоздушен.
не могли бы поделится ссылкой это как ?

так понимаю в котле есть стравливатель воздуха.
в системе +- воздуха нет.

как проверить что он завоздушен ?



Последнее редактирование Веня (2017-06-20 01:48:33)

 

#266 2017-06-20 09:20:12

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Solly

через датчики температуры можно сбросить воздух.

 

#267 2017-07-11 01:03:05

elimsolly
Новичок

Re: Газовый котел Solly

доброго времени суток - скажите пожалуйста - можно ли с котла Solly h standart 18 f-с дымоходом 90/50 перекинуть плату на solly h 18 - с дымоходом 130 ??? нашел новенький б/у котел


стоит и здесь постараться!!!
 

#268 2017-07-11 18:00:08

elimsolly
Новичок

Re: Газовый котел Solly

До этого на котле SOLLY h18 (дымоходный 130диаметр) проявлялась проблема DH-отопление включалось- остывало- (и так раза 4-8) и потом пикало и показывало DH  проблему!!! Но что я заметил- что при включении горячей воды- во время пикания доводил до 42-45 градусах(горячей воды) и отопление включалось и работало-на еще 4-8 раз))) Переставив плату с SOLLY h Standart h18f (дымоход 90/50- как я понял турбированный)   котел немного поглючил- и включился- но теперь проблема FY- может кто понял этот китайский ребус высоких технологий??? помогите-заранее спасибо!



Последнее редактирование elimsolly (2017-07-11 18:01:01)


стоит и здесь постараться!!!
 

#269 2017-09-08 17:40:19

dmitro
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Добрый день.Котел solli 18 h начал выдавать ошибку dh . При снятии защитной панели и перезапуска работал нормально. Одеваю панель, 15 минут работы и снова dh. Что это может быть?

 

#270 2017-09-09 00:59:03

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Solly

dmitro пишет:

Добрый день.Котел solli 18 h начал выдавать ошибку dh . При снятии защитной панели и перезапуска работал нормально. Одеваю панель, 15 минут работы и снова dh. Что это может быть?

Это авария. Вы инструкцию открывали?

 

#271 2017-09-09 16:30:38

dmitro
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Инструкцию читал.На что Вы хотите обратить внимание? Возможно на панель что-то коротит?



Последнее редактирование dmitro (2017-09-09 16:32:14)

 

#272 2017-09-10 22:46:27

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Solly

Если вы читали, то знаете что ошибка означает отсутствие ионизации. В какой момент она возникает?

 

#273 2017-09-13 14:05:49

dmitro
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Ошибка выскакивает после непродолжительной работы котла в режиме отопления( от 5 до 15 мин.)

 

#274 2017-09-13 16:36:44

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Solly

Отполируйте электрод ионизации, проверьте цепь электродов.
Чтоб определить что именно - нужно знать момент возникновения аварии +-0,1секунду

 

#275 2017-10-01 16:28:05

Sll
Новичок

Re: Газовый котел Solly

dmitro пишет:

Добрый день.Котел solli 18 h начал выдавать ошибку dh . При снятии защитной панели и перезапуска работал нормально. Одеваю панель, 15 минут работы и снова dh. Что это может быть?

доброго дня. У мене таж сама проблема. Врі пророблені роботи допомагають на короткий період часу.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

map forum

[ Generated in 0.122 seconds, 44 queries executed ]