Re: Газовый котел Solly

Dix пишет:

Всем добрый день, возникла проблема с котлом Solly Standart, постоянно сбрасывает воду через предохранительный клапан даже при давлении в 1 bar причем довольно быстро за 3 минуты в чем может быть проблема? sos

Почитай снизу!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#152 2014-11-06 18:52:24

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Solly

kamikadze пишет:

dynamit пишет:

Это и есть электрическая часть датчика протока, а внутри трубки стоит поплавок который перемещается при протоке воды через котел и дает команду через датчик Холла на плату на включение ГВС. Достань его и попробуй почистить( при установке на место не перепутай какой стороной вставлять).

Tip-Hatразобрал почистил собрал работает огромное спасибоpo,возникла другая проблемма пока кран открыт и течёт гарячая вода  на дисплее отображается температура 8-9 градусов и уровень пламени на максимуме ,а когда кран закрываю поднимается до указаной 36 , раньше такого не было, помоему.,просто с марта по ноябрь котёл не запускался в связи спеределкой отопления я просто не помню

Может датчик температуры вышел из строя?

 

#153 2014-11-07 11:11:49

конго
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что может быть с котлом.При выставленной температуре в отоплении начиная от 55гр.котел работает но не отключается. Раньше все было нормально. Пример, котел стоит на 55гр. а отключался при 59гр.А сейчас устанвливаешь 55гр. от набирает ее и все больше не набирает и работает постоянно.

 

#154 2014-11-07 13:41:38

UVA
Админ

Re: Газовый котел Solly

Похоже в Конго снижено магистральное давление газа, в следствии чего упало давление в сетях низкого давления...
Теперь Ваш котел не требует настройки клапана газового и работает нормально!
Не нужно ничего делать!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#155 2014-11-07 13:46:20

конго
Новичок

Re: Газовый котел Solly

UVA пишет:

Похоже в Конго снижено магистральное давление газа, в следствии чего упало давление в сетях низкого давления...
Теперь Ваш котел не требует настройки клапана газового и работает нормально!
Не нужно ничего делать!!!!!!!!!!

А по печке не скажешь, что давление упало, горит аж гудит.И еще, от выставляю я до 70гр. он нагревает до 70 и продолжает работать. А до положенных 74гр. чтобы отключится он не догревает.В голову приходит, что автоматика не дает больше газа.bn



Последнее редактирование конго (2014-11-07 13:58:04)

 

#156 2014-11-07 17:19:22

UVA
Админ

Re: Газовый котел Solly

Либо газа больше нет! Либо клапан не настроен (max/min)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#157 2014-11-07 18:31:05

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Solly

UVA пишет:

Либо газа больше нет! Либо клапан не настроен (max/min)

В этих котлах газ.клапан вручную не настроишь, попробуйте перенастроить газовый клапан согласно инструкции.

 

#158 2014-11-08 15:33:51

UVA
Админ

Re: Газовый котел Solly

конго пишет:

dynamit пишет:

UVA пишет:

Либо газа больше нет! Либо клапан не настроен (max/min)

В этих котлах газ.клапан вручную не настроишь, попробуйте перенастроить газовый клапан согласно инструкции.

Газовый клапан, это главный контролер? Если да то я его перенастраивал и все без изменений.

Ты правила Форума! Читал?
Вы кто такой?
Что-б доставать по-выходным, даром? Людей, специалистов?....
А главное, даром????????????


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#159 2014-11-09 09:39:57

конго
Новичок

Re: Газовый котел Solly

dynamit пишет:
UVA пишет:

Либо газа больше нет! Либо клапан не настроен (max/min)

В этих котлах газ.клапан вручную не настроишь, попробуйте перенастроить газовый клапан согласно инструкции.

Тут вот что я еще увидел. При настройке газового клапана согласно инструкции, все это должно происходить в течении 8-9 минут. А у меня котел зажигается и работает максимум 40сек. потом пламя меньше, меньше и тухнит.Может из-за этого проблемы с котлом, описанные мной выше.



Последнее редактирование конго (2014-11-09 18:39:27)

 

#160 2014-12-14 19:12:55

lingvo17
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Добрый день у меня котел angels 24 t  по описанию копия Solly standat, перестала работать модуляция горелки газ все время открывается на полную мощность регулировать приходится вручную, в режиме отопления указанную температуру поддерживает включением и выключением газа, а в режиме гвс горячую воду не регулирует, греет даже более 60, нет режима уменьшения уровня газа, до этого вылезала ошибка dh  после прочистки земляного контакта у электророзжига ошибка ушла, до этого чистил сам электрод возможно нарушил расстояние от электрода до горелки сейчас расстояние 4-5 мм поджигает хорошо пламя анализирует то же пробовал перезапускать  по инструкции от котла solly прогоняет тест но пламя не модулирует а раньше было уменьшение и увеличение пламени от минимума к максимуму. катушка модулятора звонится. Что на выходе регулятора давления не измерял, не знаю что должно быть при нормальной работе. если можно опишите как можно это исправить буду очень благодарен

 

#161 2014-12-14 20:40:28

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Solly

lingvo17
Для начала вылечи ошибку dh и укажи место обитания в профиле.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#162 2014-12-14 21:55:32

UVA
Админ

Re: Газовый котел Solly

Это в какой стране копируют самое плохое китайское говно?!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#163 2014-12-15 19:02:04

lingvo17
Новичок

Re: Газовый котел Solly

ошибки dh больше нет замерил напряжение на выходе полевика 15вольт не изменяется замена полевика ничего не дала температуру что на гвс что на отоплении показывает нормально

 

#164 2014-12-15 20:54:17

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Solly

lingvo17,
Вообще-то ошибка "dH" достаточно не простая....

http://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/869/15122014-2053_15.jpg



Последнее редактирование Lavrishin (2014-12-15 20:55:20)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#165 2015-02-18 09:47:25

Troy
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Добрый день!
Котел Solly standart h18, выдает ошибку fy. Представитель сервиса грешил на датчик с 2мя трубками (прессостат). Потом сказал, что длинноват дымоход (1,60м). Потом виновато электричество (дом подключен по временной схеме, стабилизатор есть на котел). Котел запускается после того как прижмешь (подергаешь) контакты или датчик. Датчик вроде рабочий.  Дом новый, у соседей тоже такая х...ня с котлами. Может ли быть виновато электричество или дымоход (некоторые укоротили вроде помогает). Я конечно понимаю что солли котел гав....но, но зиму как-то надо дожить.
ПОМОГИТЕ С СОВЕТОМ
Спасибо



Последнее редактирование Troy (2015-02-18 09:48:02)

 

#166 2015-02-18 11:48:19

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Solly

Какое напряжение после стабилизатора?

 

#167 2015-02-18 11:50:19

Troy
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Примерно 220

 

#168 2015-02-18 17:18:32

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Solly

Меряли на "глаз"?

 

#169 2015-02-24 23:02:42

Teo
Новичок

Re: Газовый котел Solly

Доброго времени суток ув.форумчане! подскажите пожалуйста,отсутствует ГВС на котле Солли Н 18 с турбиной. сказали умные люди,что проблема в датчике протока,но не совсем понимаю,где он находится. я так подозреваю,что на трубе подачи холодной воды в котёл возле крана подпитки. подскажите вразумительно,что делать? заранее спасибо!!!



Последнее редактирование Teo (2015-02-24 23:17:17)

 

#170 2015-03-05 15:10:47

Yatzz
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Доброго времени суток. Котел Стандарт Н18. Как разобрать датчик протока ГВС (желательно пошагово, я не спец)? Перестал греть воду после того, как отключили холодную воду и после возобновления подачи холодной воды удар воздуха и ржавой воды походу повредили турбинку (залипла или?). Премного буду благодарен.



Последнее редактирование Yatzz (2015-03-05 15:11:38)

 

#171 2015-03-05 17:36:34

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Solly

Yatzz пишет:

Доброго времени суток. Котел Стандарт Н18. Как разобрать датчик протока ГВС (желательно пошагово, я не спец)? Перестал греть воду после того, как отключили холодную воду и после возобновления подачи холодной воды удар воздуха и ржавой воды походу повредили турбинку (залипла или?). Премного буду благодарен.

Вам это  надо,случайно зальете плату или что-то нарушите,не лучше обратиться к спецам или сюда

You are not registered

 

#172 2015-03-05 17:58:41

Yatzz
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

Там по нынешним делам три шкуры дерут....

 

#173 2015-03-05 18:20:37

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Solly

Yatzz пишет:

Там по нынешним делам три шкуры дерут....

Если я купил мерседес то понимаю что ремонт будет дороже чем купив запорожец.У тебя тоже наверное был выбор АОГВ или китаецем.Но так как ты взрослый ,то дерзай в газ и электронику не лезь ,а в остальном включив мозги ,сливай воду и мочи китайские произведения.

 

#174 2015-03-05 19:43:58

Yatzz
Пользователь

Re: Газовый котел Solly

виктор пишет:

Yatzz пишет:

Там по нынешним делам три шкуры дерут....

Если я купил мерседес то понимаю что ремонт будет дороже чем купив запорожец.У тебя тоже наверное был выбор АОГВ или китаецем.Но так как ты взрослый ,то дерзай в газ и электронику не лезь ,а в остальном включив мозги ,сливай воду и мочи китайские произведения.

Полезный совет. Но не ответ на вопрос. Совет от меня: нечего подсказать - не блещи тупостью. Спасибо.

 

#175 2015-03-05 20:44:27

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Solly

А тему сначала не пробовали читать - там на какой -то из страниц написано как извлекать и чистить турбинку расхода ГВС. А попугаев здесь нет ,извините!!!

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
skrumilenko(43)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 13

map forum

[ Generated in 0.130 seconds, 43 queries executed ]