Re: Sime Metropolis DGT 24 ОF
tolikjv пишет:
Столкнулся с такой проблемой: температура горячей воды сильно завышена, выставляю хоть 40 хоть 50 гр., а выдает 65 - 70 гр.
Датчик NTS ГВС исправен (ставил другой - ситуация та же).
Температуру высвечивает на табло правильно.
В режиме отопления газ. клапан модулируется нормально, минимум держит, а в режиме ГВС не модулирует на норму, хотя модуляция есть; когда добавляю температуру на максимум, газ добавляет на максимум.
Давление на газ. клапане проверял, в норме.
Все двухконтурные котлы, без бойлера косвенного нагрева, имеют минимальный расход санитарной воды 2,3 - 3 литра в минуту. Если проток воды больше 3 л/мин , то попробуй отключить одну клему модулятора на газовом редукторе (клапане)СИТ или ХОНЕВЕЛЛ.
Некоторые котлы не имеют датчика температуры на выходе ГВС, а температуру определяют косвенно по первичному контуру.
Купи запасной датчик температуры, повесь на выход ГВС, и на лето подключи паралельно датчику температуры выхода первичного теплообменника.