Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#26 2017-07-19 09:30:17

Максим77
Новичок

Re: Котел Vaillant turbomax pro

Добрый день! Котёл Vaillant 242/2-3 2003 года. Обслуживаю сам, так как есть подменные теплообменники. Года три назад столкнулся с проблемой "песочных часов" (инструкция указывает на низкое давление в системе, хотя в системе 1,5 Бар). Пригласил мастера (самого опытного на фирме), который проверил насос, трёхходовой клапан, что-то ещё и пришёл к выводу, что забит вторичный теплообменник, а насос, клапана в отличном состоянии. Я засомневался, но заменил и вторичный и первичный. Проблема не ушла. Проверить ошибки он отказался, так как моя модель котла на светодиодах, а на их крутой фирме такое оборудование для их проверки уже где-то в музее. Совет - меняй котёл. Желания обращаться к ним отпало окончательно.
Но в результате экспериментов проблему решил таким образом, объяснить себе пока не могу: переключатель скорости насоса перевёл с 3-й на 2-ю скорость. Всё. Ошибка не выскакивала 2 года. Затем этой зимой пару раз, а сейчас опять зачастило. Может посоветуете куда смотреть. Подсознательно думаю, что имею дело либо с износом (насос: возрастает потребляемый ток, срабатывает защита) или старением элементов управления (потеря ёмкости конденсатора-электролита, он там один). Датчики NTC менял на новые из комплекта первичного теплообменника (если я правильно понимаю они косвенно и измеряют наличие давления в системе по изменению разности температур). Заранее спасибо

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

map forum

[ Generated in 0.051 seconds, 20 queries executed ]