Здравствуйте!
Котел Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125.
Проблема с ГВС.
Открываю кран горячей воды в мойке, вода греется нормально,но через несколько минут постепенно притухает зелёная лампочка в блоке электроники и потом полностью гаснет. Затем, через несколько секунд, отключаются газовые горелки, одновременно гаснет жёлтенькая лампочка на электронном блоке, насос работает, вода с крана течёт горячая. Примерно через 5-10 секунд снова включаются горелки и загораются жёлтенькая и зелёная лампочки. Процесс повторяется. Циркуляционный насос, как мне кажется, перегревается или сильно нагревается- руку нельзя удержать даже пару секунд и как-то шумно работает. При работе в режиме отопления,всё нормально. Насос не шумит так, и его температура терпимо-приемлема.Пожалуйста, помогите разобраться в этой проблеме.
Спасибо.

https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/3337/07112011147N.jpg

 

#2 2011-11-10 23:34:30

Dwrz
Админ

Re: Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125

Возможно накипь в теплообменнике ГВС


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#3 2011-11-11 00:05:47

Leo_nid58
Новичок

Re: Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125

Спасибо! А о чём,конкретно, сигнализирует зеленая лампочка, в принципе?

 

#4 2011-11-14 13:02:00

Partner_307
Гость

Re: Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125

Зелёная лампа сигнализирует о роботе воздушного компресора.

 

#5 2011-11-14 15:01:52

Leo_nid58
Новичок

Re: Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125

Большое спасибо. А можно узнать, более детально, где находится этот воздушный компрессор, его функциональное предназначение в данном котле, а также его связь с контрольной зелёной лампочкой. О чём сигнализирует зел. лампочка, когда постепенно гаснет?

 

#6 2011-11-14 16:39:15

Олег 11
Любитель

Re: Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125

Лампочка сигнализирует о том, что плохая циркуляция, ножно промывать теплообменник.

 

#7 2011-11-15 13:03:11

Leo_nid58
Новичок

Re: Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125

Олег, большое спасибо за чёткий ответ! И ещё вопросик : А что за регулировка(+ -) на передней панели электронного блока возле этой зелёной лампочки? Спасибо.



Последнее редактирование Leo_nid58 (2011-11-15 15:53:27)

 

#8 2012-01-24 01:11:26

Валентин
Пользователь

Re: Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125

На Т4 зел.ламп.горит-пламя рабочее,жолт.гор-старт.пламя или фаза догрева.Раб.пламя на котле должно быть 1 см -1,4см .,старт.пламя 0,4см-0,8см.В вашем случае может 1-й теп.забит,байпас,кондер на цирк.насосе или газ.арматура разрегулирована.С уважением колега.

Добавлено  01.24.2012 01:17:41:
Да +/- под винтом пер.рез.выставляется время задержки вкл.котла если плата лицевая белая,если зеленая то рег-ка на сред.плате тепловой.мне легче обьяснить по тел.0677864171звони.



Последнее редактирование Валентин (2012-04-03 11:22:27)

 

#9 2012-10-12 23:14:52

dok2
Новичок

Re: Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125

Всем привет,подскажите пожалуйста Vaillant   VCW NL 182E A 25 при работе торохтит,а когда включаешь воду в кране перестает как его можно отремонировать? спасибо..

 

#10 2012-10-13 08:11:18

Валентин
Пользователь

Re: Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125

Промывка теп-ка,замена насоса цирк-го.А лучше вызови мастера.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

map forum

[ Generated in 0.073 seconds, 28 queries executed ]