#1 2011-11-14 16:02:04

Tuluz
Новичок

Котел Viessmann - ошибка F4

в последнее время котёл часто вылетает в аварию по коду F4. причём происходит не регулярно но часто. Было проверено положение электродов розжига, проверена фазировка(стоит стабилизатор) и давление газа на входе при работающем котле))) -20 мбар. Есть подозрение на газовую арматуру, если есть какие-то соображения поделитесь.
https://www.elation.kiev.ua/Imag/Viessmann/f4.jpg
С ув.


Мастер находить оправдания редко бывает мастером в чем-нибудь еще
 

#2 2011-11-14 16:41:10

Олег 11
Любитель

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

Опишите детальнее, всмысле, подозрения на газовый кран

 

#3 2011-11-14 18:21:56

Tuluz
Новичок

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

Имеется ввиду котловая газовая регулирующая арматура


Мастер находить оправдания редко бывает мастером в чем-нибудь еще
 

#4 2011-11-15 07:54:09

Олег 11
Любитель

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

Я так понимаю газовый клапан?

 

#5 2011-11-15 10:19:44

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

Если Vitodens 100 то он гарантийный по любому.Газовая арматура-вряд ли.
Надо сделать вот что.Снять горелку и очистить камеру сгорания.Не забыть продуть в камере прорези для слива конденсата и выхлопа.Зачистить ионизационный электрод и сетку под ним.Если не поможет-придёться заменить кодирующий штекер.



Последнее редактирование SKS (2011-11-16 00:17:17)


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#6 2011-11-17 09:41:23

Tuluz
Новичок

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

1. Котёл уже не на гарантии (более 2-х лет)
2 Произведена чистка теплообменника со стороны дымовых газов(камера  сгорания)
3 Проверка и настройка зазоров електродов
4 Проверка соленоидов газовой арматуры
Котёл вылетает в аварию не постоянно а периодично с средним интервалом 1-4 дня.


Мастер находить оправдания редко бывает мастером в чем-нибудь еще
 

#7 2011-11-17 17:07:15

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

Так ток ионизации сколько?(электроды розжига по барабану)


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#8 2013-03-12 22:51:39

ww07
Пользователь

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста.
   Котел WH1D, дымоходный, запускали в конце декабря, работает с термостатом. Где-то через месяц работы стала выскакивать ошибка F4, в основном, когда включался водонагрев в паузе работы отопления, хотя пару раз было, что и отопление не смогло включиться. В ошибку вылетает бессистемно, может неделю-две работать нормально, а может заблокироваться несколько раз в сутки.
Что делалось:
   При запуске мастер покрутил подстроечник на плате и, кажется, все.
Следующий мастер сказал, что настроено было не правильно, покрутил регулятор ключом на 10 и подстроечник на плате (его почему-то любят больше всего) - не помогло, хотя котел стал работать "мягче".
   Он же через неделю почистил наждачкой ионизирующий электрод и подогнул его плоскогубцами (на глазок).
Сегодня котел опять 2 раза блокировался и опять при включении воды.
Сервисники чешут репу и просят 150 грн. за проделанную работу, к другим обратиться не могу, ибо договор с этими.
Из наблюдений: в основном разжигается практически бесшумно, но иногда, когда пауза в работе большая (после срабатывания термостата), может зажечься с ощутимым хлопком.

Блин, хваленый, супернадежный Висман, собранный педантичными арийцами и так глючит - что может быть?
Спасибо за внимание.

 

#9 2013-03-12 23:54:16

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

Настраивали по манометру?Я имею ввиду газ.



Последнее редактирование SKS (2013-03-12 23:55:01)


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#10 2013-03-13 00:23:35

ww07
Пользователь

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

Да, приходили с манометрами, каждый раз разными и стремными с виду, но ни разу не видел чего-то фирменного, все какие-то самоделки из обычного манометра и шланга. Я вообще думал, что сервисная фирма экипирована серьезнее, но ничего круче куртки с надписью Вайллант на спине не видел.

Вопрос такой: давление я, конечно, не проверю и не полезу, тем более, что сервисмэн мамой клялся, что все давления, модуляция и прочие параметры выставлены как нужно. Есть ли смысл измерить ток ионизации и почистить разрядник? Это я смогу и сам.

Звонили с сервиса (хотят денег дальше). Сказал им про глюки. Они мне предлагают поменять газовый клапан и плату управления, т.к., по их словам, у Висмана врожденная болячка с задержкой открытия газового клапана.
Стоит ли соглашаться? Боюсь, что раскурочат мне котел окончательно и придется вешать старую Львовскую колонку обратно.



Последнее редактирование ww07 (2013-03-13 12:17:09)

 

#11 2013-03-13 13:04:28

UVA
Админ

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

ww07 пишет:

Из наблюдений: в основном разжигается практически бесшумно, но иногда, когда пауза в работе большая (после срабатывания термостата), может зажечься с ощутимым хлопком.
Блин, хваленый, супернадежный Висман, собранный педантичными арийцами и так глючит - что может быть?

Хлопок может быть:
1. Из-за неверно выставленных электродов! (Зазор и положение над горелкой! Особенно розжига!! Забита горелка и воздухозаборники)
2. Нет тяги (розряжения)
3. Не настроен минимум на газовом клапане!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#12 2013-03-13 13:39:32

ww07
Пользователь

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

Спасибо!
п.1 - электроды проверю, горелка и все остальное идеально чистые, котел работает около 2-х месяцев всего.
п.2 - живу в австрийском трехэтажном доме на 2-м этаже, дому более 100 лет. Дымовой канал отдельный, тяга есть, горящую спичку сдувает.
п.3 - ХЗ, сервисники говорят - все зашибись.



Последнее редактирование ww07 (2013-03-13 13:41:34)

 

#13 2013-03-13 21:59:11

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

ww07 пишет:

Звонили с сервиса (хотят денег дальше). Сказал им про глюки. Они мне предлагают поменять газовый клапан и плату управления

Если бесплатно то пусть меняют.Насчёт газового блока сомнительно,а вот плату подкинуть не помешает.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#14 2013-04-16 10:05:54

ww07
Пользователь

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

ww07 пишет:

Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста.
Котел WH1D, дымоходный, запускали в конце декабря, работает с термостатом. Где-то через месяц работы стала выскакивать ошибка F4, в основном, когда включался водонагрев в паузе работы отопления, хотя пару раз было, что и отопление не смогло включиться. В ошибку вылетает бессистемно, может неделю-две работать нормально, а может заблокироваться несколько раз в сутки.

Эпопея кончилась тем, что заменили по гарантии газовый клапан. Вроде пока все работает (недели 3 уже).
Всем спасибо.

 

#15 2013-04-20 18:40:53

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

Насчёт клапана -может не был отрегулирован?


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#16 2016-05-12 16:33:50

ww07
Пользователь

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

По поводу ошибки F04 при розжиге котла. Может пригодится кому, чинили мне его долго, он еще на гарантии был, вплоть до замены газового клапана. Ничего не помогало, периодически вылетал с этой ошибкой вообще безо всякой системы. Пока не пришел очередной сервисник и не подогнул контакты разрядника на пару миллиметров ниже (причем я замерял штангелем, стояли строго согласно сервисмануалу). Теперь норме не соответствуют, но котел с тех пор не вылетал ни разу. Отака фигня, малята.



Последнее редактирование ww07 (2016-05-12 16:59:19)

 

#17 2016-05-13 01:19:10

Анатолий
Administrator

Re: Котел Viessmann - ошибка F4

Электроды действительно стоят очень высоко от горелки.
Viessmann, как прочим и все другие производители котлов,не могут чтоб не сделать фигню какую-то.
Но гнуть их опасно, могутлопнуть на раз два...

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
джони(51)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum

[ Generated in 0.097 seconds, 36 queries executed ]