Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#26 2013-09-22 17:56:01

olvilu
Пользователь

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Спасибо. Мембрана целая давление воздуха на котле без воды 1 атмосфера, проверял когда снимал теплообменник

Добавлено  09.22.2013 17:59:08:
Поработайте с компенсатором объёма...
А разве из-за него может кипеть вода в битермике?

 

#27 2013-09-22 18:01:56

UVA
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

olvilu пишет:

Спасибо. Мембрана целая давление воздуха на котле без воды 1 атмосфера, проверял когда снимал теплообменник

Добавлено  09.22.2013 17:59:08:
Поработайте с компенсатором объёма...
А разве из-за него может кипеть вода в битермике?

Может!!!!!
Вы хоть свой текст анализируйте иногда: "теплообменник снимал проток нормальный. При этом растёт давление, срабатывает предохранительный клапан, стравливает воду."



Последнее редактирование UVA (2013-09-22 19:16:03)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#28 2013-09-22 18:09:27

olvilu
Пользователь

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Извините, просто спешу, котёл разобран,в доме холодает. Имелось ввиду, что снятый теплообменник продувается и промывается нормально, без сопротивления. В расширительном баке все нормально

 

#29 2013-09-22 18:45:57

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Расширитель здесь не при чём. Однозначно забит один (или больше) каналов первичного контура.
olvilu, ты изучи устройство битермического теплообменника и поймешь что то что он "продувается без сопротивления" - ничего не значит.

 

#30 2013-09-22 19:14:50

UVA
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Gaz пишет:

Расширитель здесь не при чём. Однозначно забит один (или больше) каналов первичного контура.
olvilu, ты изучи устройство битермического теплообменника и поймешь что то что он "продувается без сопротивления" - ничего не значит.

Про бак!!! Сомнение у меня большое!!!! Он в первую очередь ПРИЧЁМ!!!!
1. Растет давление!!!
2. Срабатывает предохранительный клапан!!
Если забиты каналы и промывка не поможет!
А техническую документацию читать нужно прежде чем задавать вопросы!!!!!



Последнее редактирование UVA (2013-09-22 19:19:00)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#31 2013-09-22 19:36:52

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Sime Metropolis

olvilu пишет:

после запуска в теплообменнике урчание, скорее всего закипание теплоносителя. При кипении подёргиваеться стрелка манометра.

Можно промыть бустером с кислотой теплообменник, а если не поможет, то тогда замена

 

#32 2013-09-22 20:18:20

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

UVA пишет:

Gaz пишет:

Расширитель здесь не при чём. Однозначно забит один (или больше) каналов первичного контура.

Про бак!!! Сомнение у меня большое!!!! Он в первую очередь ПРИЧЁМ!!!!
1. Растет давление!!!
2. Срабатывает предохранительный клапан!!

НЕПРИЧЁМ! Если не работает бак давление в СО растёт постепенно, без рывков.

olvilu пишет:

после запуска в теплообменнике урчание, скорее всего закипание теплоносителя. При этом растёт давление, срабатывает предохранительный клапан, стравливает воду. При кипении подёргиваеться стрелка манометра.

Всё признаки парообразования в первичном контуре.
Тем более что:

olvilu пишет:

С горячей водой всё ОК.

 

#33 2013-09-22 20:34:57

UVA
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Насос прокручивали???
wallread



Последнее редактирование UVA (2013-09-22 20:35:27)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#34 2013-09-22 21:04:19

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

UVA пишет:

Насос прокручивали???
wallread

А вот это может быть!

 

#35 2013-09-22 21:15:03

UVA
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

А другого не дано! При ГВС нормально!!! За лето насос заклинило!......


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#36 2013-09-22 21:20:54

olvilu
Пользователь

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Насос работает. Скорость и мощность регулируется. Скорее всего забит, так как только-что по новой слил воду проверил давление в баке там всё ок, но кипение не пропало

 

#37 2013-09-22 21:26:35

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

UVA пишет:

А другого не дано!

Дано.

UVA пишет:

При ГВС нормально!!!

И это тому подтверждение.

 

#38 2013-09-22 22:07:30

UVA
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Gaz пишет:

UVA пишет:

А другого не дано!

Дано.

UVA пишет:

При ГВС нормально!!!

И это тому подтверждение.

Соответственно Первичный и вторичный контур чист!!!
А насос работает только в режиме КО!
Промывка не поможет!
Необходимо проверить работу насоса и запорной арматуры на КО...

You are not registered



Последнее редактирование UVA (2013-09-22 22:07:53)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#39 2013-09-22 22:57:04

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

UVA пишет:

Gaz пишет:

UVA пишет:

При ГВС нормально!!!

И это тому подтверждение.

Соответственно Первичный и вторичный контур чист!!!

Какой интересный вывод! :)
Честно говоря, Юрий Андреевич, не ожидал... Ну, да ладно, устроим маленький ликбез:read

В каждой трубке битермического теплообменника есть 4 паралельных канала первичного контура нагревающихся горелкой и 1 каналом вторичного контура проходящим внутри этих 4-х акналов и нагреваемым от от них.

You are not registered


При работе на ГВС все 4 канала первичного контура будут остужаться проходящей по вторичному контуру холодной водой, а вот при работе на СО канал через который не будет циркуляции (создаваемой циркуляционным насосом)- будет кипеть!po

У olvilu, нет теплосъёма с 1-го (или больше) каналов; это может быть по причине отсутствия циркуляции вообще через теплообменник (вопрос к насосу и чистоте СО), или по причине отсутствия циркуляции через какой-то канал(лы) (вопрос к чистоте этих канала(ов)).Tip-Hat

 

#40 2013-09-23 08:32:36

UVA
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Пострадавший не указал!
Работает ли у него насос!!!
После его ответа и спорить можно...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#41 2013-09-25 18:21:33

olvilu
Пользователь

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Здравствуйте, проблема частично решилась промывкой контура отопления. Но скорее всего не на долго, потому что на 1 скорости насоса есть посторонний шум в теплообменнике, на 2-ой и выше все нормально.

 

#42 2013-09-25 18:57:28

UVA
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

olvilu пишет:

Здравствуйте, проблема частично решилась промывкой контура отопления. Но скорее всего не на долго, потому что на 1 скорости насоса есть посторонний шум в теплообменнике, на 2-ой и выше все нормально.

Ваш котёл только кухню отапливает?
Так включите на 1!!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#43 2013-09-26 17:48:33

olvilu
Пользователь

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Добрый вечер. Конечно, котёл не будет работать на первой скорости, но его небольшое урчание именно на 1ой говорит о том, что промывка не дала должного результата и скорее всего проблема скоро даст о себе знать. Нужно готовиться к замене теплообменника. Большое спасибо за дачу дельных советов, и за оказание наглядных пособий.

 

#44 2013-10-11 20:36:47

olvilu
Пользователь

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Добрый вечер. Sime metropolis OF. Перестал работать насос, проворачивается с приложением небольшого усилия, похоже заклинил. Напряжение на насос подаётся он греется, тихо гудит, но не вращается. раньше проблем не было посторонних шумов не издавал. Можно его реанимировать или замена?

 

#45 2013-10-11 21:11:56

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Уже поздно ,но вставлю и свои пять копеек. Если площадь маленькая ,тогда можно ставить насос на 1 скорость ,но надо обязательно перенастроить котел на 9-10 квт,иначе своими руками за пару лет можно забить теплообменик и загубить насос.Котлы с завода приходят как минимум настроены на 75 и 100% мощности,тоесть 18-24 квт.

 

#46 2013-10-12 00:16:35

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Sime Metropolis

olvilu пишет:

Добрый вечер. Sime metropolis OF. Перестал работать насос, проворачивается с приложением небольшого усилия, похоже заклинил. Напряжение на насос подаётся он греется, тихо гудит, но не вращается. раньше проблем не было посторонних шумов не издавал. Можно его реанимировать или замена?

Можно проверить конденсатор в насосе - рабочие ли у него показания, иначе менять

 

#47 2013-10-12 12:01:14

olvilu
Пользователь

Re: Газовый котел Sime Metropolis

Насос запускается, но вращается очень медленно делает несколько оборотов и заклинивает. Меняются в нем какие-то подшипники или втулки? Или замена? Искать такой же или есть аналоги? Котел METROPOLIS 30 OF

 

#48 2013-10-12 17:08:35

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Sime Metropolis

olvilu пишет:

Насос запускается, но вращается очень медленно делает несколько оборотов и заклинивает. Меняются в нем какие-то подшипники или втулки? Или замена? Искать такой же или есть аналоги? Котел METROPOLIS 30 OF

Менять насос, родной стоит дорого, про аналоги писалось в соседней теме Sime format zip.

 

#49 2013-10-13 14:33:32

olvilu
Пользователь

Re: Газовый котел Sime Metropolis

С аналогами не сильно понятно. Я понял что хорошо подходит насос WILO, но там цена почти как оригинал, а говорилось где-то что есть китайские аналоги, но какие именно не сказано. Кто чем менял повторитесь если не сложно. Заранее благодарен.

 

#50 2013-10-13 18:30:18

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Sime Metropolis

olvilu пишет:

С аналогами не сильно понятно. Я понял что хорошо подходит насос WILO, но там цена почти как оригинал, а говорилось где-то что есть китайские аналоги, но какие именно не сказано. Кто чем менял повторитесь если не сложно. Заранее благодарен.

Это тоже самое - нужна зимняя обувь, но она дорогая - а есть ли китайские аналоги...

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6053
Всего тем: 650
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22268
День рождения сегодня 
kislorod(51)
Всего сообщений за неделю: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: malesn
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.072 seconds, 43 queries executed ]