#1 2012-01-20 09:44:47

ataman
Новичок

Котел Viessmann горит красный индикатор

Доброго Вечора !
Проблема з котлом VIESSMANN VITOPEND 100, при включені не запалюється (не має іскри)  і вибиває
аварію.
Повезло що в сусіда такий самий котел, взяв його плату все працює нормально.
Перевіряв плату на рівні компонентів все ніби живе.
Думаю проблема в прошивці процесора або пам"яті .
Хто може допомогти прошити або куди вислати плату для прошивки  і скільки це буде коштувати?
Чи може проблема не в прошивці ?
Ще є підозра на реле які стоять на платі , але ймовірність що в них проблема дуже мала.

 

#2 2012-01-20 16:44:35

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

А какой котёл,WH0 или WH1B?И где находится котёл?С ремонтом проблем никаких,если передать её к нам в Брест.

Добавлено  01.20.2012 16:46:07:
Или по скайпу давай пообщаемся.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#3 2012-01-23 14:48:42

ataman
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

А чи є можливість саму плату підключити до компорта і  продіагностувати її ???
Може є якась програма для цього діла написана для ПК ?

 

#4 2012-01-23 18:22:42

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Такой программы нет ,к сожалению.А какой хоть котёл,можно узнать?


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#5 2012-01-23 21:24:46

ataman
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Точно не знаю , але по опису  напевно ,що цей WH1B.

 

#6 2012-02-16 19:44:16

ataman
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Проблему вирішив. Відремонтували  плату.

 

#7 2013-12-23 20:59:03

Lent
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Становится в аварию снимаю с аварии через время опять становится (время всегда разное) но с каждым днём становится всё чаще. Заметил на плате что под ULN 2003 чёрное пятнышко может быть причина в ней? ещё пару раз услышал что какая то из релюх издаёт пито дребезжащего звука но какая ещё не выяснил.

 

#8 2013-12-23 23:36:23

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Для начала аварию надо расшифровать.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#9 2013-12-24 08:36:26

Lent
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Неисправность топочного автомата тоесть горит постоянно красный и зелёный.
Реле JQ1a-24-F начинает дребезжать когда включается вентилятор но сам вентилятор крутится без сбоев( возможно это чисто визуально) но это происходит не всегда.
(расширенная индикация неисправности)после манипуляций сначало до упора влево потом вправо моргает 3 раза красный, проверил это реле при включении вентилятора он замыкается при отключении размыкается.



Последнее редактирование Lent (2013-12-24 16:01:28)

 

#10 2013-12-24 21:50:49

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Возможно не замыкается пресостат.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#11 2013-12-24 22:25:28

Lent
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Прессостат это реле давления если я правильно понял. я его уже проверил предыдущем посте написал, извиняюсь если ввёл вас в заблуждение не написав какое реле я проверял.
Вопрос а может быть такое с ним к примеру 10 раз он замыкается а на 11 не замкнулся.
да и по поводу Реле JQ1a-24-F как писал выше что какое-то из реле иногда работает несколько секунд с каким-то дребезжанием что посоветуете заменить их обе? или что посоветуете.



Последнее редактирование Lent (2013-12-24 22:29:38)

 

#12 2013-12-24 23:31:26

Анатолий
Administrator

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Может 100 раз замыкать и размыкать - а на 101 забыть

 

#13 2013-12-24 23:40:35

Lent
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

то-есть если я поменяю прессостат то будет у меня счастье?

 

#14 2013-12-25 23:05:58

Анатолий
Administrator

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

И такое может быть, а может реле турбины балуется - показать может только вскрытие

 

#15 2015-02-08 13:21:06

gsi_mega1
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Всем добрый день! У меня котел Витопенд 100 турбо. Долгое время не мог решить проблему: постоянно загорается красный светодиод.И вот сегодня обнаружил закономерность: когда котел включен и включаю горячую воду,вода греется,после этого кран закрываю, но котел не тухнет - греет дальше, и после этого,я так понял,  срабатывает защита - котел тухнет и загорается красный светодиод. Что делать? Спасибо за помощь.

Добавлено  02.08.2015 13:23:58:
Спасибо большое Анатолию за помощь.

 

#16 2015-02-10 13:47:19

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Сначала надо "расшифровать" неисправность при её появлении.Ручку отопления влево до упора и на середину.Затем посчитать количество вспышек.А там видно будет.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#17 2016-10-16 13:39:30

Igor1982
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Добрый вечер, проблема в следующем: с неделю назад (WH1B) начал уходить в аварию на ГВС, с отоплением проблем не было (постоянно горит красная, после перезагрузки запускался), с каждым днем все чаще и чаще, в том числе и на отоплении, вплоть до раз в 5 минут, вентилятор чистили, реле давления воздуха, шланги продували, - помогло на полдня. Вчера был сервесмен, грешит на реле вентилятора на самой плате, другой платы проверить нет, при этом после его ухода я перезапустил котел и он четко проработал всю ночь. Сегодня утром снова ушел в аварию постоянная красная (проверяя проблему: 3 миг раз в 10 сек), при перезапуске ходит трехход.клапан, но вентилятор не включается,после через 30 сек - 1 мин. загорается красная???Подскажите возможное решение проблемы.

 

#18 2016-10-16 22:26:01

Анатолий
Administrator

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

замените реле турбины

 

#19 2017-10-24 14:27:07

bam2000
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Подскажите в чем причина и как ее решить.
После розжига икра не отключается.
При работе котла на отопление послене продолжительной работе при очередном пуске включаеться пьезо, идет воспламинение, после розжига пьезо не отключаетьс и котел вырубаеться.
На ГВС работает без проблем.

 

#20 2017-10-24 19:41:00

Dwrz
Админ

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

отполируйте электрод ионизации


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#21 2017-12-18 06:31:23

Smetaufa
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Подача воздуха из-за кирпичной стены снаружи, отработанные газы в дымоход в кирпичной стене многоэтажки, в эксплуатации с 2008 года!

Глючит каждый год!
Сбой происходит при резкой смене температуры на улице или направления  ветра!
Сервисмены из официального центра не могут устранить и диагностировать неполадку, крутят-вертят, но безрезультатно.
Предлагают заменить плату, но при установке ихней якобы отремонтированной платы та же история.
Включается, немного работает и загорается красная лампа. После верчения ручки отопления включается горелка и отопление начинает работать.
Иногда несколько циклов обогрева, но потом опять красная лампа загорается.

По вашим рекомендациям удалось диагностировать: мигает красная лампа три раза, потом пауза, снова три раза и т.д.
Что за неисправность?
Друзья, помогите!



Последнее редактирование Smetaufa1@gmail.com (2017-12-18 11:21:58)


Помоги другому и тебе помогут!
 

#22 2017-12-18 08:09:19

Виктор
Админ

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Нет тяги, не замыкаются контакты пресостата.

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Viessmann/vis.red.jpg

Хорошее ТО котлу, чистка каналов дымохода, чиска лопастей вентилятора и думаю счастье вам улыбнеться.



Последнее редактирование виктор (2017-12-18 08:15:15)

 

#23 2017-12-18 11:18:26

Smetaufa
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Улыбнулось!!!
После замены реле вентилятора на электронной почте по подсказке соседа по дому.
Цена вопроса 460 рублей оказалась (260 реле, 200 перепайка трёх контактов). Официальный дилер предлагал заменить плату за 18,9 тысяч. рублей российских. Мошенники и вымогатели они.
Вам спасибо большое!!!



Последнее редактирование Smetaufa1@gmail.com (2017-12-18 11:20:07)


Помоги другому и тебе помогут!
 

#24 2017-12-18 11:39:53

Smetaufa
Новичок

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Похоже происходило опрокидывание тяги из-за резких порывов ветра и автоматика останавливала аварийно котел без конца. В результате прилипал контакт в реле... Сейчас работа стабилизировалась и я начал забор воздуха из кухни производить, закрыв подачу с улицы.
Может быть кому-то полезным мой опыт.

Форум  очень полезный!!!
Здесь я узнал как диагностировать неисправность.
Три мигания красной лампы, пауза, три мигания...и т.д.


Помоги другому и тебе помогут!
 

#25 2020-08-06 23:24:49

sklif40
Пользователь

Re: Котел Viessmann горит красный индикатор

Виктор пишет:

Нет тяги, не замыкаются контакты пресостата.

You are not registered



Хорошее ТО котлу, чистка каналов дымохода, чиска лопастей вентилятора и думаю счастье вам улыбнеться.

Помилку скинути не вдається. Горить постійно. Вкл і викл. контролера нічого не дає. Ручкою опалення до упора вліво ,а потім вправо до упора помилку не скидає. датчик по перегріву,датчик тяги тестером прозвонив. Звоняться. Проблема в платі чи де копати далі. Ця помилка сталася так: був відключений газ,вкл.котел на ГВП і сталася помилка. Котел WH1B димохід. Дякую.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5980
Всего тем: 645
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22181
День рождения сегодня 
BlackHobbit,
NemesiS2012(39)
Всего сообщений сегодня: 7
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: valeratel
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 1

map forum

[ Generated in 0.078 seconds, 43 queries executed ]